编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2018-08-06

6 ?允许供液输出控制 允许供液输出在开机状态且无告警时吸合.满足下列任意条件时,允许供液输出断开. A、当所有压缩机因为告警停机(系统告警停机)时,允许供液输出继电器断开. C、当低压值超过 低压压力过高值 F26 设定值时,允许供液输出继电器断开,直到低于 低 压压力过高值 F26-1bar 设定值时,允许供液吸合. 注意:输出必须接中间继电器,不可带强电接入,只能输入开关量无源信号! ?冷却水泵控制 冷却水泵提前压缩机 冷却水泵提前压机开启时间 F74 开启,在压缩机开启前检测冷却水流 开关是否闭合.假如水流开关在闭合,则启动压缩机;

不能闭合,则压缩机不启动,并报警.在机 组运行过程中,水流开关由闭合变成打开,超过

5 秒,冷却水泵和压缩机均停机,并报警. ?高低压力告警 当高压压力高于 高压压力过高值 F24 时,产生高压压力过高告警 A24,当高压压力值低于 高压压力过高值 F24-1 时告警解除;

当低压压力低于 低压压力过低值 F25 时,发生低压压力 过低告警 A25,当低压压力值高于 低压压力过低值 F25+1 时告警解除. ?蒸发冷水泵控制 蒸发冷水泵在压缩机启动时才根据具体模式开启. 蒸发冷水泵控制有如下几种方式(蒸发冷水泵控制模式 F72) . 1:跟随高压压力控制. 蒸发冷水泵根据高压压力来控制,高压压力高于设定压力则开启,低于设定压力则关 闭. 2:根据冷却水温度控制 蒸发冷水泵根据冷却水温度来控制,冷却水温度高于设定温度则开启,低于设定温度 则关闭. 注意:高压压力传感器请置于冷凝器出气口,冷却水温度传感器. ?排气温度过高保护 当排气温度超过 排气温度过高温度值F55 时,触发排气温度过高保护,当排气温度低于 排 气温度过高温度值F55-1 时解除告警. ?外部告警 控制器可外接开关量信号作为外部告警源(油压差保护

6 路、电机模块保护

6 路、压控保护

6 路、........