编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2018-08-06 |
3 -
255 10 秒F21 压缩机停机保护时间
0 -
10 3 分钟 F22 压缩机启动间隔时间
3 -
255 15 秒F23 强制加载压缩机检测时间
0 -
30 15 分钟 F24 高压压力过高值 0.0 C 30.0 22.0 bar F25 低压压力过低值 -10 C 7.0 -0.2 bar F26 低压压力过高值 -1 -10.0 6.5 bar 用于 MOP 保护,锁定供液阀 F27 启动方式选择 1~3
2 1:直接启动;
2:分线圈启动;
3::星三角启动 F28 星转角时间 1~8
4 秒 冷凝 风机类 F30 冷凝风机控制模式
1 C
2 1 - 1:根据高压压力控制 2:根据冷凝温度控制 F31
1 号冷凝风机启动压力 0.0 C 30.0 13.0 bar F30=1有效 F32
1 号冷凝风机关闭压力 0.0 C 30.0 11.5 bar F33
2 号冷凝风机启动压力 0.0 C 30.0 13.5 bar F34
2 号冷凝风机关闭压力 0.0 C 30.0 12.0 bar F35
1 号冷凝风机启动温度
10 C
120 35 ?C F30=2 有效 F36
2 号冷凝风机启动温度
10 C
120 45 ?C F37 冷凝风机启动回差温度
1 C
20 5 ?C 探头 修正类 F40 排气温度探头修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C F41 冷凝温度探头修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C F42 油温探头修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C F43 吸气探头修正 -10.0 - 10.0 0.0 ?C F44 低压压力修正 -5.0 - 5.0 0.0 bar 校正低压压力探头误差 F45 高压压力修正 -5.0 - 5.0 0.0 bar 校正高压压力探头误差 F51 电机模块保护告警模式
0 -
4 4 -
0 : 不使用外部告警
1 : 常开,不锁定 F52 高低压告警模式
0 -
4 4 - 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0
5 告警类 F53 油位告警延时检测时间
5 C
255 40 秒2:常开,锁定
3 : 常闭,不锁定
4 : 常闭,锁定 F54 用户自定义告警模式
0 -
4 4 - F55 排气温度过高温度值
0 C
145 125 ?C F56 告警输出模式
0 -
1 0 - F57 压缩机过载电流 5~90
20 A F58 冷凝风机过载电流 2~90
10 A F59 水泵过载电流 2~90
10 A F60 过载动作时间
0 -
30 3 秒 设置为
0 取消过载告警 输出类 F61 是否启用压缩机
1 0 -
1 1 - 0: 停用(退出运行) 1: 投入到压缩机运行 F62 是否启用压缩机
2 0 -
1 1 - F63 是否启用压缩机
3 0 -
1 1 - F64 是否启用压缩机
4 0 -
1 1 F65 是否启用压缩机
5 0 -
1 1 F66 是否启用压缩机
6 0 -
1 1 水泵类 F70 冷凝方式
1 C
2 1 - 1,水冷;
2 蒸发冷或风冷 F71 冷却水流开关检测延时
0 C
2000 30 秒F72 冷却水泵控制模式
1 C
2 1 - 1:根据高压压力控制 2:根据冷却水温度控制 F73 冷却水泵启动压力 0.0 C 30.0 13.0 bar F72=1 有效 F74 冷却水泵关闭压力 0.0 C 30.0 11.5 bar F75 冷却水泵启动温度
10 C
120 35 ?C F72=2 有效 F76 冷却水泵关闭温度
10 C
120 30 ?C 系统类 F89 设备地址 1-255
1 自检类 F98 厂家保留 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 End 退出设置 ? 基本工作原理 ?压缩机控制 本控制器为压力控制模式.控制点由 F10~F19 参数确定. ?冷凝控制 冷凝风机在压缩机启动时才根据具体模式开启,在压缩机全部关闭以后延时
10 秒关闭. 冷凝控制有如下几种方式(冷凝风机控制模式 F30) . 1:跟随高压压力控制. 冷凝风机根据高压压力来控制,高压压力高于设定压力则开启,低于设定压力则关闭. 二路独立可设的冷凝风机启动压力值,保证每路冷凝输出可以按不同的压力需要开启 及关闭冷凝风机. 2:根据冷凝温度控制 冷凝风机根据冷凝温度来控制,冷凝温度高于设定温度则开启,低于设定温度-温差则 关闭. 二路独立可设的冷凝温度开启值,保证每路冷凝输出可以按不同的温度需要开启及关 闭冷凝风机. 注意:高压压力传感器请置于冷凝器出气口. ?供液阀开机信号 当接收到供液阀信号同时检测低压压力,如果低压压力高于设定 开机压力 F10 且达到停机 保护时间后压缩机开机. 供液阀信号 来自于终端库温控制器的开机启动信号,取其交流接触器辅助触头的常开触点或 中间继电器的常开触点. 注意:不可带强电接入,只能输入开关量无源信号! 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0