编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2018-08-06
苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.

0

1 NA_SJ01 系列并联机组可编程控制器 技术手册 ? 主要功能及技术指标 主要功能如下: ? 压力显示和控制:使用系统压力控制,将机组压力控制在设定的压力之内运行. ? 高低压力告警:高压压力过高或低压压力过低告警. ? 外部告警功能:外部开关量告警信号输入,四种告警模式可设. ? RS485 接口:用于远程控制及触摸屏通讯 ? 内部自调系统:平衡使用每台压缩机,防止某台压缩机运行时间过长,且每台压缩机都有 运行的机会. 主要技术指标: ? 压力显示范围:低压:0.0 - 20.0 bar 高压:0.0 - 50.0 bar ? 压力设定范围:低压:0.0 - 20.0 bar 高压:0.0 - 50.0 bar ? 压力传感器类型:电压型 0.5V-4.5V ? 温度显示范围:-50 - 150℃ ? 温度设定范围:-45 C145℃ ? 电源电压:DC 24V 500mA ? 使用环境:温度-10℃―50℃,湿度≤85%,无凝露 海拔低于

2000 米,不适宜在含有酸、碱的场合使用 禁止在易燃易爆环境下使用 ? 输出负载能力:5A/250VAC ? 温度传感器类型:NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准: Q/320585 XYK

01 免责声明: 请在使用前详细阅读本使用手册.这将有利于对机组调试和使用取得最佳的性能 及良好的运行状态. 任何不良的操作都有可能导致机组损坏及控制器的损坏,请在接线前仔细对照本 使用手册的接线图及使用方法. 传感器使用一段时间后会出现示值误差.如发现计量偏差,除了调节修正功能外, 同时建议校正或更换传感器. 所有接入的开关量信号都是无源的,请一定注意核对,禁止带有强电的电源接入. 对违反安全操作规程及未按使用手册使用造成的损失,本公司不负有任何责任. 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0

2 附注: 1.本操作手册为用户操作使用说明 2.本操作手册为范本,不同版本控制器内容有所不同,但操作方式基本相同 3.因技术升级、变更手册数据,如有不同时,恕不另行通知,请下载新亚官方网站最新版本说明 4.用户使用时,请先参考控制器使用说明,对照使用,以防操作错误 ? 操作指南 面板图: ? 面板上的指示灯含义是什么? 1. 主显示区:默认显示冷凝温度,按S键显示吸气温度. ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示低压压力,告警时交替显示低压压力和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 告警代码 含义 动作 恢复方式 说明 A11.1 ~ A11.6 电机模块保护及其他告警 单机停止 手动/自动 对应机组告警则停对应机组;

根据告警模式确定恢复方式 A12.1 ~ A12.6 压控保护及油压差告警 单机停止 手动/自动 A13.1 ~ A13.6 油位保护 单机停止 手动/自动A14.1 ~ A14.6 压缩机电流过载 停止工作 手动 A15 冷却水开关告警 停止工作 自动 请检查管道是否堵塞 A16 用户自定义告警 停止工作 手动 用户自定义 A17 水泵过载 停止工作 手动 A18 冷凝风机1过载 停止工作 手动 A19 冷凝风机2过载 停止工作 手动 A21 排气温度过高保护 停止工作 自动 自动复位 A24 高压压力值过高 停止工作 自动 对外部系统高低压保护的补充 A25 低压压力值过低 停止工作 自动 A30 油温温度探头故障 停止工作 自动 探头开路或短路,显示 Err A31 排气温度探头故障 停止工作 自动 探头开路或短路,显示 Err 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0

3 A32 冷凝温度探头故障 停止工作 自动 探头开路或短路,显示 Err A33 吸气温度探头故障 停止工作 自动 探头开路或短路,显示 Err A34 低压压力传感器故障 停止工作 自动 探头开路或短路,显示 Err A35 高压压力传感器故障 停止工作 自动 A36 相序错误告警 A37 缺相告警 注意:恢复方式为手动表示排除告警后需手动开关机后清除告警. ? LED 指示灯显示含义 上排为开关状态显示;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题