编辑: 赵志强 2019-08-30
AI-301 系列开关量信号输入 / 继电器输出模块 使用说明书 1.

概叙AI-301 系列模块通过 RS485 通讯接口为计算机监控系统或触模 屏提供高可靠性的开关量及频率信号采集输入与继电器开关输出信 号.它包含 D5 及E5 两种外型,其中 E5 型采用了平台化概念,系 统硬件与软件分离,并可按需求任意安装开关量输入或继电器输出模 块;

D5 型不能安装模块,有10 点开关量输入及

8 路继电器输出两 种规格,其安装宽度仅为 E5 型的一半,更节省安装空间.其主要功 能及特点如下: 采用 AIBUS 通讯协议,速度比 MODBUS 快2~10 倍,在资源应 用上和通讯协议上与 AI 系列其它型号仪表通用,可与所有国内 知名组态软件直接连接,并提供 OPC 通讯协议,可与支持各种 OPC 协议的国外组态软件连接使用. 最多

10 个I/O 点,E5 型采用模块化结构,1 台仪表可支持不同点 数输入 / 输出信号,比同类 I/O 模块配置灵活. 开关量输入除可输入开关状态外,还可 捕获

4 路断开至接通 的跳变,以适应按钮开关的输入. 全球通用的 100~240VAC 开关电源或 24VDC 电源供电. 通过

2000 版ISO9001 质量认证及符合 CE 认证要求,确保质量 标准. 仪表电源及全部 I/O 端子均通过 4KV 的群脉冲 (EFT) 抗干扰测试, 能在强干扰环境下可靠工作. 2. 型号定义 E5 型AI-301ME5 型仪表硬件采用宇电开 发的用于处理频率信号和开关量信号的 AI-3 型平台,采用先进的模块化设计, 每台仪表可安装

6 个模块.客户可根据 需要选择不同的模块,实现对开关量信 号输入或输出等功能.6 个模块插座中, COMM 专用于安装与计算机通讯的通讯 模块 S, 其它模块插座均可安装开关量输 入或继电器模块,其中 M1 还可以安装 频率输入模块 I2,能测量 0-9999Hz 的 频率信号.模块安装原则如下: 开关量输入:M1 至M5 模块插座均 可以安装 I5 开关量输入模块,每个模块可以支持

2 路开关量输入. 开关量输入可以是继电器触点信号;

也可以是 NPN 三极管的集电极, 输入公共端为负极,信号端为正极,断开时三极管承受的电压约为 20-30V,接通时流过三级管的电流≤ 1mA.一台仪表最多可支持

10 路开关量输入. 开关量输出(继电器触点):M1 至M5 模块插座都可以安装继 电器输出模块,L

1、L

2、L4 为单路继电器输出模块,但提供常开及 常闭接点, 且接线与其他接线端独立, L3 为双路常开继电器输出模块,

2 路开关共用一个公共接线端.一台仪表最多支持

8 路继电器开关输 出,或6路继电器开关输出 +4 路开关量输入. AI-301ME5 仪表型号组成如下: AI-301M E5 - I5 I5 I5 L3 L3 S4 24VDC ① 表示仪表主机:AI-301 (为开关量处理而设计仪表硬件平台及软件) ② 表示仪表面板外型规格:E5 为导轨安装型(无数码管显示器,可用E8 手持器修改波特率和地址,须连接上位机工作) ③ - ⑧ 分别对应仪表(M

1、M

2、M

3、M

4、M

5、COMM)安装的 模块规格,不写或写 N 表示没有安装 ⑨ 表示仪表供电电源,不写表示使用 100-240VAC 电源,24V 表示 使用 24-32VDC 或AC 电源. 本例表示一台仪表型号为 AI-301ME5;

M

1、M

2、M3 安装 I5 双 路开关量输入模块,M

4、M5 安装 L3 双路继电器输出模块,这样共

6 路输入及

4 路输出;

COMM 安装 RS485 通讯接口 S. 常用的模块功能如下 : N (或不写)表示该端口没有安装模块 L1 大容量大体积国产知名继电器常开 + 常闭触点开关输出模块 (容量:30VDC/2A,250VAC/2A) L2 小体积小容量继电器常开 + 常闭触点开关输出模块 (容量:30VDC/1A,250VAC/1A) L3 双路大容量大体积继电器常开触点开关输出模块 (容量:30VC/2A,250VAC/2A) L4 大容量小体积继电器常开 + 常闭触点开关输出模块 (容量:30VDC/2A,250VAC/2A) S 光电隔离 RS485 通讯接口模块 I2 单路外部开关量 / 频率输入接口(外部信号可为 3-12V 脉冲, 注意仅 M1 可测量频率) I5 二路外部开关量 / 频率输入接口,干接点,即外部输入为开关信 号(与CPU 及通讯相互隔离) 注:受仪表宽度限制,主板(M1~M3)和侧板 (M

4、M5) 不能同 时安装大体积继电器模块 E5 系列 AI-3011D5 及AI-3013D5 指示灯说明 : D0-D9 灯指示开关量状 态,亮指示

1 ( 闭合 ), 灭指示

0 ( 断开 ). 5. 设置 AI-301 系列仪表可以连接一个专用的手持编程器对仪表内部参 数进行改动,比如波特率和地址,其中地址设置范围 0~100;

通讯 波特率设置范围 1200~19200bit/s.仪表

1394 插座只可连接本公司 手编程持器. 显示及按键功能:①上显示窗显示参数名;

②下显示窗显示参 数值;

③设置键;

④数据移位键;

⑤数值减少键;

⑥数值增加键.设 置波特率和地址参数:长按

2 秒,等显示出参数后放开,显示 BAUD,通过 、 、 可修改参数值;

再按 ,显示 ADDR,修改方法同上;

先按住 再按 可退出参数设置状态 并保存参数,长按 可返回上一个参数. 仪表的 MODE 指示灯在仪表与上位机通信时通常产生亮 / 灭时 间不相等的闪动,每闪灭一次表示与上位机通讯一次,此时可通过上 位机查看仪表状态.若仪表

6 秒内没有收到上位机信号,则其会产 生亮 / 灭时间相等的闪动;

指示灯常灭表示仪表没电或损坏;

常亮 (超过8秒以上)表示仪表有上电但表已损坏. 6. 通讯说明 AI-301 系列仪表采用 AIBUS 兼容通讯协议.每台仪表应设置不 同的地址,计算机之间可再构成局部网络.相关 AI7.0 通讯协议,可 向仪表销售员免费索取,或上网(www.yudian.com)下载. 开关量状态读取(IN):执行 AIBUS 读指令时,仪表模块上 的开关状态按 D

0、D

1、D

2、D

3、D

4、D

5、D

6、D

7、D

8、D9 的 顺序,由低到高按二进制码顺序排列,读取的数据中,PV 表示 M1 (D1 端口)的输入频率,10H 参数数据低

10 位(D0-D9)表示对 应的开关量状态,D10-D13 表示 D0-D3 在2次读数据过程中,对 应的输入位产生了

0 至1的跳变(断开至接通),这相当于接于该 位置的按钮开关被按动过,D14 备用,D15 固定为 0.例如:以上 各位均无继电器输出或外部开关量断开时,10H 参数值为 0(二进 制:0000000000000000);

全部动作或外部开关接通时,10H 参数 值为 1023(二进制 :0000001111111111);

例如:当D

1、D2 接通, 其余断开时,10H 参数值为 6(二进制 :0000000000000110). 开关量状态输出(OUT):上位机欲控制 AI-301 系列仪表上 的继电器动作时,向参数编号 10H 写入对应的状态字即可,例如: D

0、D

1、D

2、D

3、D

6、D7 为继电器输出,D

4、D

5、D

8、D9 为 开关量输入,正常工作状态时 D5 和D8 接通.现需要使 D

0、D

1、 D

3、D7 继电器接通,其余端口保持正常工作状态不变,应必须向 参数编号 10H 写入 139(二进制 :0000000010001011, 十六进制: 8B). 注:对于用作输入的端口,则不........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题