CZLB-24P.11(S)-5.0/17.12 使用说明书 电涌保护器(SPD) CZLB-24P小功率电源型

5 4 安装 CZLB-24P小功率电源型SPD 采用DIN35mm导轨安装方式.安装步骤如下: (1)把仪表底部下端金属件卡在导轨上;

(2)把仪表底部上端金属件推进导轨;

(3)建议使用铜制或钢制导轨. 使用SPD时必须有可靠的接地, 拆卸

1 2

3 (1)用一字螺丝刀(刀口宽度≤6mm)插入仪表底部凹槽内;

(2)螺丝刀如图中所示方向向下压,将仪表底部金属导轨卡 件向上撬起;

(3)仪表向下拉出导轨. 维护 接线 导线 W 4mm ≤

2 2 1.0mm S 2.5mm ≤ ≤ 5mm L 8mm ≤ ≤ (1)仪表接线为M3螺丝接线端子;

(2)端子可连接截面积为0.5~2.5 多股或0.5~4 的 单股铜导线,接地端子应连接截面积为2.5 的多股铜导线.

2 2 mm mm

2 mm (4)导线剥线长度为5~8mm,由螺钉锁紧. 接线操作示意如下图: (3)若通过导轨接地,导轨应连接截面积为4~6 多股铜 导线.

2 mm

2 导轨接地线:4.0~6.0mm

2 端子接地线:2.5mm 辰竹官方微信 地址:上海市民益路201号漕河泾开发区松江新兴产业园6号楼 邮编:201612 总机:021-64513350 传真:021-64846984 销售服务:021-64513350 技术支持:400

881 0780

邮箱:chenzhu@chenzhu-inst.com http://www.chenzhu-inst.com 注意使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管 请核对产品外包装,产品标签的型号、规格是否与订货 合同一致;

本产品安装、使用前应仔细阅读本说明书,若有疑问, 请与本公司联系;

严禁私自拆装仪表,防止仪表失效或发生故障. 减少摩擦,避免静电危险;

XK06-014-00557

3 1

2 (

1 ) 出端的接线是否正确.(2)产 品在出厂前均经过严格检验和质量控制,如发现工作异常,请及时与本公司联系.(3)产 品从发货之日起五年以内,正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维护.SPD进 行通电调试前,必须再次检查输入端与输概述

1 2

3 典型应用 危险区 安全区 危险区 安全区 CZLB系列 SPD主要用于保护 内的24VDC、220VAC供电设备,使其免受雷击电涌冲击电压或 操作过电压的损害. 主要特点有: 7.6mm超薄,节省空间;

既可通过接地端子接地,也可通过导轨直接接地;

高带宽,插入损耗低,适用于各类信号. 小功率电源 现场设备以及控制室 主要技术参数 导轨 CZLB-24P

1 2

4 5

4 5

1 2 保护现场设备 保护控制室设备 导轨 等电位接地母线 设备保护地 设备保护地 24VDC + - + - + + - 外形尺寸 97.7mm 92.4mm 35.0mm 7.6mm

6 1

2 4

5 3 功能原理图 输入输出4512导轨 + - + - 5kA 10kA 20kA -40℃~+85℃ 10%~90% 92.4mm*7.6mm*97.7mm 螺丝接线 2.5mm DIN35mm导轨 CZLB-24P 24VDC 36VDC 10A