编辑: 252276522 2015-03-30

1 中E

1、E

2、E3 点测得的电度量) . 注:图中的 其他系统能耗 主要指室外照明,办公区能耗. 图1数据中心电能消耗测量点 3.1.3 测量的条件要求 具体测量条件如下: (1)测量时机房内温湿度、照度应符合 GB/T 2887-2011 中相关要求;

(2)应充分利用已有的配电设施和低压配电监测系统,

6 结合现场实际合理设计计量系统所需要的计量仪表、计量表 箱和数据采集器的数量及安放位置;

(3)数据中心电能计量仪表不应与供电部门计量表共用 互感器,不应与计费电能表串接;

(4)电能计量仪表应具数据输出接口;

(5)仪表采样周期宜为 15min 或1h;

(6)宜建设能源管理系统,实现对能耗数据的统计、分 析和能效指标的自动计算. 3.1.4 标准能耗测量方法 标准能耗测量方法是指对用于计算数据中心电能使用 效率(PUE)的各系统的电能能耗进行周期为一年的连续不 断的测量. 标准能耗测量步骤如下: (1) 根据数据中心的实际情况, 依据测量计划, 按3.1.2 规定选定测量点;

(2)在选定的测量点放置精度为

1 级的电能计量仪表;

(3)当电能计量仪表具有数据远传功能时,确定所有安 装的电能计量仪表可与能源管理系统通信;

(4)启动能源管理系统中各组成设备,开始对数据中心 的电能能耗进行实时采集;

(5)能源管理系统对采集得到的数据中心电能能耗数据 进行分析计算得出数据中心电能使用效率(PUE)值.

7 3.1.5 数据中心电能使用效率(PUE)的计算 数据中心电能使用效率(PUE)为数据中心总电能消耗与 数据中心信息设备电能消耗之间的比值,数据中心电能使用 效率(PUE)按如下公式计算: IT Total E E PUE / ) ( ? 数据中心电能使用效率 式中: ETotal:数据中心总电能消耗,单位为千瓦时(kW・h);

EIT: 数据中心信息设备电能消耗, 单位为千瓦时(kW・h). 3.1.6 其他 参评数据中心在开展能耗测试前应严格按照相关国家 标准对数据中心进行环境检测,使之符合国家标准要求,并 在测试期间进行必要维护和不定期监测,排除隐患、避免安 全事故的发生. 3.2 碳排放监测 3.2.1 边界和计算范围 数据中心碳排放评价的边界是指能够实现数据中心系 统性能的所有相关设施,包括数据中心基础设备、信息技术 设备、电气和电器设备、办公、附属设施等固定排放源,以 及汽车、移动设备等移动排放源. 数据中心碳排放的计算范围包括化石燃料燃烧碳排放、 电力消耗碳排放. 3.2.2 数据的统计与确定

8 数据中心碳排放数据应涵盖边界内评价期所有二氧化 碳排放相关数据,包括活动水平数据、排放因子等. 3.2.2.1 直接排放 (1)直接排放活动水平数据:数据中心应配备化石燃料 消耗的计量设备,配备和校准应符合计量相关的法律法规要 求. 应建立台账记录, 按月份对购入和消耗的数据进行统计, 并保存化石燃料购买的发票、消费记录等证明材料.直接排 放活动水平数据中,固定源排放和移动源排放应分别统计. (2)直接排放因子:使用缺省值(见附件第二部分) . 3.2.2.2 间接排放 (1)间接排放活动水平数据:数据中心应建立电力消耗 的台账记录, 按月份进行统计汇总, 并保存电力购买的发票、 电费通知单等证明材料.如数据中心与其他组织或部门共用 同一总电表时,数据中心应增加分支电力计量器具以单独计 量数据中心消耗的电力.数据中心的电力计量器具的配备和 校准应符合计量相关的法律法规要求.评价期内数据中心的 电力消耗量,电力消耗量可以通过查读电力计量器具获得. (2)间接排放因子:电力排放因子应使用评价期内国家 或地方主管部门发布的电力排放因子(见附件第二部分) . 3.2.3 碳排放计算 (1)直接排放计算 某种燃料 j 燃烧碳排放量计算公式为:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题