编辑: 252276522 2015-03-30
1 国家绿色数据中心试点监测手册

2016 年6月21监测范围 本手册监测范围为国家绿色数据中心试点单位.

未纳入 试点单位范围的数据中心也可参照此手册进行自监测.

2 基本概念和术语 2.1 数据中心能耗测量方法 是指运用统一的方法,对数据中心及其子系统耗电进行 测量,包括测量范围、测量点的选择、测量参数的处理和测 量设备要求等. 因为大多数数据中心负载电功率特性为非恒定功率,所 以用电量数据的标准取得方法是使用电能计量仪表统计的 方式而不是使用功率表以抽样法测量的方式. 数据中心制冷能耗是数据中心除信息设备能耗外最大 的能耗,也是影响数据中心电能使用效率(PUE)的最重要 因素,由于存在数据中心制冷能耗季节性波动,所以数据中 心电能使用效率(PUE)统计以一年为一个标准周期. 2.2 电能能效统计范围 是指 GB/T 2887-2011 中规定的主要工作房间和第一类 辅助房间,不包括第二类辅助房间和第三类辅助房间. 2.3 碳排放 是指在特定时段内释放到大气中的温室气体总量.温室 气体包括二氧化碳(CO2) 、甲烷(CH4) 、氧化亚氮(N2O) 、氢 氟碳化物(HFCs) 、全氟碳化物(PFCs)和六氟化硫(SF6)

3 等. 2.3.1 排放源 是指向大气中排放温室气体的物理单元或过程. 2.3.2 直接排放 是指数据中心化石燃料燃烧所产生的碳排放,包括固定 源排放和移动源排放. 2.3.3 固定源 是指固定的装置或生产过程,主要包括数据中心发电机 组、内燃机、直燃机、锅炉等. 2.3.4 移动源 是指移动的装置或生产过程,主要包括场地内可移动的 机械设备和公用汽车等消耗的柴油、汽油、天然气等. 2.3.5 间接排放 是指数据中心所消耗电力的生产而造成的碳排放,包括 数据中心机房、办公以及其他附属设施消耗的电力产生的排 放. 2.3.6 活动水平数据 是指产生碳排放活动的定量数据.如汽油、柴油、天然 气消耗量、电力使用量等. 2.3.7 排放因子 是指将活动水平数据与温室气体排放相关联的因子. 2.3.8 全球变暖潜值

4 是指将单位质量某种温室气体在给定时间段内辐射强 度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数.

3 监测内容 3.1 能效监测 3.1.1 测量设备 电能计量仪表:精度为

1 级. 3.1.2 测量位置 数据中心应至少在以下位置安装设置电能计量仪表或 选为测量点: (1)数据中心总电能消耗的测量位置应为变压器低压侧 (见图

1 中A点) ;

(2)当PDU 无隔离变压器时,数据中心信息设备电能消 耗的测量位置应为 UPS 输出端供电回路(见图

1 中B点) ;

(3)当PDU 带隔离变压器时,数据中心信息设备电能消 耗的测量位置应为 PDU 输出端供电回路(见图

1 中C点) ;

(4)当采用机柜风扇作为辅助降温时,数据中心信息设 备电能消耗的测量位置应为 IT 负载供电回路(见图

1 中D点) ;

(5)当信息设备能耗测量点为 UPS 输出端供电回路,且UPS 负载还包括 UPS 供电的制冷、泵时,制冷、泵能耗应在 IT 能耗中扣除(扣除图

1 中B

1、B2 点测得的电度量) ;

(6)当进行标准能效测量时(1 年)且数据中心设有柴油

5 发电机时,所有柴油发电机馈电回路的电能(如图

1 中A1 点测得的电度量)应计入总输入电量;

(7)大型数据中心,对能效要求监控要求较高的数据中 心,宜采用对各主要系统的耗电量分别计量的方法(如图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题