编辑: ddzhikoi 话题热度:1213 2019-11-07
关键词: 燃烧,锅炉,燃油,着火,原因,起火,锅炉点,燃油锅炉,由来,因素,不着火,来由 添加资源
资源与摘要 编辑
ddzhikoi
   燃油锅炉点不着火什么原因

  故障分析

  锅炉点火故障原因一般有以下几种情况:

  (1)点火变压器坏,没看到火焰;

  (2)电极不打火,没看到火星,可能是电极接线接触不良引起;

  (3)两支电极距离太远或太近;

  (4)油管有水点不着火;

  (5)光敏电阻太脏,感应不到光,无法打开油路电磁阀,点火失败;

  (6)风量太大,将刚点火的油枪熄灭,风门调节不适当;

  (7)根本无法点火。

  日常管理建议

  (1)锅炉用油一定要用日用柜的油,即燃油一定要经过分油机处理,将水份杂质、泥砂和其它污垢分离掉。

  (2)锅炉流量计前必须安装细滤器,严防杂质、泥砂进入流量计。

  (3)定期检查锅炉油泵前滤器情况,如有破损及时修补或者换新。

  (4)锅炉油温一般设定在80-90度左右,不能起过90度,以免造成轴承损坏。

  (5)经常检查流量计轴承的情况,流量计轴承必须有一定量的备用。

  点火要求:

  一、检查与调整锅炉水位 根据锅炉水位表调整水位,当锅炉水位低于正常水位时应进水,当高于水位计时则打开排污阀放水,使水位达到规定的正常水位。 锅炉首次(冷炉)上水的水位不应超过正常水位线。因为锅炉点火后,锅水受热膨胀,甚至超过安全水位线。一旦出现这种情况时,应通过排污来调整水位。 对照两组水位表反映的水位是否一致,必须将其排除。水位表若与水位表柱相连,则应检查水表柱连管的阀门是否开通。若水位表玻璃管有污染,清晰度差,必须加以清洗或更新。

  二、排污试验 运行前锅炉应对排污阀门做试验,确认良好后将阀门完全关闭,并注意不能有渗漏.

  三、压力表检查 检查所用压力表指针的位置,在无压力时,有限止钉的压力表指针应在限止钉处,有限止钉的压力表,指针离零位的数值不应超过压力表规定的允许误差。不符合要求应及时更换。并注意压力表联管上的旋塞在开启位置。

  四、给水系统的检查 检查储水罐内的水量是否充足,给水管路及阀门是否畅通。进行手动及自动给水作试验,确认其性能良好,动作正确。

  五、炉内通风换气 将烟道闸板打开,进行通风换气,有引风机的应先启动引水机进行换气。若自然换及烟道较长多弯,换气时间一般不少于lOmin;用机械引风换气,一般不少于5min。

  六、检查燃料及通风设备 检查全部炉排片传动部分的状况,要完整无损,转动正常。液体燃料应检查油罐雠量,气体燃料应检查气体储量,同时确认油量及气压正常。 对燃料管路、过滤网、燃料泵的状态,管路上阀门的开闭均应进行检查,确保没有常。 启动油加热器,使油保持适当的温度。检查调节阀的开闭是否符合要求。确认侦位报警器能正常动作。检查火焰监测器的受光面及保护镜是否清晰透明。各连锁系统的限制是否正常。
阿拉蕾
20# 10 高压锅炉水 界区 工艺装置 DN100 400 20# 11 低压氮气 界区 工艺装置 DN200 ... 各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾 气。 作业施工机械主要有载重汽车、柴油... ---摘自《国环评证甲字》
人间点评
锅炉燃油污染辅助蒸汽系统的原因分析及对策(2001年第6期) 作者:陈如森 (广东湛... 就地观察检查着火情况,如有雾化不良、枪头堵塞、不来油等异常时,应及时退出运行并... ---摘自《--文章标题-- --一级栏目--》
liubingb
锅炉配置、矿井水外排等,具体见表3-1。根据环境保护部环办[2015]52号“关于印发环... g/m3 10 10 10 煤尘云最低着火温度 ℃ 610 590 570 煤尘层最低着火温度 ℃ 220 220 220 ... ---摘自《山西忻州神达南岔煤业有限公司》
hyszqmzc
原因,至今一直未作环境影响评价工作。 根据《山东省清理整顿环保违规建设项目工作... 2 台中温中压余 热锅炉和 7.5MW 汽轮发电机组。其垃圾焚烧设备采用具有自主知识产权... ---摘自《乳山市午极镇午极加油站项目》
笨蛋爱傻瓜悦
8、锅炉事故的处置措施 44 9、机械伤害事故处置措施 47 10、车辆伤害事故处置措施 48 ... b探明着火、爆炸区地点、范围和尽可能找到起火、爆炸原因; c迅速切断着火爆炸区电... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
865397499
全自动燃油(气)锅炉 设备设施 WNS1.4-1.0/95/70-Y 压气站 是111 循环水泵 设备设施 ... 注采站 岗位员工 4 水套加热炉 加热炉膛着火爆炸、回火 4 蓝 火灾 设置液位计、温度计;... ---摘自《ICS 75.020》
ZCYTheFirst
国际上,发达国家工业锅炉主要以燃气和燃油为主,燃煤工业锅炉很少,而且燃烧的是经过筛选的 精煤,颗粒小而均匀、挥发份高、含灰量低,着火和燃尽较为容易,运行保证效率... ---摘自《长宏科技》
摇摆白勺白芍
确需使用导热油炉等设备的,尽量使用含硫率低的燃油等清洁能源,同时在西气东输工程... 入区企业不得自建燃煤锅炉,现有锅炉应按报告书及承诺的时间进度要求及时拆除。入区... ---摘自《镇江利德尔复合材料有限公司是南京利德尔复合材料有限公》
yn灬不离不弃灬
燃油或气油混燃的间歇运行燃烧装置 组合火焰检测器UV传感器AUD100/110/120系列、... 不着火时动作锁定 断火时动作锁定 低燃烧消火*3停止时,低燃烧位置确认后进入后吹扫... ---摘自《烧嘴控制器BC-R35系列是间歇运行专用(24小时以内启动1...》
麒麟兔爷
明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎... 消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
yyy888555
这种原因引起的损坏不在质保 范围内。 该系列锅炉须在无冷凝状态下运行,所以锅炉进... 为了安全起见,应该按照锅炉上与下述锅炉点火和操作说明进行操作。点火燃烧机点着火... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
迷音桑
锅炉废气:锅炉采用清洁能源天然气为燃料,采用低氮措施,燃烧产 生的废气经 8 米排... (2)施工机械燃油废气和运输汽车尾气 在施工过程中使用大量的施工机械,主要有挖掘机... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
f19970615123fa
粉尘层最低着火温度测定方法 GB 16840(所有部分) 电气火灾原因技术鉴定方法 GB ... 与火灾现场的距离,锅炉燃料及燃烧情况,结合起火时的风力风向判断有无飞火的可能。 ... ---摘自《fr》
棉鞋
"第四章燃气燃烧燃气锅炉的供气工艺,其计量有两种型式:一种是(中压计量),一种... (燃气空调)、(燃油空调)等之分。", ,,, "第四章燃气燃烧器具的种类","... ---摘自《燃气基础知识》
2024年04月与燃油锅炉点不着火什么原因的最新相关话题
发帖评论