编辑: 枪械砖家 2013-06-17

5、液冷板式液冷冷却 服务器主板上发热元器件与液冷板接触, 热量经由液冷板带至服 务器机柜外的液冷 CDU,经由板式换热器进行热交换后回流至 液冷板,如此循环.

6、浸没式液冷冷却 将整个服务器主板浸没在冷却液中,冷却液一般为氟化液、矿物 油等.芯片热量由冷却液带至冷却部件冷却后回流至机柜.

7、喷淋式液冷冷却 将不导电的冷却液,一把为氟化液、矿物油等,喷射至服务器主 板,将芯片热量带走.冷却液经由循环泵回流,如此往复. 以上几种大部分为风冷,未来单科芯片发热量将达到 300W,风 冷已经无法解决芯片热流密度过高的问题. 未来的趋势更多采用 液冷,目前液冷板式冷却由于其对服务器改动小、产业链成熟、 工艺成熟、技术难题已攻克等因素,成为最快实际应用的冷却方 式.浸没式液冷还需一段时间验证和技术攻关. Q

10、公司的液冷产品与同行业其他液冷产品的区别及竞争优 势? A:高澜板式液冷方式:

1、液冷板采用一体化焊接,整个液冷板在主板位置上无接口, 即无泄漏点,主板无需担心因为漏液烧毁.CPU 和内存条一体 散热,此设计为高澜独创,已申请专利.

2、连接管道采用双自封快速接头,可在不停机状态对单个主板 进行拆装维护.同时采用了均流技术,每个支路保证流量均匀一 致. 高澜股份投资者关系活动记录表 (2019 年度)

3、可置于服务器底部,与服务器融为一体,无需增加空间,高 度仅 5U.

4、单个 CDU 换热量可达 40KW,体积小,能量大.

5、 维护方便, 可直接将 CDU 抽出进行检修. 水泵采用一用一备, 安全可靠. Q

11、 公司数据中心液冷产品的定价是多少?与其他冷却方式的 成本相比高还是低? A:产品定价主要是根据项目情况进行市场定价,目前在前期布 局阶段与客户共同研发,研发费用比较高,价格也相对较高;

设 备成本相对风冷略高,相比浸没式液冷成本更低. Q

12、公司的数据中心冷却产品在制冷方面的能耗是怎样的? PUE 是多少? A:一般情况下,数据中心风冷制冷能耗约占整耗电 30%左右, 根据公司样机测试结果,公司板式液冷制冷能耗占整耗电不到 10%,PUE 值达到 1.1. Q

13、公司的数据中心冷却产品稳定性如何?环保方面如何? A:公司板式液冷产品已在高澜服务器上运行,一直稳定可靠, 未出现问题.公司板式液冷接近静音,无噪音污染,同时整个系 统为密闭环境,冷却液不会泄露蒸发,亦无污染.根据公司目前 样机测试结果,省电高达 60%,绿色、节能. Q

14、未来公司对外投资的规划主要有哪些? A:公司将综合考虑主营业务的周期性,三新战略 新产品、新 领域、 新区域 的实施情况, 关注其他行业及新赛道的发展前景, 结合公司实际情况,开展相关投资规划工作,紧紧围绕主营业务 及自身技术优势在热管理领域做强、做大. Q

15、公司在国际化业务有怎样的布局? 高澜股份投资者关系活动记录表 (2019 年度) A:公司将紧紧围绕主业布局,向不同赛道延伸.顺应国家 一 带一路 的战略方针政策,发挥公司水冷品牌优势,加强三新战 略 新产品、新领域、新区域 的落实. Q

16、公司未来的研发投入计划? A:近几年,公司每年将 6%以上营业收入投入到产品研发领域, 围绕公司 海上、海外 两海战略和 新产品、新领域、新区域 三新战略方向,打造产品解决方案核心竞争力. 接待过程中, 公司与投资者进行了充分的沟通与交流, 并严格按 照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平.没有出现未公开重大信息泄露等情况, 同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 . 附件清单(如有) 无 日期