编辑: 枪械砖家 2013-06-17

5、直流输电换流阀纯水冷却设备市场需求分析 以特高压为例: 直流 线路 输电电压 配套水冷设 备(套) 备注 数据来源 特高 压≥±800kv

8 极1和极

2 各2套, 起落两个站共

8 套 公司多年项 目实践经验 Q

6、公司从原有的纯水冷却设备做 IDC 冷却延伸时会有些技术 上的协同性, 这个具体是怎样体现的?研发历程如何?有哪些专 家队伍? A:电力纯水冷却设备与 IDC 纯水冷却设备,其工艺原理相同, 均是采用最节能、最环保的水作为冷却介质,通过循环带走发热 器件的热量. 在这两种应用场景中, 水冷系统中 80%以上是共性 的产品,如CDU(水冷本体) 、分配水管路、冷却塔、空冷器、 控制系统、 水处理子系统等. 主要区别在于发热元器件性质不同, 对应的传热部件有不同设计. 公司从

2001 年开始在电力系统进行纯水冷却设备研发制 造,在电力纯水冷却领域已经有

18 个年头,积累了丰富的技术 和工程经验.公司于

2015 年开始进军 IDC 冷却领域,基于纯水 冷却产品开发成熟经验,在IDC 领域研发出高澜自己的板式液 冷系统. 目前已有抽屉式水冷、 机柜式水冷、 集成式风冷源水冷、 一体式服务器液冷板等产品. 在IDC 水冷领域,公司有组建专门研发团队,由在电子液 冷领域

10 年以上的专家担任技术负责人,并由多名博士及清华 大学和华南理工大学知名热管理领域教授担任专家顾问. 高澜股份投资者关系活动记录表 (2019 年度) Q

7、国家关于建设绿色数据中心是否有相关的文件支持? A:工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局三部门 联合印发了 《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》 (2019.1.21 发布) ,提出到

2022 年全国新建大型、超大型数据中心 PUE 需 达到 1.4 以下. Q

8、纯水冷却设备在数据中心的应用与传统的机房空调相比有 什么优劣? A:优势:

1、纯水冷却设备相比传统风冷耗电大幅降低;

2、纯水冷却设备相比传统风冷节省占地面积,节省空间, 相同尺寸可减少

3 个机柜空间;

3、纯水冷却设备相比传统风冷 PUE 值低;

4、纯水冷却设备相比传统风冷噪音低,几乎静音;

5、纯水冷却设备相比传统风冷稳定性高,元器件常年处于 相对低温状态. Q

9、如今数据中心冷却技术有哪些发展?未来有怎样的发展趋 势? A:如今数据中心冷却技术主要有:

1、全新风自然冷却 直接引入室外新风、配合冷热通道隔离实现机房制冷,针对不同 地区的气候条件,新风进入机房前需要经过过滤、加湿、除湿、 送回风混合等预处理.

2、烟囱式热压自然循环风冷却 不需要机械帮助,直接靠服务器散发的热能产生动力自然散热. 把服务器散发的热量收集起来,利用空气膨胀后产生向上的动 力,通过足够高的烟囱让热空气往上升带动空气流动,完成散热 循环.

3、微模块列间空调冷却 微模块机房内服务器与列间空调交叉排放,将服务器放置于 小 高澜股份投资者关系活动记录表 (2019 年度) 房间 内,进行冷热通道的隔离.

4、背板热管式冷却 服务器机柜背部安装背板热管,热管里装的氟化液,当风机将机 柜内的热风吸至服务器机柜背部时,热管里氟化液受热蒸发,经 由冷却部件冷却后回流至服务器背部热管中,无需额外动力.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题