编辑: 黑豆奇酷 2019-12-15
368 TGQ1 系列自动转换开关适用于交流 50Hz,额定工作电压 AC400V,额定电流至 630A 的三相 四线双路供电电网中,用于从一路电源断开负载电路并连接至另一路电源上.

具有自行动作和可选的 人工操作特性的转换开关电器.当常用电源被检测到出现偏差时,ATSE 自动将负载从常用电源转换 至备用电源;

如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回至常用电源. TGQ1 系列自动转换开关电器

1 产品概述

2 产品命名规则 TG Q - / TG Q

1 -

63 / 瞬时脱扣器类型: C:配电保护型 D:动力保护型 分断能力:M(基本型)、H(高分断) 壳架等级额定电流(A) 设计序号 自动转换开关电器 企业特征代号 转换模式 : 无代号 用户可设置: R: 自投自复(电网 - 电网) S: 自投不自复(电网 - 电网) F 自投自复(电网 - 发电) 控制器类型:Ⅱ型:液晶型 结构形式:Y:一体式 无代号:分体式 极数:3―三极,4―四极 断路器分断能力代号:M―较高型、 壳架等级额定电流(A) 设计序号 :1―面板为表面带诸多横条 凸出装饰(II 型) 自动转换开关电器 企业特征代号 控制器类型:无代号(末端型);

AE( 基本型:带消防联动、反馈信号) AF( 基本型:带消防联动、反馈信号、 发电机启动信号) 极数:3- 三极、4- 四极

369 4.1 周围空气温度 : 周围空气温度上限为 +40℃,下限为 -5℃,且24h 内平均温度不超过 +35℃. 4.2 海拔 : 安装地点的海拔不超过 2000m. 4.3 大气条件 : 大气的相对湿度在周围最高温度 +40℃时不超过 50%,在较低的温度下可以 有较高 的相对湿度,例如 +20℃时可以达到 90%,

3 产品参数

4 产品正常工作条件 产品型号 TGQ1-63 TGQ1-125 TGQ1-250 TGQ1-400 TGQ1-630 符合标准 GB/T14048.11 执行断路器 TGB3-63 TGB3H-63 TGM1-125 THM1-

125 TGM1-250 THM1-

250 TGM1-400 TGM1-630 C、D 型脱扣器 电流规格 (A) 10,16,20,25, 32,40,50,63 16,20,25,32,40, 50,63,80,100,125 100,125,160,180, 200,225,250 225,250,315, 350,400 400,500,630 额定工作电压 (Ue) AC400V 50Hz 额定绝缘电压 (Ui) AC 500V AC 800V 额定冲击耐受电压 (Uimp) 4kV 8kV 极数 3P、 4P 短路分断能力代号 M H M M M M 额定短路接通能力 Icm(kA) 9.2

17 105

105 143

143 额定短路分断能力 Icn(kA)

6 10

50 50

65 65 机械寿命

9000 (*)

6000 (*)

4000 (*) 电气寿命

3000 (*)

2000 (*)

2000 (*) 使用类别 AC-33iB 电器级别 CB 级 保护特性 过载保护 / 短路保护 安装方式 垂直固定安装 接线方式 螺钉接线 操作方式 自动 / 手动 电磁兼容环境 环境 B 导体插入端子前应剥 掉的绝缘的长度 (mm)

11 - 允许夹入导体的最 大根数

1 根2根开关位置 常用位置 (I)、备用位置 (II)、断开位置 (O) 污染等级

2 级3级螺钉拧紧力矩 (N m) 2.5

12 20

25 螺钉破坏力矩 (N m)

3 15

25 30 防护等级 IP20 IP00 触头转换时间(s) 0.36s±20% 2.0±10% 1.9±10% 2.4±10% 2.7±10% 转换动作时间(s) 0.93±20%( 末端型 )、 2.6±10%(基本型) 3.6±10% 3.6±10% 4.2±10% 4.4±10% 返回时间(s) 0.93±20%( 末端型 )、 2.7±10%(基本型) 3.6±10% 3.7±10% 4.2±10% 4.6±10% 断电时间(s) 0.355±20% 2.0±10% 1.9±10% 2.4±10% 2.7±10% 延时时间范围(s) 无0~90s 可调 备用电源电压转换 160V±10%(相对地 160V ~ 200V 可调 ±10% 电源电压偏差范围(V) 160V±10%(相对地) 160V ~ 200V±10% 可调,出厂默认 160±10%(相对地) 电压回差量 V 欠压固定值 +20±10% 欠压设定值 +15±10% 控制特性 失压、 欠压、 断相转换 欠压、失压、过压、断相转换 控制器显示类型 无 液晶 额定控制电源电压 (Us) AC230V 50Hz 控制器安装方式 一体式 一体式 / 分体式 ( 柜面安装 ) 正常工作范围 85%Ue ~ 110%Ue 返回条件 自投自复 自投自复 / 自投不自复(现场可调) 控制器功耗(W) ≤

5 ≤

10 TGQ1 系列自动转换开关电器 注:(*)可维护

370 5.1 TGQ1-125~630 产品特点 5.1.1 产品外观新颖,面板参数采用激光雕刻,方便快捷、更美观,标志的耐久性更好;

5.1.2 分体式、一体式外形安装尺寸一致,控制器可灵活进行组装和分离,分体的只需将其分离开来 用数据线连接即可;

5.1.3 两路电源电压实时监控并在 LCD 上显示,自投自复、自投不自复工作模式现场可调;

5.1.4 转换可靠性高,转换不成功自行切断功能;

5.1.5 标配 发电机启停 ,输出信号、 消防联动 功能,且带反馈输出触点;

5.1.6 模块化设计:底板、断路器、操作机构、控制器等四大模块组成,方便维护;

5.1.7 辅助及控制回路丰富,采用便捷插拔端子设计. 5.2 TGQ1-63 产品特点 5.2.1 外观新颖、时尚,体积小,操作便捷,具有高性能及高可靠性;

5.2.2 采用双层凸轮滑块式结构设计,转换噪声小、机械寿命长;

5.2.3 线路板采样精度高,抗干扰能力强,具有电源适应电压波动范围广等优势;

5.2.4 基本型可带消防联动、反馈信号;

发电启停控制信号. 6.1 体积小 单电机传动结构,利用电机正反旋转,实现转换功能,同时降低产品高度,减小了安装空间. 6.2 节能 驱动采用电动机传动方式、功耗小、噪音小.

5 产品特点

6 产品特性及功能 TGQ1 系列自动转换开关电器 ( 以下简称自动转换开关 ) 是结合先进的数字电子控制技术的新 一代 CB 级产 品.产品具有体积小、外形美观、节能、安装方便、可靠双重联锁保护等特点,功 能先进齐全,模块化设计.

1、底板;

2、断路器;

3、操作机构;

4、盖子;

5、控制器. TGQ1-125~630 模块化结构 传动机构(短时工作) 终端型

125 型250 型400/630 型≤2W 7W 9W 20W TGQ1 系列自动转换开关电器 4.4 对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施. 4.5 污染等级 : 污染等级为

3 级(TGQ1-125~630);

污染等级为

2 级(TGQ1-63) .

371 6.3 功能先进齐全 6.4 双重联锁保护 采用机械联锁和电气联锁双重保护,防止两路电源同时接通. 6.5 产品具有隔离功能

7 控制器 自动 自复 工作模式可设置: 自投自复模式 自投不自复模式 可视化管理: 实时显示常用、 备用三相电压值, 显示分合状态 多种辅助功能: 分合闸指示外接端子, 消防联动控制信号输 入,消防反馈输出, 发电机信号输出 集成控制器一体、 分体模式,安装方便 TGQ1 系列自动转换开关电器 液晶型 TGQ1-63 末端型 基本型 AE AF 手动、自动转换 有 常用位置指示 有 备用位置指示 有 断电位置指示 有 监控常用电源 三相监控 监控备用电源 三相监控 单相监控 三相监控 自投自复 有 自投不自复 可设置 无 缺相、失压转换 有 欠压保护 有 过压保护 有无转换延时 可调 默认 返回延时 可调 默认 消防联动(无源输入) 有无有有消防反馈信号(无源输出) 有无有有发电启停信号 有无有常用电源状态 有 备用电源状态 有 故障显示 有无外接信号端子指示 有 参数设置指示 无无电气联锁 有 型号 功能

372 7.1 控制器集成一体分体模式 安装于柜内或柜体面板. 根据工作电源状态, 判断是否从一个电源转换到另一个电源 (TGQ1-63 无分体式). 7.2 参数设置 7.2.1 控制器: a. 欠压转换用户可设定:160V~200V 可调,允差 ±10%;

返回值为欠压设定值 +15V 的回差量, 允差 ±10%. b. 过压转换用户可设定:240V~290V. c. 转换模式用户可设定:自投自复;

自投不自复. 7.2.2 终端型控制器: 欠电压转换:160V±10%,返回:180V±10%. 7.3 操作方式: 自动操作、手动操作 7.4 参数设置 7.4.1 II 型控制器: a. 欠电压转换值设定默认值 160V 用户可设置值 160V~200V. b. 过电压转换值设定默认值 270V 用户可设置值 240V~290V. c. 转换延时设定默认值 0s 用户可设置值 0s~99s. d. 返回延时设定默认值 0s 用户可设置值 0s~99s. e. 转换及电源模式默认设置自投自复(电网一电网),用户可设置自投不自复自投自复(电网 一发电). 7.4.2 终端型控制器 (TGQ1-63M、TGQ1-63H): 欠电压转换动作值 160V±15V. 注:TGQ1-63 参数为出厂默认,用户不能修改. 7.5 控制器动作流程 7.5.1 TGQ1-125~630 动作流程 TGQ1 系列自动转换开关电器

373 三极 :

2 2

4 4

6 6 N Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 四极 : 7.5.2 TGQ1-63 动作流程

8 TGQ1 电气接线图 TGQ1 系列自动转换开关电器

374 备注

1、当选用

3 极开开关时,常用零线、备用零线一定要分别对应接入常用零线、备用零线上(也可 接在专用零线端子上,两处任意接一处即可),否则控制器将无法正常工作.

2、消防联动信号输入默认为 无源脉冲,短接信号 (触发即可,也可长时间短接)用户使用时 切勿将有源电压接入,否则将会导致消防联动功能丧失,用户若需要有源 DC24V 信号作为输 入时,要与厂商协商定制.

3、发电机启动信号仅在电网一发电模式使用,根据需要连接发电机,也可以不连接,当常用电源 故障时,11(COM) 和12(NC) 接通.

4、消防反馈信号为执行 消防联动 后9与10 输出闭合信号. 8.1 TGQ1-125 ~

630 电气接线图 8.2 TGQ1-63 电气接线图 TGQ1 系列自动转换开关电器 备注:

1、

101、

102、

201、

202、只有三极产品时才需要接入.请将常用零线接入

101 或102(或一起接 均可) ;

请将备用零线接入

201 或202(或一起接均可),三极产品不接入工作零线产品不能工作(四 极产品不需要接).

2、

501、

502、

503、

504、

601、

602、603 只有当您选用 基本型 产品时此功能才有.

3、末端型产品无消防功能和发电功能.当选用基本型产品功能代号为 AE 时有消防功能无发电功能, 只有选功能代号 AF 时才具备消防功能和发电功能.

101 102

201 202

301 302

303 401

402 403

601 602

603 501

502 503

504 常用电源零线备用电源零线常用指示零线备用指示零线无源消防信号输入常用合闸指示备用合闸指示常用电源指示备用电源指示消防无源反馈输出入停机信号公共端启机信号输出有源 AC230V/0.5A

3 极产品接零线的端子 控制器外接信号端了状态指示 消防控制端口 发电机控制端口

375 9.1 进线方式:上进线 9.2 安装方式 垂直安装和水平安装 9.3 控制器分体式(柜门)安装

9 产品安装说明 注:TGQ1-63 无分体式 TGQ1 系列自动转换开关电器

376 10.1 TGQ1-125~630 型产品外形及安装尺寸 10.2 控制器面板开孔尺寸

10 产品外形及安装尺寸 开孔尺寸

141 83.5 +0.82 ?0 +1.02 ?0 TGQ1 系列自动转换开关电器 尺寸 规格 A B C D E H H1 H2 L P Q 3P 4P 3P 4P M M TGQ1-125

392 420

240 360

388 220

185 143

190 25

30 9

8 TGQ1-250

435 470

240 402

437 220

185 163

215 25

35 9

8 TGQ1-400

556 600

332 496

530 302

185 194

235 25

44 10

16 TGQ1-630

680 740

330 620

680 300

185 205

242 25

58 10

16 H H1 A C B D L Q P R H2 E

377 10.3 TGQ1-63 外形及安装尺寸 TGQ1 系列自动转换开关电器 用户订货应提供如下详细资料:

1、用户在订货时应注明产品的型号、电流规格、极数等信息.

2、若有特殊安装条件或特殊场所使用要求,用户提供相应的技术资料或与我公司协商. 如:订自动转换开关电器,壳架电流 125,额定电流 100A,分断能力 M 型,4 极一体式.

50 台,即写为:TGQ1-125M/4YII 100A

50 台.

11 订货须知 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题