禁止新建小型燃煤锅炉, 限期淘汰现有小型燃煤锅炉。 拟建项目使用的蒸汽由临涣中利... 废水进水水质设计参数 序号 名称 单位 设计进水水质 设计出水水质 1 pH - 6~9 6~9 2 ... ---摘自《安徽相邦化工有限公司》
GXB156399820
1台蒸汽锅炉安全阀、压力表超期未校,高低水位报警失效,且司炉工无证作业。 王强(长江西路777号鸿祥记) 虞山林场 杂物电梯 1台杂物电梯已过安全检验合格有效期 常熟市... ---摘自《总第3期》
人间点评
采用单机组配套的全自动燃油锅炉,应保持其燃烧自控的独立性,并按其要配置 燃油管道系统。 第3.2.8 条 燃油锅炉所配置的燃烧器,应与燃油的性质和燃烧室的型式相适应,并... ---摘自《第一章 总则》
喜太狼911
锅炉启动前与启动运行的操作方法 1 1 给水泵上水联锁试验 1 1 1 进水检查 1 1 2 低位联锁试验检查 1 1 3 复位操作 1 1 4 高位试验操作 1 1 5 复位放水操作检查 1 2 燃油(气)锅炉点... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
静看花开花落
正常水位线与高低水位线标志正确。 2.4.9 汽、水、油等各管道的支吊架完整牢固,锅炉本体刚性梁及吊架良好。汽包、联箱等处的膨胀指示器刻度清楚,指示正确。 2.4.10 汽... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
无理的喜欢
消防进水自动喷水灭火系统设计流量为 27L/s,设计扬程为 1.0MPa;室内消火栓系统 设计流量为 20L/s,设计扬程 0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效 距... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
霜天盈月祭
稳定剂室、加药设备室,进水、净水构筑物,冷却塔,化学水处理室,循环水处理室,启动锅炉房,供氢站,推煤机库, 消防车库,贮氢罐,空气压缩机室(有润滑油),热工、电... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
飞鸟
D、锅炉水位计和锅炉就构成了一个连通器,水不流动时,液面保持在同一水平面上,我们通过观察水位计中水位高低就可以知道锅炉中水的多少,以便及时加水.因此,锅炉水位... ---摘自《2016年广西钦州市中考物理试卷》
glay
试计算锅炉上方水蒸汽压力。 3-4 硫酸流经大小管组成的串联管路,硫酸的密度为 1830... (1)达到出水与进水流量相等时水箱的水位; (2)达到与上述水位相差 0.1m 时所需的... ---摘自《第三章 流体输送与流体输送机械》
烂衣小孩
关闭锅炉水位计排污阀。 .打开供水阀。 .供水泵开关打到“自动给水”位置。 .供油及回油管路上的截止阀打开。 .打开燃烧器总开关,接通电源。 完成以上准备工作,司炉人员只... ---摘自《纪鉴调?》
颜大大i2
消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、 安全阀、减压阀、倒流 防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检 测合格; B 错误, D ... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
颜大大i2
应使进水口与并盖底面的距离不大于 0.40m,且不应小于井盖的半径。故E错误。 90.答案:ABCE 解析: 参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 6.1.1 官网安装完毕后,必须对... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
XR30273052
各型号均可选配磁性限位开关,实现高低液位自动控制或报警; Various models are optional magnetic limit switches, realize high and low level to be auid ontology, observed that the ... ---摘自《网址:www.dirksengroup.com》
棉鞋
","答案:(1)压力不分高低、流量不论大小,距离不计长短,都可实现输送。(2)连... 水位继电器失灵" "第四章燃气燃烧器具的种类","单选52","烤箱在额定燃气... ---摘自《燃气基础知识》
星野哀
水位自动停泵,低水位自动启动水泵; 配有高低水位报警,低水位自动断开加热电源连锁保护。 c)配有超温报警,超温自动断开加热电源连锁保护。 GB/T 16811-201* 15 d)高... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
865397499
水位液位是否有波动,清晰可靠,是否定时清洗。 ⑶锅炉引、鼓风机,进水设备,炉排是否正常。 ⑷锅炉本体是否正常。 ⑸锅炉运行操作人员和锅炉水处理作业人员是否履行职... ---摘自《要锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
lonven
能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力调节器,实现高低水位指示,超压指示、调节... ---摘自《概述:》
f19970615123fa
高低水位自动调节系统 一、基本控制策略 二、自平衡能力 三、随动调节系统 四、对于系统耦合的解决办法 五、几个问题: 六、偏差报警与偏差切除 3-5 汽包水位调节系统 一、... ---摘自《www.gongkong365.com》
哎呦为公主坟
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 本仪器适用于中、小型蒸汽锅炉和水箱、水塔,具有红绿水位双色显示、高低水位报警、水位自动控 制和低水位联锁停炉安全保护等多种功能,... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
赵志强
水位表 ④高低水位报警器 ⑤低水位联锁保护装置 ⑥温度仪表 ⑦排污装置 8、锅炉附属设备有( ①蒸气过热器 ②省煤器 ③燃料系统 ④通风系统 ⑤除尘系统。 9、汽水共腾的现象... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》