编辑: 丶蓶一 话题热度:1214 2015-02-20
关键词: 国家标准,水压试验,锅炉,水压,锅炉水压试验,试验,水压试验标准,国标 添加资源
资源与摘要 编辑
glay
涂层之前进行水压试验或盛水试验, 合格验收后方能进行衬胶或 涂层。8.2表面处理 8 . 2 . 1 对于需衬壳体和零部件在检验合格后, 进行衬里或涂层前, 金属衬涂表面必须进行除锈... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压受”的方针,遵循因地制宜、 突出重点、统筹协调的原则,宜气则气,宜电则电,建立有利于清洁供暖价格机 制。 2.0.4 供热设施的防洪标准不得小... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
过于眷恋
4.1.2.3锅炉技术性能参数应包括产品铭牌中规定的参数以及水压试验压力值、燃料类别、受热面积、设计热效率、排烟温度。参数名称及单位应符合TSG G0001-2012的规定。 4.1.2... ---摘自《ICS》
静看花开花落
气瓶外测法水压试验装置和水压试验标准样瓶一只。(禁油气瓶必须配备专用试压装置,最高工作压力应不小于45MPa) 7. 符合规范要求的气密性试验装置(排气量不小于3m3/... ---摘自《附件:》
NaluLee
锅炉水压试验申报表 CM411 锅炉安全附件安装整定记录表 CM412 锅炉点火试运行申报表 CM413 锅炉总体验收证明书 CM414 4 起重设备安装工程 质量管理 起重设备安装工程主... ---摘自《十三、注册建造师施工管理签章文件》
芳甲窍交
还应考虑水压试验时的充水重量。 8.1.4 管道支吊架的位置和设计通常可采用简单计算或工程经验来确定。当需要精确分析时,应 采用计算得到的应力、力矩和作用力 ---摘自《压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
雨林姑娘
锅炉补给水全部采用经深度处理的城市中水,为国内首创。 新纪录创造人:国电内蒙古东... 总长度达到2200米,创国内地下循环水压力管沟竖向重叠布置规模最大新纪录。 新纪录... ---摘自《山东省企业联合会》
思念那么浓
    JB1612—93 《锅炉水压试验技术条件》     JB1613—93 《锅炉受压元件焊接技术条件》     DL438—91 《火力发电厂金属技术监督规程》     SDJ245... ---摘自《电力设备用户监造技术导则》
旋风
试验确定地基承载力和变形参数,同一试验层不应少于 3 组; 5 当设计需要提供地基土... 转炉余热锅炉与汽化冷却装置的设计、安装、运行和维护,应遵守国家 有关锅炉压力容器... ---摘自《国家工程建设规范》
麒麟兔爷
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台60 b 1<D≤2(吨/时) 元/台90... ---摘自《附件》
xiaoshou
的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅炉)。 TSG G0001-2011 特种... ---摘自《TSG》
huangshuowei01
“(2)额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; “(3)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; “(4)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; “(5)为满足... ---摘自《附件1》
贾雷坪皮
锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏地点,在停止升压进行检查前,应先分析泄漏有无发展的可能,如果没有方可进行细致... ---摘自《ICS 13.100》
飞翔的荷兰人
单管水压试验时,施压管端应使用内塞式水压试验用工具进行封堵。3.4.3过热器、再热器和省煤器蛇形管排,在安装前应规定进行通球试验和空气吹扫。 3.4.4过热器、再热器和省... ---摘自锅炉受热面安装工艺标准》
紫甘兰
火电机组的统计范围包括锅炉、汽轮机、发电机和主变压器(包括高压出线套管)及 其相... 水压 MPa 出口 水压 MPa 额定转 速r/min 额定 效率 % 汽蚀 余量 kPa 前置 泵 制造 厂家 ... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
过于眷恋
","水压试验≤4t/h","元/台","321","晋价费字[2003]37号","使用受检单位设备的检验费按50%收取" "","水压试验≤10t/h","元/台","769.5","晋价... ---摘自《Sheet1》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
star薰衣草
过大型试验并纳入安全规范。利用美国有关规范并结合我国国情,确 定了表 3.3.6“炸药... 如锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的... ---摘自《中华人民共和国国家标准
静看花开花落
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
sunny爹
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
颜大大i2
水压试验或 气压试验 气密 试验 安装 监检 驻厂监检 发电锅炉 2000+W/6 1000+W/12   0.5%A 3‰A 特种锅炉 300√Q  300√D   100√Q  0.5%A 5‰A 工业锅炉 200√D   ... ---摘自《冀价行费字[1998]第297号》
xiong447385
水压试验用表的数量及安放位置经过确认, 表的量程、 精度符合规定,并经过检定检人 员应当督促并经常抽查这三个方面热过程的控制情况。 3) 电流种类和极性,对于常用的焊... ---摘自《T/CASEI ****—2017》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
NaluLee
锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)封闭压 力容器或锅炉的出入口管道、注水、升压和保压检查、卸水及恢复压力容器或锅炉... ---摘自《服务类采购》
huangshuowei01
2、换热管(基管)应100%逐根水压试验合格。 3、管板、丝堵板、盖板、侧板之间的焊接接头应进行100%射线探伤检查,检测技术等级不应低于B级,Ⅱ级合格,对于无法进行射... ---摘自《编号:》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
达达恰西瓜
试验,其水压试验是强制性的要求,已被修改为按 A1016/A1016M 标准, 除非由采购方规定做水压试验外,做无损电测试验是强制性的要求。 165 SA-213 /SA-213M 5.2.1 第三行... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
xwl西瓜xym
(二)关于水压试验装置的自动记录功能。 为实现气瓶产品安全质量的可追溯,《气瓶安全技术监察规程》4.9(3)规定了“水压试验装置应当能实时自动记录瓶号、时间及试验结果... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
山南水北
"2","强制循环水管热水锅炉","QXL70-1.6/130/70-AⅡ","额定热功率:70MW;额定出水压力:1.6MPa;额定进水温度:70℃;额定出水温度:130℃;排烟温度:... ---摘自《内燃机》
kr9梯
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
摇摆白勺白芍
a)投运前,必须进行水压试验,以确认系统无泄漏点。 b)投运前,管道和设备应按照有关规程的规定,严格按照规定进水冲洗,以保证系统 管道内部清洁,取样化验合格。 12.3.... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
静看花开花落
水压试验方法 推荐 修订 HG/T 4089-2009 2020 原材料工业司 全国非金属化工设备标准化技术委员会 上海市特种设备监督检验技术研究院、云南省建设投资控股集团有限公司、温... ---摘自《附件:》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
黎文定
(4)具有满足安全防护要求的水压试验场地。 B1.1.3 生产设备 制造单位应当具有满足产品制造需要的切割设备、成形设备、机加工设备、钻孔设备、焊接设备、焊接材料烘干和保... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
Cerise银子
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
摇摆白勺白芍
太阳能热水系统的锅炉系统安装完毕后,必须进行水 压试验水压试验的压力应符合设计及国家相关标准的规定。 11.2.13 太阳能光热系统的自控阀门与仪表应按设计要求安装 齐... ---摘自《工程建设地方标准编号:DBJ/T13-82-2018》
Mckel0ve
系统水压试验及调试-54 12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般规定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56 13、供热锅炉及辅助设备安装... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
丶蓶一
2、承压热水锅炉,但不包括出口水压小 于0.1MPa(表压),和额定功率小于0.1MW的承 压热水锅炉; 3、有机热载体锅炉,但不包括额定功率 小于0.1MW的有机热载体锅炉。 ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
NaluLee
水压试验 8600+95Q 100Q 100Q 8~12 备注: ① 表中容量 Q 表示发电机组的额定功率(兆瓦) ; ② 超临界、超超临界锅炉运行 5 万小时以上的定期检验加收 80Q,运行 10 万小... ---摘自《特种设备检验检测收费标准(国家级)》
ok2015
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度0273-... ---摘自《概述:》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
ok2015
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节 小型蒸汽锅炉 第三十四条 小型蒸汽锅炉的设计图样应当标明锅炉设计水容量。小型蒸汽锅... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
star薰衣草
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A类)。 2.1.5.2 集箱[含分汽(水、油)缸] (1)检查焊接试样数量、制作方法,审查试验报告,是否符合... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准