编辑: qksr 话题热度:295 2019-07-17
关键词: 锅炉,停炉,锅炉正常停炉,燃气锅炉,锅炉正常,正常,正常停炉,boiler,燃气,步骤 添加资源
资源与摘要 编辑
向日葵8AS
补充锅炉装置贡献率Cb 为避免热泵供暖加热器集成太阳能装置所供热量无法满足用户供暖需求,集成系统需配置燃气采暖热水炉,视室内温度启停,其对集成系统供暖季节能效... ---摘自《ICS 91.140》
Mckel0ve
燃气锅炉 N 570m 农田 农田 大连楼710m 大连路三一 重工 150m 250m 320m 10m 123m 图1项目周边概况示意图 2、项目建设内容 本项目总投资 1500 万元,租赁郑州通鑫仓 位于 ... ---摘自《郑州大标食品有限公司年加工 1.3 万吨豆制品建设项目》
XR30273052
主要是指锅炉、加热炉、内燃机和燃气轮机等设施燃 烧燃料过程排放的烟气 11 采样过程排放 采样管线内物料置换和置换出物料的收集储存过程 中,逸散的部分 VOCs 11 第三章 工... ---摘自《附件 2》
GXB156399820
燃气蒸汽锅炉, 参照本标准中燃油及燃气发电锅炉的污染物排放控制要求执行。 整体煤气化联合循环发电的燃气轮机组,参照本标准中燃气轮机组的污染物排放控制要求执行。 本... ---摘自《DB12》
此身滑稽
②确认锅炉严重缺水后,应立即紧急停炉、熄火,降低炉膛温度,并采取措 施防止炉内压力上升,待设备自然冷却后查明原因。严禁盲目向锅炉进水,以免 扩大事故,造成锅炉爆... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
飞鸟
冷凝气式发电机组,配2*130t/a 燃气锅炉。后因资金等问题,江泰煤化工公司 决定将 2*30MW 发电车间分两期建设, 并委托陕西中圣环境科技发展有限公司 于2015 年9月编制完... ---摘自《证书等 级:乙级》
旋风
燃气锅炉排放限值 20 50 200 年产 14000 吨农产品深加工项目环境影响变更报告 - 5 - 表1-7 饮食业油烟排放标准(试行) 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度(mg/m3 ) 2.风管... ---摘自《1 总论》
AA003
2、对于用重油或渣油作为燃料的锅炉停炉之前应改烧轻油,以利于下次点火。 3、手动停止锅炉正常燃烧,并将控制开关置于“手动供风”位置。 4、 ---摘自《武汉理工大学》
怪只怪这光太美
车采用燃气或新能源比例达到 80%以上。充分利用新能源汽车购 置税费减免等政策红利,引导汽车消费。完善新能源汽车配套设 施,加快充电桩、充电站等配套基础设施建设。 ... ---摘自《中共日照市委办公室文件》
hgtbkwd
(GB13271-2014)表3中燃气锅炉的标准要求;食堂油烟执行《饮14 食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中小型规模规定(2.0mg/m3 ) 。 表1.6-7 废气排放标准一览表 序号 ... ---摘自《1.总则-》
XR30273052
(含 燃气锅炉)大气污染物严格执行特别排放限值。2018 年9月底前 全部完成污染治理设施升级改造,确保颗粒物、二氧化硫、氮氧 化物、 挥发性有机物符合特别排放限值, 通... ---摘自《-1》
huangshuowei01
燃气锅炉为生产提供蒸汽。 4、完善环保投资表和三同时验收一 览表,明确环保设施的规格数量及污染物 处置去向等。 已完善,详见 P53~P54 《建设项目环境影响报告表》编制... ---摘自《技术审查意见修改说明》
252276522
2 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定; 3 燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不少于12次/h确定。 11 电气11.1 消防电源及其配电 1 ---摘自《UDC》
梦三石
燃气锅炉 热水 水洗 废水 脱脂 抛丸 粉尘 脱脂剂 自来水 硅烷液 废气 废气 23 需加温。硅烷处理过程不产生沉渣,处理时间短,控制简便。处理步骤少,可省去表 调工序,槽液可重... ---摘自《一、建设项目基本情况》
sunny爹
锅炉正常工况是指锅炉启动、停炉、压火或污染防 治(控制)设施故障等非正常状况,此时污染防治(控制)设施不能同步投运或 达不到应有治理效率。根据《污染源源强核算... ---摘自《1 概述.》
wtshxd
其他设备正常运转,严重影响生产效率。因此,考虑多方面因素,公司拟投资 30 万元增 设一台燃气热水锅炉,作为生产热源。新建锅炉房位于厂区北侧,无定员增加。 二、项目主... ---摘自《建设项目基本情况》
252276522
并应在水质达到运行标准后停炉排水、冲洗锅筒内部和曾与药液接触过的阀门、清除锅筒... 是全面考核锅炉的设计、制造、安装、燃料及司炉操作的必要步骤,特别是司炉、水处理... ---摘自《UDC》
静看花开花落
测试锅炉-6 燃气压力-6 安装-7 锅炉板-7 燃烧头的长度-7 燃烧器固定在锅炉上-7 燃烧头的设置-8 燃气管线-9 电气系统-10 首次点火前的调整-13 燃烧器启动-13 燃烧器点火-13 燃烧器... ---摘自《GAS》
ddzhikoi
鼓励采用燃气壁挂炉等方式实现清洁取暖; 在天然气管网未覆盖的地区,要大力发展热泵、电锅炉、电空调 等电采暖方式取暖。 按照“整乡整村”推进要求, 全面摸排核实, 确保... ---摘自《- 1》
星野哀
联系方式:400-6788-655 0312-2838888 地址:河北省高碑店市北大街 188 号 邮箱:hx@xinhuaxin.com.cn 网址:www.xinhuaxin.com.cn 全自动数控燃气锅炉 锅炉容量:0.28 ~ 1.... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
cyhzg
燃气消费主要集 中在京津冀、山西、山东、广东、四川、重庆、湖南、湖北、浙江等气源... 非经常性废水主要是锅炉停炉保护期间产生的废水,如锅炉化学清洗废水、储罐 区产生的... ---摘自《附件3》
施信荣
工程污染物排放严格执行拟采用的排放标准,正常 工况排污对环境的影响程度不大,不会... 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 储运工程 辅料仓库 970... ---摘自《1. 概述》
hyszqmzc
紫金矿业集团股份有限公司 招标文件项目名称:新疆紫金有色低压燃气锅炉及辅机成套设备采购项目 招标编号:ZJWLBS20180052 招标人:紫金集团采购中心-紫金矿业物流有限... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
hyszqmzc
锅炉运行中,出现运行故障或特殊情况,采取停炉措施; 做好锅炉运行记录并签名存放。 热水锅炉 热水锅炉管理要求如下: 定期对温控仪进行检测; 定期对附属设备进行维护保养... ---摘自《Q/JGSW》
霜天盈月祭
燃气 锅炉水蒸气全部参与活化反应。 厂区煤气发生炉产生的煤气经过除尘脱焦后直接 进... 开炉及停炉 时间短 设备投资大,主轴等部件对材料 的耐热性能要求高;正常生产时 需要... ---摘自《1 概述》
xiong447385
10月更换四台燃气锅炉,其中WNS2.8-1.0/95/70-Q*3台;WNS2.1-1.0/95/70-Q*1台;供热面积约12,5000平方米,经现场检查锅炉房处于全面停炉状态。现场监察结论:锅炉处于停... ---摘自《报表导出》
枪械砖家
燃气锅炉 经高 8m 烟囱达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准排 放。污水处理站恶臭通过格栅井采取加盖封闭处理,加强厂区绿化,在污泥固体废... ---摘自《1 概论.》
NaluLee
停炉 1次/半年 2 热板带轧制 粗轧 粗轧区 24h/天 精轧 精轧区 24h/天 卷取 卷取区 24h/天3... 点检作业 1、穿戴好劳保护品 燃气锅炉 3次/每班 2.佩戴好CO报警仪 3次/每班 3.按照点检... ---摘自《ICS 13.100》
颜大大i2
停炉熄火保护程序。 2.2.2锅炉安全保护功能:燃气超、低压保护;低空气压力保护;低水流保护,避免锅炉干烧;供水温度超温保护,防止水温过热;风机自动吹扫保护,避免燃... ---摘自《郑州市第七中学高中部天然气锅炉低氮改造项目》
sunny爹
生物质燃气锅炉;及配套公辅设施、环保设施、消防设施、DCS 控制系统等。多项技术成果得到充分验证,其技术装备水平国内第一,世界领先。公司 利用独有的生物质气化多联... ---摘自《建设项目环境保护审批登记表 附图》
yyy888555
请向 燃气公司咨询并使压力恢复正常燃气检测装置检测到供气管路压力大于 1/2PSI 时,必须切断锅炉电源,锅炉上的独立燃气切断 阀必须与供气管路切断,停止为设备供气。 ... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
wtshxd
燃气锅炉(4t/h) 1 台4.原材料消耗 本项目原辅材料消耗见下表。 表2主要原材料消耗一览表 序号 原材料名称 年用量 产地 1 黄版纸 5000t 外购 2 玉米淀粉胶 100t 外购 3 水性油墨目... ---摘自《建设项目基本情况》
梦三石
正常停炉与事 故处理,c.负荷调整运行措施,d.运行参数监视技巧。国电烟台龙源 电力技术股份有限公司,高级工程师程昌业。 6、 135MW 循环流化床锅炉屏式受热面爆管事故分... ---摘自《中国电力科技网》
霜天盈月祭
燃气加热炉、燃气锅炉等 各类大气有组织污染源与储罐、 干化池等各类大气无组织污染源污染物稳定达标排放分 析; 污水全部回注采油层不外排的可行性分析; 各类噪声源的场界... ---摘自《中国石油辽河油田沈阳采油厂》
glay
燃煤锅炉*、燃油锅炉*、燃气锅炉*、 蒸汽量(t/h) 9 主要生产单元 主要工艺 生产设施 设施参数及单位 生物质燃料锅炉 * 废热利用 废热利用装置 * 处理量(t/h) 贮存 产品仓库 * 面... ---摘自《HJ 860.2—2018》
ZCYTheFirst
如果“手动”模式不能正常采用时,应根据应急预案规定的步骤进行乘客的疏导。出现故... 当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,并按照下述方法进行处理: ... ---摘自《桂林市七星区》
静看花开花落
2.2.2.1 确认锅炉风、烟系统和制粉系统的各风门、挡板及其传动机构都已校验, 且运行正常。 2.2.2.2 确认转动机械及其电气设备检修完毕,并具有各有关单位会签的试运行申 ... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
雷昨昀
","燃煤锅炉拆除换成燃气锅炉,已办理环评。","完成","整改措施落实到位。", "533","7-S082-HB","42897","邯郸市","广平县","河北省邯郸市广平... ---摘自《1-21批》
木头飞艇
保障垃圾焚烧处理设施的安全、正常、稳定运行,达到节约能源、减少污染、科学管理的目的,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于采用炉排式垃圾焚烧锅炉作为焚烧设备的垃圾焚烧... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
hyszqmzc
正常停炉. . … , . . … . . . . . . . . . . . . . . . . , 一, . … ‘ . . . . . . . . . . .. . .. …… , . . . . . . . 一... 二‘........159.8燃油或燃气锅炉炉膛灭火事故 . . . . . . . . - . . . . … ‘ . . .. . . . . . . . . . . . . . - . . . ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
被控制998
燃气锅炉 gas fired boiler 使用天然气、煤制气、油制气、高炉煤气、液化石油气、沼气等气态物质为燃料的锅炉。 3.7 其他燃料锅炉 other fuel boiler 除燃煤、燃油和燃气锅炉外,使... ---摘自《DB37》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
ACcyL
包括冷态起动、热态起动、正常停炉、热态停炉(压火)、紧急停炉等过程。整个过程中锅炉各部位的压力、温度、流量、液位等热力参数及其变化趋势与真实锅炉过程一致。运行... ---摘自《附件一》
huangshuowei01
附件1 长沙市燃气锅炉(设施)低氮改造补助 资金管理办法(试行) 第一章 总则第一条 为打赢蓝天保卫战,进一步增强长沙市大气污染管控能力,鼓励燃气锅炉(设施)业主单位... ---摘自《附件1》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
Mckel0ve
主要用于该片区的冬季供热调峰补偿,燃气锅炉在运行过程中不存在冒黑烟的情况,经与投诉人联系并告知其燃气锅炉的排放情况,投诉人表示是投诉为误会。", "2016","12"... ---摘自《Sheet_1》
f19970615123fa
锅炉启动、 停炉、 压火或污染防治 (控制) 设施故障等非正常状况, 此时污染防治 (控制)设施不能同步投运或达不到应有治理效率。 4 源强核算程序 4.1 一般原则 污染源源... ---摘自《HJ - 201》
lonven
能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力调节器,实现高低水位指示,超压指示、调节... ---摘自《概述:》
烂衣小孩
燃油燃气锅炉说明书 LHS型系列燃油(气)蒸汽锅炉的自动控制主要有以下几个功能:1.根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自... ---摘自《纪鉴调?》
喜太狼911
1 9 199 3 4 1 10 锅炉正常运行注意事项 1 9 3 4 2 锅炉停炉 5 9 200 3 4 2 1 锅炉停炉的种类 1 9 201 3 4 2 2 燃油(气)锅炉正常停炉操作法 1 9 202 3 4 2 3 燃油(气) ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
发帖评论
发布一个新话题