编辑: 南门路口 话题热度:431 2019-08-30
关键词: 锅炉主蒸汽管道,主蒸汽管道,管道,主蒸汽,锅炉,蒸汽管道,蒸汽,管路,主要,锅炉主蒸汽,管线,锅炉主,管件,蒸汽管线,管子,水汽,蒸汽管路 添加资源
资源与摘要 编辑
252276522
(1)2*75t/h 蒸汽锅炉带 1*12MW 背压式汽轮发电机组工艺流程 原煤经筛选粉碎后送入锅炉炉膛中燃烧,将经过除盐除氧预热的水加热成蒸 汽,蒸汽通过蒸汽管道从背压式汽轮... ---摘自《第一章 概述》
star薰衣草
建议结合经济因素、排放限值、锅炉 最大处理、给水质量等确定凝结水回收方案。 ——凝结水回收系统的布局和尺寸建议根据压力、蒸汽疏水阀性质、工厂凝结水回水主管道位置... ---摘自《汽配送和利用》
AA003
之后打开各加热装置管道蒸汽阀,稍开锅炉蒸汽阀,进行蒸汽暖管。暖管约10—15min后,可全开蒸汽阀,进行正常加热工作。各蒸汽阀全开后,应回转半圈,防止汽阀因受... ---摘自《武汉理工大学》
xwl西瓜xym
A(资料性附录) 蒸汽锅炉运行操作记录.9 附录 B(资料性附录) 热水锅炉运行操作记录.10 附录 C(资料性附录) 有机热载体锅炉运行操作记录 11 附录 D(资料性附录) 水处理... ---摘自《DB46》
梦三石
蒸汽锅炉 台28t/h 配备有麻石水幕脱硫除尘设施 2 软化水制备设备 台110t/h 3 供热管道 米435 / 5 主要原辅材料 主要原辅材料 主要原辅材料 主要原辅材料 4 本项目主要原辅材料消耗... ---摘自《一、建设项目基本情况》
xiaoshou
电站锅炉安装资料档案中还应包括蒸汽管道、主给水管道、再热蒸汽管道及其支吊架和焊缝位置等技术资料,日常使用状况记录中还应包括管道和阀门的有关运行、检验、改造、... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
王子梦丶
3、锅炉蒸汽、主给水管道已申报检验。 4、按要求建立特种设备报废管理制度。 5、已按要求建立“巡回检查管理制度”,编制“锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案... ---摘自《固原市危险化学品相关特种设备和电站锅炉管道
木头飞艇
特种设备(包括起重机械、锅炉锅炉房、压力容器和气瓶、工业管道)、公用辅助设备设施(包括空压机、油库及加油站燃气调压站),建筑及消防等场所、部位和环节开展了风... ---摘自《山东省人民政府安全生产委员会办公室》
鱼饵虫
适于焊接T92/P92钢,燃煤和燃油电站的锅炉汽包,蒸汽管 道和汽轮机箱体等主要构造的焊接。 注意事项: 1.施焊前将母材预热至250~350℃,且在焊接后依相关规定实施焊后热处... ---摘自《TL-96BG》
没心没肺DR
管道设计: 一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h,额定出口蒸汽 压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、 热水锅炉锅炉房... ---摘自锅炉房设计规范》
ok2015
限公司的能源需求主要为生产用电负荷及工业蒸汽负荷,其中电负荷由市政电 力提供,工业蒸汽负荷由自备燃煤锅炉提供。据调查,四川轮胎橡胶(集团)股份 有限公司现阶段蒸... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
颜大大i2
通常管道和疏水阀内只有少量凝结水产生。因此, 尺寸及管径适当的配管和集水管对阿姆斯壮过热蒸汽疏水阀的良好运行非常重要, 请参阅表 1-1 和图 1-1、1-2。 • 仅在凸面螺... ---摘自蒸汽疏水阀》
liubingb
5 余热锅炉生产的饱和蒸汽不宜采用一次燃料对其过热。 6 应选用安全可靠、技术先进、经济实用的节能设备,严禁选用淘汰产 品和劣质产品。 3.0.4 新建、扩建和改建的余热利用... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
我不是阿L
凝结水把污物和管路中的水垢带来,也会把锅炉中的固体物带来。甚至过滤器滤网腐蚀后,有些 颗粒也会跑到系统中来,所以蒸汽疏水阀必须能够在有污物的情况下正常工作。 一... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
人间点评
区域锅炉房和室外热力管道设计: 一、 以水为介质蒸汽锅炉房, 其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h, 额定出口蒸汽压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; ... ---摘自《第一章 总则》
f19970615123fa
公司蒸汽需求量大、用 量稳定、年连续运行时间要求 8000 小时,6 台中温中压锅炉出力达不到设计负荷, 并且运行周期短,检维修费用高,制约了公司的效益运行,且尾气粉尘及... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
静看花开花落
I CS 27. 1 00 F 23 备案号:1 5 3 3 9 -2 0 05 中华人民共和国电力行业标准DL / T 9 40一200 5 火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则 T h e t e c h n i c a l g u i d e f o r t h e l i f e a s s... ---摘自《火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则》
star薰衣草
管道, 使之与右侧蒸汽支管连为一体。因此14号 限位装置y向安装间隙加大会导致锅炉左侧过热器 集箱出口的端口推力和推力矩增大, 而对锅炉左侧 蒸汽支管蒸汽阀入口的... ---摘自《660 MW 机组蒸汽管道支吊架吊杆偏斜 异常分析及处理》
252276522
常德电厂2号炉蒸汽管道炉 左PCV阀固定螺栓断裂初步分析 2016.11.2 事故起因 常德电厂2号锅炉蒸汽管道炉左侧PCV阀于2016 年9月28日晚发生固定螺栓崩断事故,我院派出... ---摘自《常德电厂2号炉蒸汽管道炉》
无理的喜欢
(300t/h锅炉蒸汽管道)进行了检验检测,并于2016年5月27日批准了检验报告,检验结论为合格,安全状况等级为1级。监督检员为湖北特种设备检验检测研究院宜昌分院管道检... ---摘自《湖北当阳市马店矸石发电有限责任公司》