编辑: GXB156399820 话题热度:1179 2019-12-21
关键词: 锅炉受热面,受热面,通球试验,锅炉,通球,试验,实验,test,受热,锅炉受热,面 添加资源
资源与摘要 编辑
kr9梯
锅炉受热管子的拼接焊缝中 心线距起弯点 附件边缘的距离不得小于 80mm 额定蒸汽压力大于 3.8MPa 的锅炉受热管子的拼接焊缝中心线距起弯点 附件边缘的距离不得 ... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
f19970615123fa
锅炉本体受热组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是(D) A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行(... ---摘自《2014年二级建造师考试《机电工程》真题及参考答案》
匕趟臃39
具体更换数量根据受热检查结果确定,按单个焊口的综合费用报价。 2.2 施工队伍在对... 对所有水冷壁管屏在坡口制作后、安装前按内径75%进行逐根通球试验;并认真填写纪录... ---摘自《南阳鸭河口&天益发电有限责任公司》
qksr
电站锅炉本体受热组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() ,找正划线 B,管子就位 C,对口焊接 D,通球试验 【答案】D 受热组合安装的一般程序:首先是设备清点检... ---摘自《2013掰定歃荚ぬ雕驸(⑩拔拣戈æ)》
此身滑稽
锅炉尾部受热采用双级交叉布置,叠置式结构,上下两级省煤器蛇形管均由φ32*3的2号钢管制成,上级68排,下级77排,省煤器蛇形管通过支承梁重量传到省煤器护板上,最后... ---摘自《某热电厂燃气锅炉安装工程施工组织设计》
ok2015
受热管子公称外径不大于 60mm 时,其对接接头和弯管应作通球检查; 通球后的管子应有可靠的封闭措施,通球直径应符合表 4.2.1-1 的和 表4.2.1-2 的规定。 表4.2.1-1 对接接头... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
哎呦为公主坟
全部上升管(水冷壁受热等)、下降管、联箱和管道、排污、放水、下联箱、邻炉蒸汽... 在出厂前通过100%焊缝无损探伤,通球试验及水压试验合格,并提供试验报告。管束和... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
hyszqmzc
锅炉钢架是炉体的支撑构架,全钢结构,承载着受热、炉墙、及炉体其他附件的重量,并决定着炉体的外形。锅炉钢架结构:由立柱、横梁、水http://doc.guandang.net/b056a8ac... ---摘自《ض丬?》
南门路口
锅炉 给水加热成汽包压力下的饱和水的受热,由于它吸收高温烟气的热量,降低了烟 气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。 四川臻荣锅炉设备制造有... ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
被控制998
锅炉上的受热管子 除外); 3. 代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。 第26 条 条用研制的新钢号材料试制锅炉受压元件之前,钢材制造厂必须对此新材料的试验工作... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
star薰衣草
受热管子在组合和安装前应分别进行通球试验试验用球不应产生塑性变形,不得将球遗留在管内,通球后管口应封闭,通球试验的球直径应符合表11.4.1的规定; 表11.4.1通球... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
受热管子公称外径不大于60mm时,其对接接头和弯管应作通球检查,通球后的管子应有可靠的封闭措施,通球直径应符合表4.2.1-1和表4.2.1-2的规定。 表4.2.1-1 对接接头管通... ---摘自《UDC》
XR30273052
受热管在组合和安装前必须分别进行通球试验试验应采用钢 球,且必须编号,不得将球遗留在管内;通球后应及时采取可靠 的封闭措施,并作好记录 8 锅炉整体水压试验金属... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
Mckel0ve
彻底清除,通球试验也不能有效检测到残余异物;安装过程 对管口的封堵措施执行不力,安装中也会有新的异物落入, 安装后联箱清理不够彻底, 锅炉冲管后没有采取拍片检查等 ... ---摘自《超超临界锅炉螺旋管圈水冷壁检验技术研究*》
kieth
响,不得损伤受热管道。否则由乙方负责所造成应有损失。 2.3.6 弯制后的管道弯头应作通球试验,并验收合格,并且提供给甲方通球实验详细记 录,严格杜绝通球实验用的球遗... ---摘自《#1锅炉膜式水冷壁管屏制作技术要求》
sunny爹
5.受热通球试验记录; 6.压力实验报告单; 7.现场焊接记录; 8.部件焊缝检查记录; 9.焊前考样试验报告单; 10.焊材、母材复验记录; 11.锅炉安装预留膨胀间隙记录; 12.砌... ---摘自《目录》
xiaoshou
锅炉本体 由锅筒、受热及其集箱和连接管道,炉膛、燃烧设备和空气预热器(包括烟道和 风道),构架(包括平台和扶梯),炉墙和除渣设备等设备所组成的整体。 1.2.2 锅炉范... ---摘自《TSG》
xiaoshou
(3)审查受热管子通球记录,是否符合相关标准的要求,必要时进行现场监督 (C/B 类); (4)需要进行水压试验的,审查水压试验记录,是否符合《锅规》的要求,必要 时... ---摘自《TSG》
kieth
受热管包括水冷壁管,过热器管,省煤管,是本体的重要组成部份,其安装焊接质量直接影响锅炉的使用寿命,组焊安装前均应不小于0.59MPA压缩空气,进行通球检查,以清除... ---摘自《130t/h锅炉施工工法》
静看花开花落
受热管子通球试验的球径 表3.1.3 管子外经 弯曲半径 B级以上锅炉 C级以下锅炉 D1≥60 32<D1<60 D1≤32 R≥3.5D1 0.85DO 0.80 DO 0.70 DO 0.85 DO 2.5D1≤R≤3.5 D1 0.85 DO 0... ---摘自锅炉受热安装工艺》
发帖评论