编辑: bingyan8 话题热度:236 2019-12-21
关键词: 锅炉安装,验收,boiler,installation,锅炉,安装,验收报告,报告,安装验收 添加资源
资源与摘要 编辑
bingyan8


  2)联箱的安装

  a、对水冷壁联箱,当炉管为膜式壁时,可将上下联箱与炉管在地面组合架上组焊后,整体进行安装,当炉管为单根管子时,需分别安装上下联箱,然后用快速卷扬机单根安装炉管,上下联箱安装好后,纵向热膨胀间隙满足图纸要求

  b、过热器、省煤器联箱,不论为悬吊式或支架式,均应先安装好后,前后或上下同时安装过热器或省煤器管子,安装过热器联箱时,对单向或双向膨胀的预留间隙必须符合图纸要求,并注意安装的联箱不要阻碍先安装的联箱膨胀省煤器联箱的V形卡不能把死,保证纵向双向膨胀

  c、锅筒联箱安装标准见表

  名称标高误差MM水平误差MM

  锅 筒±52  联 箱±53

  3、受热面管的安装

  (1)受热面管的检查

  受热面管包括水冷壁管,过热器管,省煤管,是本体的重要组成部份,其安装焊接质量直接影响锅炉的使用寿命,组焊安装前均应不小于059MPA压缩空气,进行通球检查,以清除内部杂物,保证畅通,过热器合金管光谱复验,为了保证水冷管组焊工作的顺利进行和整个炉膛的外形尺寸,必须对水冷壁管进行单独校正工作

  1)通球用钢球的制造直径偏差为-02MM,球径见表

  管子外径 弯曲半径D1≥6032

  R≥35D1085D008D007D0

  25D1

  18D1

  14D1

  2)水冷壁管的检查校正组焊

  对单根供货的水冷壁管的校正工作在牢固、平整度不大于5M的平台上进行,按设计图纸放大样,大样的尺寸误差不大于1MM,用∠50*50*5的角钢制成多个角钢*座,点焊在平台上,两*座间距稍大于或等于被校管外径,校正时,炉管与大样不符时,用火焰加热局部校正,管端长度偏差+6MM,端面倾斜f≤05MM,校正好的管子再分段组焊,然后进行吹扫和通球试验;对于膜式水冷壁管屏中形状复杂带成片弯头的管屏,如折焰角、冷灰斗处等,也必须用放大样的办法进行检查校正,其它形状简单的管屏进行复测检查,对检查合格组焊的管子或管屏,分别编号,分开排放

  a、管屏相邻两管中心距偏差为±18MM,外相邻两管中心距偏差为±32MM,

  b、管屏中任意扁钢中心线相对管子中心线,偏差f不大于2MM,

  c、管屏垂度允许偏差为±3MM/每米,宽度为+4MM,-8MM,

  d、水平横向弯曲度允许偏差H,符合表5规定,水平纵向弯曲度允差为每米不大于2MM,总长度不大于20MM,

  e、管屏长度L的允差为+3MM ,

  f、旁弯度f的允许偏差为当单向旁弯时f≤6MM,当双向旁弯时,|f1|+|f2|≤

  g、平组件对角线之差|L1-L2|≤5MM,对带成片弯头的组件对角线之差|L1-L2|≤10MM,
AA003
"违反规定,特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程,未经监督检验的处罚"或复制;未按规定保持修理所需要的零部件的合理储备,因缺少零部件,导致修理... ---摘自《定稿(修订)》
苹果的酸
检验问题整改报告(由设备使用单位负责人签字并加盖单位公章),特种处核发锅炉准用证后方可投入使用; 3.办理锅炉准用证时应提供设备操作者证件备查,锅炉使用单位应建立... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
飞鸟
1 一、工程概述 1、该工程为沈阳供热集团锅炉更换工程,规模为两台 SZL-35-AII 蒸汽锅 炉安装部分工程项目。 2、锅炉主要参数 锅炉蒸发量 35t/h 锅炉工作压力 1.6Mpa 额定蒸汽... ---摘自《2、锅炉主要参数》
645135144
报告表 (适用于工业型建设项目) 项目名称 年产 1.5 万吨生物质颗粒燃料项目 建设单位... 4t/h 的蒸汽试验锅炉燃烧生物质固体成型燃料,产生的氮 氧化物、二氧化硫、烟尘废气排... ---摘自报告表》
XR30273052
水土保持设施验收报告(有资质的第三方编制,并报水土保持方 案审批机关报备) ; (5) 档案验收文件 (上级主管单位组织, 地方档案行政管理部门参加) ; (6)消防验收文... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
huangshuowei01
设备安装调试和空载联动试车完工验收记录、缺陷整改情况报告及有关设备检验报告等质量控制资料齐全完整,并已分类整理完毕; 4.计量设备取得合格证明; 5.竣工财务决算报告... ---摘自《附件1》
无理的喜欢
施工与验收 17 10.1 一般规定 17 10.2 设备和材料的检验 18 10.3 土建施工 19 10.4 工艺设备安装 21 10.5 管道工程 22 10.6 电气、仪表施工 23 10.7 防腐、绝热工程 23 10.8 预冷、... ---摘自《NB》
牛牛小龙人
审批编号: 建设项目环境影响报告表项目名称: 锅炉技术改造项目 建设单位(盖章) : 威海韩孚生化药业有限公司 评价单位:江西南大融汇环境技术有限公司 编制日期: 2018年... ---摘自《审批编号:》
hyszqmzc
锅炉能效测试报告 55 13.4 政府强制采购节能产品证明材料(复印件,须加盖投标人公章)56 13.5不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
过于眷恋
"8.3分部工程质量验收记录(供热锅炉及辅助设备安装)",, ,"8.4分部工程质量验收记录(锅炉房给排水)",, ,"8.5分部工程质量验收记录(锅炉房电气)",, ,"... ---摘自《Sheet1》
ok2015
木钵镇人民政府生物质锅炉建设项目 竣工环境保护验收监测报告 建设单位: 木钵镇人民政府 编制单位:庆阳弘润工程技术有限公司 2019 年5月—2—表一 建设项目名称 木钵镇人... ---摘自《木钵镇人民政府生物质锅炉建设项目》
人间点评
广西金源生物化工实业有限公司 年产 2 万吨乙酰乙酸酯 (实际年产 1 万吨乙 酰乙酸甲酯、5000 吨乙酰乙酸乙酯)技术 改造项目(噪声或者固体废物)竣工环境 保护验收监测报告 ... ---摘自《保护验收监测报告
xwl西瓜xym
锅炉安装监督检验证书; g) 锅炉水质检验报告或者有机热载体检验报告; h) 锅炉能效证明文件; i) 承租方与出租方鉴定的明确安全责任的租赁合同(使用单位为承租方时提供... ---摘自《DB46》
huangshuowei01
2、已经提标改造验收。3.1座35t/h燃气锅炉无环保手续,无证排污。 1.撤销1台152m2烧结机、1座650m3高炉、1座50t转炉和一条年产80万吨轧钢生产线移排污许可内容,办理相... ---摘自《附件1》
lonven
安装验收合格后,由锅炉使用单位持有关资料到当地质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构办理锅炉登记手续,取得锅炉使用登记证后方可投入使用!! ⑥本锅炉必须... ---摘自《概述:》
252276522
本规范适用于固体储热电锅炉和液体储热电锅炉的储热站工程, 包括新建和扩建工 程的规划、设计、施工验收及运行维护。 1.0.3 储热站的建设和工艺技术路线的选择,应符合城市... ---摘自《UDC》
匕趟臃39
(电热锅炉除外) 故应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,受通化市晟孚汽车销售服... ---摘自《@晟孚锅炉
huangshuowei01
包括改燃锅炉的环保验收报告、集中供热拆除燃煤小锅炉拆除前后的对比照片等(年度淘汰燃煤小锅炉清单填报格式见附表6); (2)中央燃煤锅炉综合整治资金支持城市燃煤小锅炉清... ---摘自《附件1》
qksr
锅炉、压力容器、电梯、起重机械、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后,安装、改造、维 修的施工单位应在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位。 使用单位应将其存... ---摘自《SZDB/Z》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
发帖评论