bingyan8


  7横梁标高±5

  8横梁水平度5

  9护板框或桁架与立柱中心线距离±5 0

  10顶板的各横梁间距±3

  11顶板标高±5

  12大板梁的垂直度立板高度的15/1000,最大不大于15

  2、锅筒(汽包)和集箱

  (1)安装前的检查

  a、锅筒检查:锅筒是本体中体积和重量最大的部件,它的安装质量直接影响锅炉的运行,为此在安装过程中,必须做好检查验收工作首先对锅筒的外观质量检查,有无因运输过程中发生缺陷深度和损坏现象,并校正锅筒的中心线,作为安装依据,其次检查汽包的弯曲度,误差≤7,长度误差±10,管接头的数量与图纸相符、相对位置误差小于±3MM、与锅筒纵向或横向中心线垂直度误差小于15MM,第三检查与支座或吊架的接触情况,对于支座式安装形式,将支座紧扣在锅筒上,其接触面积不小于80%,个别间隙不大于2MM,对吊架式安装形式,链片组装好后,将链片组贴合在锅筒上,接触面就达80%以上,最大局部不贴合长度不超过150MM,且缝隙不大于2MM,销轴附近贴合良好,达不到上述情况应修磨支座或链片,直到符合要求,并划出支座或链片的纵横中心线

  b 、集箱的检查:联箱不得有径向划痕,允许有轻微的环向划痕,集箱的长度偏差为△L±3,直线度误差每米不大于1MM,管接头垂直度误差不大于1MM,成排短管接头相邻两管接头中心节距△P为±2MM,与膜式屏相接的集箱纵向两端管接头管端中心距偏差△P为±3,与蛇形管相接的集箱纵向两端管接头管端中心距偏差为±6MM,管接头高度偏差±2MM;成排长管接头相邻两管接头纵向中心距偏差±3,横向中心距偏差±3MM,横向纵向两端管接头管端中心距偏差均为±3MM,高度偏差±2MM,否则应进行火焰矫正,管口修磨或做出标记用管子进行补救,使之达到对口间隙要求

  (2)锅筒和集箱的安装

  1)锅筒(汽包)的安装

  a、锅筒的吊装

  130t/h锅炉安装中的大件吊装主要有三个:锅筒、粗粉分离器和细粉分离器对锅筒的吊装不论何种安装方式,均可制安临时吊点用卷扬机和滑轮组进行倾斜吊装到位,倾斜角度以投影长度小于钢架内壁尺寸为准,三件的安装主要根据现场条件确定合理的安装顺序,否则加大粗细粉分离器的吊装费用和施工难度

  b、锅筒的安装

  安装时用拉对角线方法确定两支座或吊架的平行度,对角线差小于2MM,用V型水平仪检查两支座间高差小于2MM,对于悬吊式锅筒,先粗调四个吊杆,待锅筒就位后借助卷扬机进行微调到设计标高和水平度符合表3要求,汽包找正好后,四个方向进行临时固定,待水压试验后拆除
AA003
"违反规定,特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程,未经监督检验的处罚"或复制;未按规定保持修理所需要的零部件的合理储备,因缺少零部件,导致修理... ---摘自《定稿(修订)》
苹果的酸
检验问题整改报告(由设备使用单位负责人签字并加盖单位公章),特种处核发锅炉准用证后方可投入使用; 3.办理锅炉准用证时应提供设备操作者证件备查,锅炉使用单位应建立... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
飞鸟
1 一、工程概述 1、该工程为沈阳供热集团锅炉更换工程,规模为两台 SZL-35-AII 蒸汽锅 炉安装部分工程项目。 2、锅炉主要参数 锅炉蒸发量 35t/h 锅炉工作压力 1.6Mpa 额定蒸汽... ---摘自《2、锅炉主要参数》
645135144
报告表 (适用于工业型建设项目) 项目名称 年产 1.5 万吨生物质颗粒燃料项目 建设单位... 4t/h 的蒸汽试验锅炉燃烧生物质固体成型燃料,产生的氮 氧化物、二氧化硫、烟尘废气排... ---摘自报告表》
XR30273052
水土保持设施验收报告(有资质的第三方编制,并报水土保持方 案审批机关报备) ; (5) 档案验收文件 (上级主管单位组织, 地方档案行政管理部门参加) ; (6)消防验收文... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
huangshuowei01
设备安装调试和空载联动试车完工验收记录、缺陷整改情况报告及有关设备检验报告等质量控制资料齐全完整,并已分类整理完毕; 4.计量设备取得合格证明; 5.竣工财务决算报告... ---摘自《附件1》
无理的喜欢
施工与验收 17 10.1 一般规定 17 10.2 设备和材料的检验 18 10.3 土建施工 19 10.4 工艺设备安装 21 10.5 管道工程 22 10.6 电气、仪表施工 23 10.7 防腐、绝热工程 23 10.8 预冷、... ---摘自《NB》
牛牛小龙人
审批编号: 建设项目环境影响报告表项目名称: 锅炉技术改造项目 建设单位(盖章) : 威海韩孚生化药业有限公司 评价单位:江西南大融汇环境技术有限公司 编制日期: 2018年... ---摘自《审批编号:》
hyszqmzc
锅炉能效测试报告 55 13.4 政府强制采购节能产品证明材料(复印件,须加盖投标人公章)56 13.5不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
过于眷恋
"8.3分部工程质量验收记录(供热锅炉及辅助设备安装)",, ,"8.4分部工程质量验收记录(锅炉房给排水)",, ,"8.5分部工程质量验收记录(锅炉房电气)",, ,"... ---摘自《Sheet1》
ok2015
木钵镇人民政府生物质锅炉建设项目 竣工环境保护验收监测报告 建设单位: 木钵镇人民政府 编制单位:庆阳弘润工程技术有限公司 2019 年5月—2—表一 建设项目名称 木钵镇人... ---摘自《木钵镇人民政府生物质锅炉建设项目》
人间点评
广西金源生物化工实业有限公司 年产 2 万吨乙酰乙酸酯 (实际年产 1 万吨乙 酰乙酸甲酯、5000 吨乙酰乙酸乙酯)技术 改造项目(噪声或者固体废物)竣工环境 保护验收监测报告 ... ---摘自《保护验收监测报告
xwl西瓜xym
锅炉安装监督检验证书; g) 锅炉水质检验报告或者有机热载体检验报告; h) 锅炉能效证明文件; i) 承租方与出租方鉴定的明确安全责任的租赁合同(使用单位为承租方时提供... ---摘自《DB46》
huangshuowei01
2、已经提标改造验收。3.1座35t/h燃气锅炉无环保手续,无证排污。 1.撤销1台152m2烧结机、1座650m3高炉、1座50t转炉和一条年产80万吨轧钢生产线移排污许可内容,办理相... ---摘自《附件1》
lonven
安装验收合格后,由锅炉使用单位持有关资料到当地质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构办理锅炉登记手续,取得锅炉使用登记证后方可投入使用!! ⑥本锅炉必须... ---摘自《概述:》
252276522
本规范适用于固体储热电锅炉和液体储热电锅炉的储热站工程, 包括新建和扩建工 程的规划、设计、施工验收及运行维护。 1.0.3 储热站的建设和工艺技术路线的选择,应符合城市... ---摘自《UDC》
匕趟臃39
(电热锅炉除外) 故应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,受通化市晟孚汽车销售服... ---摘自《@晟孚锅炉
huangshuowei01
包括改燃锅炉的环保验收报告、集中供热拆除燃煤小锅炉拆除前后的对比照片等(年度淘汰燃煤小锅炉清单填报格式见附表6); (2)中央燃煤锅炉综合整治资金支持城市燃煤小锅炉清... ---摘自《附件1》
qksr
锅炉、压力容器、电梯、起重机械、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后,安装、改造、维 修的施工单位应在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位。 使用单位应将其存... ---摘自《SZDB/Z》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
发帖评论
发布一个新话题