编辑: yyy888555 2022-11-04
~

1 ~ 使用手册 基本信息 感谢您购买新科瑞电气技术有限公司生产的 C10 系列迷你矢量变频器.

本文档主要指导用户完成基本的安装配线、 参数设定、 故障诊断和排除及日常维护相关 注意事项.产品在出厂前均有严格的检测,如发现产品有损坏、型号不匹配、缺少附件等异 常情况,请及时与经销商或厂家联系. 危险 安装操作本产品之前,请仔细阅读并理解本指南.本产品需 要专业的电气工程人员进行安装、调试、检修及保养. ? 禁止带电作业,否则有触电或火灾的危险. ? 断电后充电指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在 36V 以下才能进行检修,否则主 回路电解电容的残余电压有可能造成人员触电伤害. ? 变频器通电时,不能插拔内部的接插件,否则可能造成人员触电伤害. ? 变频器必须正确接地. ? 禁止私自拆卸、更换变频器内部零件及连线,否则会有触电或爆炸的危险. C10 系列变频器机型 变频器型号 输入 电压/V 额定输出 功率/kW 额定输入 电流/A 额定输出 电流/A 适配电机 /KW 制动 单元 C10-0R7G-2SB 单相 220~240 0.75 8.2 4.5 0.75 标准 内置 C10-1R5G-2SB 1.5 14.2 7.0 1.5 C10-2R2G-2SB 2.2 23.0

10 2.2 C10-0R7G-2TB 三相 220~240 0.75 5.0 4.5 0.75 C10-1R5G-2TB 1.5 7.7 7.0 1.5 C10-2R2G-2TB 2.2

11 10 2.2 C10-0R7G-4TB 三相 380~480 0.75 3.4 2.5 0.75 C10-1R5G-4TB 1.5 5.0 3.7 1.5 C10-2R2G-4TB 2.2 5.8

5 2.2 ~

2 ~ 产品外形尺寸 W W1 H1 D H C10 系列变频器标准外形尺寸 C10 系列变频器外形尺寸及安装尺寸(0.4~2.2KW 适用) (单位:mm) 外形尺寸 安装尺寸 W H D W1 H1 安装孔径 F

85 190 143.6

69 175 Φ5 键盘外形尺寸 键盘的外形框图及其外壳尺寸规格如下: 键盘外形尺寸(mm)

1 W W1 H D H1 ~

3 ~ 键盘安装底座外形尺寸 方便用户进行远端控制时键盘的安装固定. 键盘安装底座 标准配线图: COM 交流接触器 交流电抗器 三相电 源输入 MCCB +VDD 继电器输出 Y1 多功能输入端子1 外接制动电阻 M W V U X4 X3 X2 X1 多功能输入端子3 多功能输入端子4 多功能输入端子2 异常或电源瞬 间断路保护建 议电路 T/L3 S/L2 R/L1 PB 0/4-20mA输入 0-10V输入 模拟量输入 GND AI1 +10V A+ B- RS485通讯接口 R1B 3~10K COM 模拟量输出 AO1 GND R1A R1C 接点容量 : DC24V 50mA 接点容量:

250 AC 1A 30V DC 1A 0-10V

1 2

3 I(电流) V(电压) AI1 P 0/4-20mA输出

1 2

3 I(电流) V(电压) AO1 ~

4 ~ 接线端子配置 开始进行端子的配线之前,用户需先找到位于变频器上端和下端的主回路端子.然后揭开变频器的端 子盖,找到控制板上的控制端子. 主回路端子 C10 系列主回路接线端子图(0.75~2.2KW 机型主回路端子) 主回路端子功能说明: 控制回路端子 C10 系列控制回路接线端子图 控制回路端子说明: 类型 端子标号 端子名称 功能说明 模拟 输入 +10V 模拟量的电源 变频器内部提供的 10V 电源 AI1 模拟量输入端子 (参考地:GND) 模拟电压/电流量输入端子(参考地:GND), 输入范围:0~10V/0~20 mA 用户根据需要可通过控制板上的 AI 跳线来选 择模拟电压或者电流信号输入.出厂默认选择 模拟电压输入. GND 模拟量电源地 模拟输入和模拟输出的公共地端 模拟 输出 AO1 模拟输出 模拟电压输出,可表示

11 种量,可以通过功能 码F06.07 来设置其功能 输出范围:0~10V/0~20 mA 端子标号 端子名称 功能说明 R/L

1、S/L

2、T/L3 变频器电源输入端子 接三相 380V 交流电源 接地端子 电源进线接地端子 U、V、W 变频器输出端子 接三相交流电机 PB、P 外接制动电阻 接制动电阻两端 T/L3 S/L2 R/L1 U V W PB P AO1 GND B- A+ +24V R1A R1B R1C +10V AI1 X1 X2 X3 X4 COM Y1 主回路输入端子 主回路输出端子 ~

5 ~ 类型 端子标号 端子名称 功能说明 GND 模拟量电源地 模拟输入和模拟输出的公共地 数字 输入 X1 多功能输入端子 多功能输入端子 用户可编程定义的多功能开关量输入端子,其 公共端 为COM,可通过功能码 F5.01~F5.07 来设置功 能. 在使用多功能输入端子时, 端子有效状态 Xn 与COM 相通,Xn 低电平有效 输入阻抗:3.3K 输入电压范围:9~30V X2 X3 X4 COM 输入公共地端 数字输 出Y1 集电极开路输出端 口 集电极开路输出端子,其公共端 为COM,可通过功能码 F6.02 来设置功能. COM COM 公共端 继电器 输出 R1A 继电器 可以通过功能码 F06.04 编程定义为多种功能 的继电器输出端子 R1A-R1C:常开触点;

R1B-R1C:常闭触点 AC250V/2A DC30V/1A R1B R1C 通讯 A+

485 差分 信号正端 RS-485 串行通讯,用来实现与其它监控设备的 连接 B-

485 差分 信号负端 操作面板显示界面 LED 键盘是变频器运行控制、参数设定及显示的主要单元. 键盘外形图 数码管显示 单位指示灯 状态指示灯 递增键 编程键 递减键 快捷键 运行键 停止复位键 模拟电位器 进入/数据 确认键 移位键 ~

6 ~ 按键功能说明 变频器的 LED 键盘拥有

8 个按键,其功能定义如下所示. 按键 按键名称 说明 编程 一级菜单进入或退出:按下该键,进入功能码编辑状态,再次按 下编程键,返回上次状态 进入/数据确认 进入下一级菜单或数据确认 递增 数据或功能的递增 递减 数据或功能的递减 移位 在修改参数时,用来选择数据位 在停机或运行显示界面下,可以用来循环选择显示参数 运行 在操作面板控制方式下,用于运行操作 在变频器运行过程中, 同时按下 RUN 和STOP 两键,则变频器自由停 机 停机/复位运行状态时,按下此键可用于停止运行 操作;

在故障状态时,可用来复位操作, 该键的特性受功能码 F07.04 制约 快捷/点动按着不放,点动运行,放开回到点动前状态 LED 指示灯说明 变频器LED操作面板上设有五位8段LED数码管、3个单位指示灯、4个状态指示灯.LED数码管可显示设 定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码等.3个单位指示灯组合可显示五种单位指示.状态及单位 指示灯的意义说明如下表. 标示 指示灯 含义 状态灯 RUN 运行指示灯 运行时亮,停机时灭 FWD 正反转指示灯 正转时亮,反转时灭 REMOT 端子控制指示灯 变频器启停由键盘控制时灭 变频器启停由端子控制时亮 变频器启停由通讯控制时闪烁 TRIP 故障指示灯 变频器故障报警时亮 单位灯 Hz 频率指示灯 频率单位指示: 闪烁时,为当前频率设定值;

灯亮时,为当前频率运行值. A 电流指示灯 电流单位指示灯 V 电压指示灯 电压单位指示灯 RPM 转速指示灯 转速单位指示灯: 闪烁时,为当前转速设定值;

灯亮时,为当前转速运行值. % 百分比指示灯 百分比单位指示: 闪烁时,为当前参数设定值;

灯亮时,为当前参数运行指示. ~

7 ~ 功能参数简表 符号说明: ――表示该参数在运行过程中可以更改;

――表示该参数在运行过程中不能更改;

¤――表示该参数为状态监视参数或保留参数;

F0 基本功能 功能码 名称 设定范围 出厂设定 更改 F0.00 控制方式 0:无速度传感器矢量控制 1:无速度传感器矢量控制

1 2:V/F 控制 3:转矩控制

0 F0.0........