4 内置智能逻辑控制器 选件―VLT? 线路滤波器MCC107 智能逻辑控制器是一种能使变频器、电 机和应用设备共同配合运行的简单但却 非常灵巧的方法. 智能逻辑控制器能监测任何可被描述 为 true(真) 或 false(假) 的参数. 该参数包括数字指令,也包括甚至允许 传感器的输出影响到运行的逻辑表达 式.温度、压力、流量、时间、负荷、 频率、压力以及其他参数与运算符and 和 or 构成真 或假的逻辑表达式. 丹佛斯之所以称之为 逻辑控制器 就在 于此.因此,用户可对控制器进行编 程,使之对任何事件真正做出反映. 按下启动按钮 按下启动按钮 快速下降,钻孔机电机开 慢速限位SM到达 慢速下降,钻孔机电机开 底部限位SW到达 提升钻孔机,钻孔机电机开 上限位SM到达 停止钻孔机,钻孔机电机关 钻孔位置 钻孔速度 上限 SM 钻孔速度 SM 下限 SW 时间 使用选件VLT? MicroDrive线路滤波 器可以提高流入变频器的线电流的 低频性能和高频性能,通过线路滤 波器谐波滤波器和EMC滤波器的组 合,显著提高了变频器的效率. 延长变频器寿命 降低直流母线电压的纹波将获得更高的 可靠性和更长的变频器寿命.在类似的 运行条件下(温度,负荷),预期直流 电容器的寿命可扩展2-3倍. 提高功率因数 使用VLT?线路滤波器可降低线电流的 RMS值.较小的电流值意味着更高的真 实功率因数(PF).通常情况下,线电 流可以降低40%以上,单相变频器功率 因数从0.4提高到0.7,三相变频器从0.47 提高到0.9. 改善高频传导EMC性能 使用VLT?线路滤波器确保和EN55011 A1 级标准兼容,电机电缆长度可达50米;

和B级标准兼容,电机电缆长度可达10 米.这意味着 VLT? Micro Drive变频器加 上VLT?线路滤波器的组合,即使是在相 对较长的电机电缆使用情况下,在同 类小型变频器产品中有着突出的EMC表现. 高抵御电网波动能力 线路滤波器能减少变频器从电网吸取的 谐波电流.变频器在无需降容的情况下 符合IEC61000-2-2和IEC6100-2-4,包括 15%的谐波电压畸变,3%的不平衡电 压和换相缺口,如同IEC60146-1中所描 述那样.使用了线路滤波器之后,变频 器将极大提高IEC61800-3中所表述的抗 浪涌和抗瞬时冲击能力. 一台滤波器对应多台变频器 一台线路滤波器可同时为几台VLT?微型 变频器服务,在这种情况下线路滤波器 必须降容使用. 例如:1个FC51 400V/1.5kW+1个FC51 400V/1,5kW ->

共3.0kW,需要放大一档 选择滤波器 400V/4.0kW. 机箱规格 与VLT? MicroDrive M1,M2和M3机箱一致 有三种不同的机箱规格

5 设置软件 VLT?运动控制工具MCT

10 设置软件充分 利用了用户电脑的全部功能, 可提供对更 大系统的总貌概览以及控制. 面板安装组件 可供专用安装组件,用于将本地控制面 板(LCP)安装到控制机柜门上. 代码编号 VLT?控制面板LCP11 无电位器.132B0100 VLT?控制面板LCP12 有电位器.132B0101 远程安装组件 包括3米长电.132B0102 去耦板 用于电磁兼容性的优化安装. 有专用外部滤波器备索. 附件 接线 Factory settings 3相电源输入 模拟输出 工厂设定 Micro-01.10 (PNP)= 源型逻辑接口 (NPN)= 漏型逻辑接口 ON =端接 OFF=断开 制动电阻 直流母线 电机

6 技术规格 200V 400V 功率 [KW] 电流 [额定A] 1相 3相 电流 [额定A] 3相0.18 1.2 132F

0001 0.25 1.5 132F

0008 0.37 2.2 132F

0002 132F

0009 1.2 132F

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)