编辑: 笔墨随风 2018-06-30

图 6为 D酒店典型 日的逐时电负荷情 况.(

1 ) 从两 图中可以 发现 , 酒店夏季一天 的用 电和空调冷负荷都可 以明显 分成两个阶段 .白天阶段 : 8点到24点左 右, 夜 间阶

9 8 重庆建筑大学学报28段:0点到

8 点左右.在 白天 阶段 , 空调冷负荷随着室 外温度的升高逐渐增大 , 到下午

1 6点左右达到最高 , 整个白天阶段空调冷负荷 比较稳定 ;

相应 的空调用电 变化不大 , 电梯和照明及 其他用 电则有两个 明显的高 峰, 分别 出现在 中午

1 2 点和晚上

2 0点左右 ;

在这两个 时刻 , 餐厅开始营业 , 各种 大功率电器都在运行 , 而且 这两个时刻酒店人流量也最大.从而使得酒店动力 、 照明及其他用 电负荷增大 , 总用 电高峰也随之 出现. 而在夜间阶段 , 空调冷 负荷很 小,只有 白天的

1 / 3左右;

对应的空调用电比白天也小了, 电梯负荷只有十几 千瓦 , 照明及其他负荷也只有

4 0 k W 左右 .(

2 ) 尽管 空调冷负荷在夜间阶段只有 白天的

3 0 %多一点 , 但空 调用电负荷却达到了白天负荷的

6 0 %左右 , 以此来计 算,在夜 间空 调 低负 荷 阶段 , 空调系统总体 能效比(EER)只有 白天的一半左右 , 说明夜间的空调 系统运 行是不节能的.(

3 ) 从图6中可以看到 , 在 典型夏季 日, 空调用电占据了统治地位 , 白天阶段空调用 电占到 了总用电的

6 0 % , 夜间阶段空调用 电占到 了总用电量 的80%.(

4 ) 另外 , 测试是在 7月22日上午至 7月25上午进行的 , 图 5和 图 6是 7月23日的测试数据 , 而 这天刚好是周五, 晚上酒 店活动人数 较多 , 使 得晚上

2 2点以后冷负荷依然较大.而在平常非周末 的夜 间,

2 2点以后 的冷负荷下降较快 .

1 5

0 0 蓬1

0 0

0 髫5

0 0

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

1 O

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

20 21

22 2

3 2

4 时刻 图5D酒店典型 日逐时冷 负荷图 l

3 5

7 9

1 1

1 3

1 5

1 7

1 9

2 1

2 3 时刻 图6D酒店典型 日逐时 电负荷 图4总结与建议

1 ) 通过对 9家三星级 以上酒 店的调研得到重庆 市酒店年电耗指标在

4 8~1

5 6 k wh / m 问不 等,平均 为100kWh / m .相 比北京酒店的

9 6

2 0

0 k Wh / m [ ] 电耗指标和香港酒店 的平均电耗指标

2 5

7 .

8 k Wh / m 或366kWh / m , 重庆酒店 的电耗指标相对较小, 这与 重庆酒店人住率普遍较低有一定关系.

2 ) 在重庆酒店的分项耗电中, 空调耗 电所 占比重 最大 , 占总电耗的

4 7 %左右 , 其次为照明和 电器耗 电, 因此节能潜力最大的也是空调和照明系统.空调电耗 中又以制冷机和水泵耗电所 占比重较大.

3 ) 重庆的气候 和酒店建筑的特点决定 了重 庆酒 店夏季供冷时间长 , 冬季供 暖时间较短.酒店逐月用 电量 随气候变化 明显,

6 ~l

0 月份是用电高峰期 , 过渡 季节 的

2、

3、11月用 电最少 ;

随着酒店星级 的不同, 高 峰月用 电和低谷月用电之 比在

1 .

8 ~

3 .

3 之 间不等.

4 )与其他公共建筑相 比, 酒店建筑有其独特的能 耗特点 , 其影响因素多而复杂.除了天气外 , 酒店入住 率、星级 、 建筑年代等都对建筑能耗有较大的影响.

5 )在夏季供冷或冬季供暖期间 , 酒店空调系统是

2 4 h 运行的.酒 店的 电耗 和空调 冷负荷可 以明显分 成白天和夜间两个阶段, 如何提高酒店空调系统在夜 间负荷较低时的能效尤为重要.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题