编辑: 笔墨随风 2018-06-30
第28卷 第 3期

2 0

0 6年 6月 重庆建筑大学学报JournalofChongqingJianzhuUn i v e r s i t y V

0 1 .

2 8 No .

3 J u n .

2 0

0 6 重庆 市酒店建筑 用 电量调研与测试分析 郭林文 , 白雪莲 , 孙纯武 , 王 洪卫 ( 重庆大学 城市建设 与环境 工程学 院,重庆

4 0

0 0

4 5 ) 摘要 : 随着重庆市经济的高速发展 , 高档酒店的数量也 日渐增 多, 给 重庆 市带来 了沉重的能源压 力.本文介绍了对重庆市9家典 型三星级 以上酒店年用电量调研的结果,对重庆市酒店类建筑的用电特点进行了分 析,并对其中一 家典型酒店的空调系统 和耗电进 行 了测 试.最后给出了一 些结论和建议.关键词: 酒店;

耗电;

节能 中图分类号: T U

8 5

2 文献标识码 : A 文章编号 :

1 0

0 6―

7 3

2 9 (

2 0

0 6 )

0 3 ―

0 0

9 6 ―

0 3 Te s t s a n d An a l y s i s o f El e c t r i c i t y Co n s u m p t i o n i n Ho t e l Bu i l d i n g s o f Ch o n g q i n g GU0 Li n―we n,BAI Xu e―l i a n,S UN Ch u n―WI

1 ,W ANG Ho n g―we i ( C o l l e g e o f U r b a n C o n s t r u c t i o n a n d E n v i r o n me n t a l E n g i n e e r i n g ,C h o n g q i n g U n i v e r s i t y ,C h o n g q i n g

4 0

0 0

4 5, C h i n a ) Ab s t r a c t :T h e n u mb e r o f h o t e l b u i l d i n g s i n c r e a s e d r a p i d l y i n C h o n g q i n g wi t h t h e f a s t d e v e l o p me n t o f i t s e c o n o my .T h i s p a p e r p r e s e n t s t h e e l e c t r i c i t y c o n s u mp t i o n a u d i t o f

9 t y p i c a l h o t e l b u i l d i n g s i n Ch o n g q i n g .T h e e l e c t r i c i t y c o n s u mp t i o n c h a r a c t e r i s t i c s o f h o t e l b u i l d i n g s i n C h o n g q i n g we r e a n a l y z e d .T e s t r e s u l t s o f a t y p i c a l f o u r―s t a r h o t e l i n s u mme r o f

2 0

0 4 a r e g i v e n a n d s o me c o n c l u s i o n s a n d s u g g e s t i o n s a r e p r e s e n t e d . Ke y wo r d s :h o t e l b u i l d i n g s ;

e l e c t r i c i t y c o n s u mp t i o n;

e n e r g y e f f i c i e n c y 重庆地属 中亚热带湿润季风气候 , 是典型的夏热 冬冷地区, 冬季湿度大 、 日照率低 , 夏季连晴高温少风, 建筑环境恶劣.1

9 9 7年重庆市升为直辖市之后 , 城市 建设 以令人惊叹的速度迅速发展 , 西部大开发又给 了 重庆前所未有的机遇.经济的飞速发展带动着重庆 的 新建高层 、 大型的公共建筑如雨后春笋一般层出不穷. 而作为商务办公 、 接待主体 的酒店建筑更是发展迅速 , 据统计 , 直辖前重庆 3星级 以上酒店 总共 只有 l 4家,其中仅有两家为 4星级 ;

而到了

2 0

0 3年,重庆市 3星级以上酒店达到了

7 3家,是1997年 的5倍多, 其中5星级 2家,4星级

1 7家¨ 』 .这些酒店建筑规模大 , 功 能复杂 , 耗电也高.为了对这些飞速发展的酒 店建筑 用能特点有所了解 , 分析其节能潜力 .课 题组 对重庆 市9 家3星级 以上典型酒店的用 电情况进行了调研和 测试.

1 调研酒店概况 在重庆的酒店类建筑中 , 主要消耗能源为电、 天然 气、油, 其中电占据 了主导地位 .因此酒店的耗电量是 酒店整个耗能量的一个很好 的评价指标 . 调研采取对调查建筑进行直接访问的方式到酒店 能源管理部 门收集有关 数据.此次共调研 了 9家酒 店,其中

5 星级 2家,4星级 3家,3星级 4家,调研酒 店大多位于重庆主城区的渝中区、 沙坪坝区和南岸区. 酒店夏季空调均采用 电制冷的冷水机组 ;