编辑: star薰衣草 2015-02-20

第四章 安全疏散

第一节 一般规定 第条安全出口的数量应符合下列规定 一 每个防火分区安全出口的数量不应少于两个 并宜有一 个直通地上的安全出口 与相邻防火分区连通的防火门可作为第 二个安全出口 竖井爬梯出口不得作为安全出口 二 电影院 礼堂 商场 展览厅 餐厅 旱冰场 体育场 舞厅 电子游艺场等 应有两个直通地上的安全出口 三 人防工程的使用面积不超过 且经常停留的人数不 超过 人时 可只设一个直通地上的安全出口 四 坑道 地道工程必须有两个或两个以上直通地上的安全 出口 第条安全出口宜按不同方向分散设置 安全疏散距 离应满足下列规定 一 房间内最远点至房间门口的距离不应超过 二 房间门至最近安全出口的最大距离 医院应为 旅 馆应为 其他工程应为 位于袋形走道两侧或尽端的房 间 其最大距离不应超过上述相应距离的一半 第条安全出口门 楼梯和疏散走道的宽度应按其通 过人数每 人不小于 净宽计算 每樘门的疏散人数不应超 过人安全出口门 楼梯 疏散走道的最小净宽应符合表 的规定 第条设固定座位的电影院 礼堂的观众厅内走道的 宽度应按其通过人数每 人不小于 计算 边走道净宽不 宜小于 其他走道净宽不宜小于 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 安全出口门 楼梯 疏散走道的最小净宽 表工程名称安全出口门 楼梯的净宽 疏散走道净宽 单面布置房间 双面布置房间 电影院 礼堂 商场 展览厅 旱 冰场 体育场 舞厅 电子游艺场等 医院旅馆 餐厅 车间 库房及其他工程 观众厅的座位布置 横走道之间的排数不宜超过 排 纵走 道之间每排座位不宜超过 个 当前后排座位的排距不小于 时 可增至 个 只一侧有纵走道时 其座位数应减半 第条疏散走道应减少曲折并能向两个方向疏散 疏 散走道内不宜设置门槛 阶梯和突出物等 电影院 礼堂观众厅 疏散出口的门应向外开 靠近门口 以内 不应设踏步

第二节 疏散楼梯间 楼梯 第条人防工程当使用层超过二层或使用层与室外地 坪高差超过 的下列工程 应设防烟楼梯间 一 电影院 礼堂 二 使用面积超过 的医院 旅馆 三 使用面积超过 的商场 展览厅 旱冰场 体育场 舞厅 电子游艺场 餐厅等其他类似工程 .

.......

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题