第三章 防火 防烟分区和建筑构造

第一节 防火和防烟分区 第条人防工程内应采用防火墙划分防火分区 防火 分区的划分应符合下列要求 一 防火分区应在人防工程各出入口最里一道密闭门的范围 内划分 二 水泵房 污水泵房 水库 厕所 盥洗间的面积可不计 入防火分区的面积之内 三 防火分区的划分宜与人防工程的防护单元相结合 第条每个防火分区的最大允许使用面积不应超过 米 本规范另有规定者除外 当设有自动灭火设备时 最大允许使用面积可增加一倍 局部设置时 增加的面积可按该 局部面积的一倍计算 第条电影院 礼堂的观众厅 防火分区最大允许使 用面积不应超过 当设有自动灭火设备时 其最大允许使 用面积也不得增加 第条丙丁戍类物品库房的防火分区最大允许使 用面积应符合表 的规定 当设有自动灭火设备时 应符合 本规范第 条的有关规定 第条人防工程内设有内跳台 走马廊 开敞楼梯 自 动扶梯等上下连通层 应作为一个防火分区 其使用面积之和应 符合本规范的有关规定 且连通的层数不宜超过两层 第条需设排烟设施的部位 应划分防烟分区 并应 符合下列要求 一 每个防烟分区的使用面积不应大于 但当顶棚 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 丙丁戊类物品库房防火分区最大允许使用面积 表 贮存物品类别 防火分区最大允许使用面积 丙 闪点 的可 燃液体 可燃固体 丁戊或顶板 高度在 以上时 可不受此限 二 防烟分区不得跨越防火分区 第条需设排烟设施的走道 净高不超过 的房间 应采用挡烟垂壁 隔墙或从顶棚突出不小于 的梁划分防烟 分区 梁或垂壁底至室内地面的高度不应小于

第二节 防火墙和隔墙 第条防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于 的承重构件上 第条防火墙上不应开设门窗 当必须开设时 应设 甲级防火门窗 第条存放图书 资料 档案及可燃物的平均重量超 过 公斤 米 的房间 其隔墙和楼板的耐火极限不应 低于 隔墙上的门应采用甲级防火门 第 电影院 礼堂的观众厅和舞台之间的墙 耐火极限 不应低于 放映室 包括卷片室 应采用耐火极限不低于 墙与其他部位隔开 观察窗和放映孔应设阻火闸门 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统

第三节 装修和构造 第条疏散走道 封闭楼梯间 防烟楼梯间等人员疏 散的部位 其墙和顶部的装修应采用非燃材料 其他部位的装修 不应采用可燃材料 严禁使用塑料类制品作装修材料 塑料壁纸除外 第条管道穿越防火墙 楼板及设有防火门的隔墙时 应用非燃材料将管道周围的空隙紧密填塞 第条通过防火墙或设有防火门的隔墙下的地沟 应 将防火墙或隔墙伸至地沟底板 当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时 应采取阻火 措施 第条变形缝 包括沉降缝 伸缩缝 的表面装饰层 不应采用可燃材料

第四节 防火门和防火卷帘 第条防火门分为甲 乙 丙三级 其耐火极限甲级 应为 乙级应为 丙级应为 第条钢筋混凝土的防护密闭门或密闭门可代替防火 门第条防火门宜为平开门 并在关闭后能从任何一侧 手动开启 用于疏散搂梯间或主要通道上的防火门应采用单向弹 簧门 并应向疏散方向开启 第条当人防工程中设置防火墙或防火门有困难时可 采用水幕保护的防火卷帘代替 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)