编辑: 丶蓶一 2014-03-29

.2 定期维护保养的时间表;

.3 可更换部件的清单;

及.4 日志,用于记录检查和维护保养、列出不合格及指定的纠正日期. 2.3 每周的检查和试验 每周的检查应作为常规的应急训练的一部分进行,并确保: .1 所有公共广播和通用报警系统工作正常;

.2 所有的消防员装备和应急逃生呼吸装置(EEBDs)都正确配备,布置且处于良好 状态;

及.3 呼吸装置的气瓶未出现泄漏. 2.4 每月的检验和检查 船舶的高级船员负责消防系统的每月检查并将检查记录到高级船员的日志中,每月 进行的的检查应确保: .1 所有的灭火器、消防栓、消防水带、消防水枪布置在正确位置,处于良好状态. .2 所有固定灭火系统的关闭阀处在正确的开启或关闭位置, 干式喷淋系统的压力表 显示的压力正常;

.3 喷淋系统的压力柜的玻璃液位计显示的液位正确;

.4 所有喷淋系统的泵在系统压力减少时自动启动运转;

.5 所有的消防泵进行操作试验;

并且

4 /

13 .6 所有固定灭火装置使用的灭火气体无泄漏. 2.5 每季度的检验和检查 船上高级船员负责下述消防系及设备每季度的试验和检查,并将检查及试验记录到 高级船员日志中.进行的每季度检查应确保: .1 所有喷淋系统的自动报警应使用测试阀进行分区试验;

.2 国际通岸接头处于良好状态;

.3 存放消防设备的消防站和消防箱应有正确的消防设备清单, 遗失或无法使用的设 备应经被替换

1 ;

.4 所有的防火门和挡火风闸已就地进行了试验;

并且;

.5 固定灭火系统的所有 CO2 气瓶与手工拉索释放系统的连接紧固件应进行紧固检 查. 2.6 每年度的试验和检查 作为设备安全证书法定年度检验的一部分,应进行下述检查和试验,以确保: .1 检查所有的灭火器存放位置、充装压力正确,状况良好;

.2 如适用,探火系统进行操作试验;

.3 所有的防火门和挡火风闸进行遥控操作试验;

.4 所有固定水基泡沫和喷水灭火系统进行操作试验;

.5 所有易于到达的固定灭火系统部件进行了外观检验,且状态良好;

.6 所有的消防泵,包括喷淋系统的泵,进行射水试验,检查压力和水柱射程. .7 所有消防栓进行操作试验;

.8 所有防结冰设施使用适当的方式进行试验;

.9 从船舶主消防管连接出来的喷淋系统机型操作试验;

.10 所有的消防水带进行水压试验;

.11 呼吸装置的再冲气系统进行空气质量检查;

.12 固定灭火系统的控制阀进行检查;

并且 .13 固定气体灭火系统的管系进行空气吹通试验. 验证上述 2.2 条至 2.6 条的检验和试验, 是SLAS 安全设备法定检验不可分割的一部 分.2.2 条至 2.7 条中适用项目的检查和/或验证,应令船级社现场验船师满意. 注1:消防水带最短长度是

10 米.在机器处所消防水带长度不应超过

15 米,在其它舱室和开敞甲板(型宽超过

30 米的船舶的开敞甲板除外, 此种情况下消防水带的长度可以达到

25 米)消防水带长度不应超过

20 米.

5 /

13 2.7 每5年的检修 至少每隔

5 年,固定灭火系统的控制阀应进行内部检查. 3.0 固定气体灭火系统 3.1 一般规定 船厂,船级社,保险商,船东/船舶管理公司、灭火系统检修人员及相关方应小心谨 慎地对固定灭火系统进行核查、常规检查及维护保养、验证及试验,以确保在应急 期间,灭火系统能正常操作. 3.2 固定 CO2 灭火系统 3.2.1 维护保养 固定 CO2 灭火系统应按照 MSC.1/Circ.1318(见上述参考(j))中的指南进行维护保养 和检查,以证明其处于 SOLAS

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)