余热制冷为数据中心提供冷量 的可行性分析 同济大学 机械与能源工程学院 高效清洁能源课题组 主要内容

一、数据中心空调特点及系统形式

二、数据中心能耗组成及评价指标

三、余热制冷为数据中心提供冷量

四、余热制冷与电制冷空调系统比较

五、余热制冷应用于数据中心案例

六、余热制冷用于数据中心可靠性分析 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 2015/3/30 中国数据中心节能政策分析 ? 数据中心电费约 占运行总成本 60%-70% ? 空调所用电费占 其中40%左右 《工业节能 十二五 规划》中明确指 出,到2015 年, 数据中心 PUE 值 需下降 8% 节能分析 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组

一、数据中心空调特点及系统形式 (1) 数据中心空调环境要求 (2) 数据中心空调负荷特点 (3) 数据中心空调系统形式 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 2014-2016年数据中心主要设备温度,相对湿度要求 数据中心空调环境要求 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 不同国家各机构和厂家的数据中心环境标准 数据中心空调环境要求 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 风量大 显/潜热量大 焓差小 不间断制冷 洁净度要求高 温湿度波动范围小 负荷 特点 数据中心空调负荷特点 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 机房专用 空调系统 双冷源 空调系统 液体冷却式 集中空调系统 空气冷却式 集中空调系统 A B D C 系统 形式 数据中心空调系统形式 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 数据中心的评价指标 数据中心的能耗组成 ? 主要由信息设备能耗、空 调系统能耗、电源系统能 耗等三部分构成 ? 信息设备能耗是数据中心 能耗最大的部分,约占 50%,空调系统能耗在数 据中心总能耗中排第二位 ,约占30~40%,电源系 统能耗约占10% ? 数据中心能效评价指标:电能 利用效率PUE(power usage effectiveness) ? 发达国家PUE1.

8,日本部分 PUE1.5,GooglePUE1.2;

我国80%以上数据中心的PUE均 大于2.0,有的高达3.0.

二、数据中心能耗组成及评价指标 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 (1) 吸收式制冷原理及种类 (2) 提高单效热水型吸收式制冷效率

三、余热制冷为数据中心提供冷量 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 废热溴化锂吸收式制冷系统图 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 热水驱动吸收式制冷 热网回水温度一般在 80℃以上,能源利用率不高 采用单效热水型吸收式制冷机 组,供冷水温度7 ℃ 时, COP为0.7 左右 当有热水温度低于100 ℃时 吸收式制冷原理及种类 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 区域集中热水网驱动的夏季供冷方式示意图 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 (1) (2) (3) (4) 吸收式制冷 供水温度升 到13°C, 制冷量约增 大20% , 单效温水机 组cop 由0.8 提高到1左右 温湿度独立控制,由单效热水型吸收式制冷机和溶液调湿型空气处理机(其他形式除湿机),分别控制温湿度 热水以串 联(串并 联)方式进入吸收 式制冷机 和溶液调 湿型空气 处理机 吸收式制冷 机产生13℃ 的高温冷水 输送至房间 的干式风机 盘管等承担 室内的显热 负荷 提高效率 的方法 提高单效热水型吸收式制冷效率 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 区域集中热水网驱动的夏季供冷新方式示意图 2015/3/30 机械与能源工程学院 高效清洁能源技术课题组 (1) 冷水机组的选型及能耗分析 (2) 两种方案经济性分析

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题