编辑: 夸张的诗人 | 2013-05-19 |
当超过时,应复核燃气管道内的情况,计算牵引力和摩擦 力,牵引力不应超过下表的要求. [条文说明:超过 1km 时,应综合考虑该 管段的弯头配件等数量,控制牵引力不超过 1KN ,以免将光纤套管拉变形.] 光纤套管最大允许牵引力(kN) 规格 外径 PE80 PE100 32mm 1.0 1.2 40mm 1.5 1.7 4.1.5 光纤套管不得通过燃气阀门、凝水缸等设施.应在分段处设置光纤套 管支管配件穿放光纤,光纤套管支管配件处应设检查井.光纤套管支管配件 距离阀门不应小于
1 米. 4.1.6 燃气管道中穿放光纤套管技术不得应用于需要定期清管的管段. 4.2. 光纤套管及配件材料 4.2.1 光纤套管
7 1) 光纤套管一般使用口径 32mm 及40mm 的PE80 或PE100 聚乙烯管. 管道标准尺寸比为 SDR11. 2) 光纤套管及管件应符合 GB/T 15558.
1、GB/T 15558.2 或同等标准. 3) 当燃气管道设计压力小于或等于 0.4MPa 时,其内穿放的光纤套管 可采用中密度 PE80 和高密度 PE100 聚乙烯管. 4) 当燃气管道设计压力大于 0.4MPa 及小于等于 0.8MPa 时, 其内穿放 的光纤套管应采用高密度 PE100 聚乙烯管. 5) 宜根据所穿越的整段管道长度订制聚乙烯盘管作套管, 套管长度不 足时,应采用电熔连接方式延长. 4.2.2 光纤套管支管配件 1) 光纤套管支管配件结构图 2) 光纤套管支管配件材料 光纤套管支管配件应钢质材料;
当安装在设计压力不大于 0.4MPa 的燃气管上时,应符合 GB/T8163 相关要求;
当安装在设计压力大 于0.4MPa 且小于等于 0.8MPa 当的燃气管上时,应符合 GB/T9711
8 或API 5L 相关要求. 3) 光纤套管支管配件的主接口应与燃气管规格匹配,连接方式如下 表: 燃气管道材料 连接配件 PE 管 用电熔配件接上 PE 法兰接头 钢管 用焊接法兰盘 支管内径 法兰规格 光纤套管支管配件内径 支管法兰规格 100mm PN16 200mm DN50 PN16 200mm PN16 250-400mm DN50 PN16 4) 光纤套管出口部件(含光纤套管出口短管)为一体制成;
光纤套管出 口短管顶端应向管道接驳方向倾斜, 相邻支管短管的纵轴所成的夹 角范围是 30°-60°,最佳角度为 50°.短管纵轴与管道接驳喉管 纵轴的夹角角度为 45°.参照下图. 光纤套管支管配件支管
9 5) 光纤套管出口部件设置 1~2 个光纤套管出口短管.光纤套管通过 光纤套管出口短管及接上电熔配件后密封. 光纤套管出口短管为直 径50mm. 6) 光纤套管出口部件的法兰接口应与燃气管道匹配,并执行同一标 准. 7) 焊接应对角焊缝和对接焊缝进行无损探伤. 光纤套管支管配件的焊 缝应平滑,焊缝外观质量不低于《现场设备、工业管道焊接工程施 工质量验收规范》(GB 50683-2011)规定的Ⅱ级.对接焊缝进行 100%X 射线探伤,应符合 NB/T47013.2-2015 中的Ⅱ级(技术等级 为AB 级)质量标准.角焊缝进行 100%渗透检测,检测质量应满足
10 NB/T47013.5-2015 的相关要求. 4.2.3. 法兰盲板组件 材质应符合 GB/T9113 或HG/T20592 在盲板上钻孔及车螺纹,两侧安装 PE 金属转换接头配件.把燃气管内的套管延伸到盲板外,使用电熔配件对燃 气管封口. 4.2.4. 燃气管道对接部件 1) 当燃气管道为 PE 管时,采用 PE 法兰式钢塑转换与燃气管道焊接, 一般用电熔连接. 2) 当燃气管道为钢管时,使用活套法兰与燃气管道焊接. 5. 施工安装要求 5.1. 施工准备 5.1.1 施工现场应具有放置机具、设备和材料的空间 5.1.2 施工工作坑的位置应避开地下构筑物、地下管线及其他障碍物.