建设项目环境影响报告表 项目名称: 庞各庄镇隆盛园小区天然气置换工程 建设单位: 北京市大兴区天然气建设办公室 (公章)

2014 年8月23建设项目基本情况 项目名称 庞各庄镇隆盛园小区天然气置换工程 建设单位 北京市大兴区天然气建设办公室 法人代表 陈刚 联系人 张维涛 通讯地址 北京市大兴区黄村镇金华寺东路

2 号 联系电话

13910190271 010-69234248 传真 -- 邮政编码

102600 建设地点 北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区 立项审批部门 大兴区发展和改革委 员会 批准文号 ―― 建设性质 新建 √ 改扩建 技改 行业类别 及代码 燃气生产和供应业 D4500 占地面积 (平方米)

0 绿化面积 (平方米) ―― 总投资 (万元) 765.

66 其中:环保 投资(万元)

42 环保投资占 总投资比例 5.5% 评价经费 (万元) 1.5 预期投产日期

2014 年12 月

一、工程内容及规模:

1、项目由来 隆盛园小区建设于

1999 年-2003 年间,共有居民

1034 户,现状建筑为

17 栋 居民住宅楼及

1 栋物业楼,总建筑面积约为

10 万平方米.居民现状生活及采暖能 源为管道液化气.隆盛园小区液化气系统经营单位连年亏损,难以维续,现经营 合同已到期,并表明不再继续供应液化气,另现状液化气系统没有行政许可,存 在安全隐患,为了消除安全隐患,急需改造供气系统. 隆盛园小区南侧瓜乡路及小区中间纵十路均有规划市政天然气管线,且规划 市政管线已列入燃气集团基建计划正在实施,瓜乡路规划供气管线已实施至隆盛 园小区南门处,隆盛园小区已具备良好的供气条件.小区供热已被供热单位列入 投资计划,预建设天然气锅炉房满足小区内供热.

1 为了改善隆盛园小区居民的生活环境,让居民不再因用气、采暖而担忧,北 京市大兴区天然气建设办公室拟实施庞各庄镇隆盛园小区天然气置换工程(以下 简称 本项目 ) .本项目拟与市政供气系统联网,并对供气气源进行置换,建立 新的供气系统,彻底改善了居民的生活质量. 北京市大兴区天然气建设办公室是事业单位,具有独立法人资格,主要负责 为天然气建设提供管理服务,包括天然气规划、设计、施工管理,材料采购与保 管,验收通气,集资收费. 为了办理项目审批前期手续,北京市大兴区发展和改革委员会分别向大兴区 规划、国土和环保等相关部门发函征求意见.北京市规划委员会大兴分局、北京 市国土资源局大兴分局和北京市大兴区环境保护局分别发函同意本项目的建设. 有关文件见附件 1~6. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》等 有关规定,本项目需要进行环境影响评价工作.依据《建设项目环境影响评价分 类管理名录》 ,本项目的项目类别属于 F 石油、天然气――

5、石油、天然气管 线――其他(200km 以下,不涉及环境敏感区) ,本项目的环评类别属于报告表. 因此,北京市大兴区天然气建设办公室委托中国肉类食品综合研究中心承担本项 目的环境影响评价工作.接受委托后,评价单位在收集了与本项目有关的技术资 料和现场踏勘的基础上,根据有关环境影响评价技术导则和国家及北京市环境保 护的有关规定,编制完成了《庞各庄镇隆盛园小区天然气置换工程环境影响报告 表》 ,提交建设单位呈报北京市大兴区环境保护局予以审批.

2、建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区.小区东侧为庞各庄 派出所和庞各庄电话局,再往东为京开高速公路;

南侧为北京博润碳素制品有限 公司、北京万事好包装制品有限公司、庞各庄水务站、三元华得有限公司,再往 南为瓜乡路;

西至纵九路,再往西为天堂河;

北侧为闲置空地(规划为庞各庄路 和居住用地) .纵十路从小区中间穿过.本项目具体建设地点和周边环境关系见附 图1和附图 2.

3、建设内容及规模 本项目主要建设内容及规模为: 新建低压地埋无缝钢管

2682 米, 外爬三层 PE 耐候无缝钢管

3406 米.拆除及恢复混凝土路面

1923 米、绿化

2100 平方米.拆除

2 液化气供气站设备、储罐一座;

拆除现状室外地埋液化气管线

5991 米;

拆除室内 阀门

2068 个;

拆除壁挂炉

1034 台;

拆除民用双眼灶

1034 块;

拆除燃气表

1034 块;

拆除液化气保护台

177 个.

4、建设方案 (1)用气指标 根据用户生活用气指标为 2800MJ/(人.年) . 天然气低热值按 35.16MJ/Nm?(8400kcal/Nm?)计算. (2)用户耗气量预测 本项目供气范围为隆盛园小区

1034 户居民,每户设置一台家用双眼灶,天然 气计算用气量约为 462Nm3 /h. (3)起源 户内燃气由中低压调压箱 800m3 /h 供气, 气源由庞各庄压缩天然气站供气. 与 现状气源中压 (A) 天然气管线衔接后, 燃气集团基础建设管线沿纵十路敷设 DN200 中压(A)天然气管线至瓜乡路与已规划 DN300 中压(A)天然气管线连接,将中 压(A) DN200 天然气管线引入隆盛园小区, 并设置 800m3 /h 中低压调压箱调压后供 应本小区居民用气.此部分建设内容为燃气集团建设范围,不包括在本次评价范 围之内. (4)低压燃气管线 待燃气集团将隆盛园小区调压箱建设完成后,本项目从调压箱引出 D325*8 低压燃气管线

2 米,再在小区内建设 D168*6~D89*4.5 庭院管网

2100 米,再在 楼栋前庭院管线上引出入楼管线,管径为 D60*3.5,长度为

580 米,引入管至楼 栋向上出地面后建设楼栋外挂立管,庭院管网及引入管采用无缝钢管,焊接连接, 防腐采用三层 PE 加强级防腐.天然气管线控制埋深:车行道路下 1.2m,其余部分 1.0m;

管线位置及埋深可根据现场实际情况合理调整,调整后管线距各建筑物及 埋深应满足现行规范及相关规定的要求.本项目庭院部分低压燃气管线平面布置 见附图 3. 隆盛园小区内共

17 栋,其中

6 层建筑

15 栋,共157 个立管,每个立管按

17 米计, 总长 2669m;

4 层建筑

2 栋, 共20 个立管, 每个立管按

11 米计, 总长 220m, 新建立管总计 2889m.立管管径为 D60*3.5,无缝钢管,焊接连接,防腐采用耐 侯型三层聚乙烯防腐.

3 由于小区内部管线繁多,施工中拟建管线会与已建管道交叉施工,如拟建管 道与已建管道间距较近,新管线开槽后对相邻管线会产生影响.为保证已建管线 安全,施工时注意对其进行保护. 在燃气管线入地实施时需对小区内局部道路进行掘路恢复,绿化带进行拆除 恢复.由于小区内水泥混凝土道路结构做法不详,故本次设计暂按城市支路标准 考虑,施工时可按照实际道路情况进行调整. 道路恢复结构采用如下内容: C30 水泥混凝土 18cm 级配砂石 18cm 结构总厚度 36cm (5)室内燃气管线 入户燃气管道采用 D27*3.5 无缝钢管,耐候型三层聚乙烯防腐,入户

1034 户,每户按 0.5 米计,总长

517 米.室内新建支管采用镀锌钢管,管道接口为螺纹 连接,每户暂按

3 米计,总长

3102 米,相应的管道阀门及管件也需进行新建;

每 户设置一个 G4(CPU)燃气表,共计

1034 个;

用户内燃气管道与灶具连接的橡胶 软管也进行更换,每户按

1 米计,共计

1034 米. 由于每户厨房各自不同,故本图出十一种户型,每户参照相应入口施工,入 户工程量以实际发生为准.本项目户内部分低压燃气管线平面布置见附图 4. (6)拆除内容 本工程中需将现状液化气站内设备、建筑室内液化气管线及燃气表进行拆除. 其中液化气站内设备一套(含所有附件) ;

室内液化气立管共

177 处,6 层建筑共

15 栋,

157 个立管,每个立管按

17 米计,总长 2669m.4 层建筑

2 栋,

20 个立 管,每个立管按

11 米计,总长 220m;

室内支管共

1034 处,每处暂按

3 米计,共计3102 米,户内燃气表、灶具及壁挂炉拆除每户各

1 台,最终按照实际发生量为 准.小区内庭院液化气管道敷设在道路及绿化带下,由于新建天然气管线占用其 位置,需将其进行置换并拆除,拆除长度约

3123 米.以下为现场照片:

4 现状液化气站内管道及设备 现状居民家中液化气管道及燃气表

5 (7)天然气置换主要工程量 本项目天然气置换主要工程量见表 1. 表1本项目天然气置换主要工程量表 户内新建材料名称 规格 单位 数量 备注 耐侯型三层 PE 防腐管 D60*3.5 米2889 20#,GB/T8163-2008 耐侯型三层 PE 防腐管 D27*3.5 米517 20#,GB/T8163-2008 每户按 0.5 米计 镀锌钢管 DN15 米3102 Q235B,GB/T3091-2008 法兰球阀 Q41F-16C DN50 PN16 台177 配套法兰、螺栓、螺母 丝扣球阀 Q11F-16T DN15 台2068 卡式膜式燃气表 G4 台1034 双眼灶(安装) 台1034 灶具用户自理 格林接头 DN15 个1034 橡胶软管(安装) 米1034 燃气专用 阀门保护箱 台177 庭院新建三层 PE 防腐钢管(加强级) D325*8 米2调压箱出线 三层 PE 防腐钢管(加强级) D168*6 米480 三层 PE 防腐钢管(加强级) D114*4.5 米170 三层 PE 防腐钢管(加强级) D89*4.5 米1450 三层 PE 防腐钢管(加强级) D60*3.5 米580 楼前引入管 现状室外液化气管网置换 DN50-DN300 米3123 黄色警示带 米2682 等泾三通 DN300 个1大小头 DN300*150 个2混凝土路面破除及恢复 平方米

1923 绿化带破除及恢复 平方米

2100 拆除部分液化气站内管线及设备 套1含所有附件 现状室外液化气管网 DN50-DN300 米3123 含所有附件 室内液化气立管 DN32-DN25 米2889 含所有附件,6 层楼立管按

17 米,共157 处;

4 层楼立管按

11 米,共20 处 室内液化气支管 DN15 米3102 含所有附件,每处

3 米 户内阀门 DN15 个2068 燃气表 个1034 壁挂炉 台1034 双眼灶 台1034 砖砌保护台 1*0.3*0.3 个177 引入管保护台

5、建设周期 本项目计划于

2014 年10~12 月进行工程建设,

12 月工程扫尾、验收、投 入使用,建设周期为

3 个月.

6

6、投资概算及资金筹措 本项目投资概算额约为 765.66 万元. 主要由工程费用、 工程建设其他费用和 预备费三部分组成.其中工程费用为 605.89 万元,工程建设其他费用为 123.31 万元,预备费为 36.46 万元.资金来源:由大兴区政府财政支持.

7、产业政策符合性分析 本项目属于燃气生产和供应业(4500) ,不属于《产业结构调整指导目录》 (2011 年本,2013 年修正)和《北京市产业结构调整指导目录》 (2007 年本)中 淘汰类和限制类项目. 另据《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014 年版) 》 ,本项目不属于《北 京市新增产业的禁止和限制目录

(一) 》中的 电力、热力、燃气及水生产和供应 业禁止新建和扩建: (4411)火力发电中燃煤火力发电、 (4413)核力发电 和《北 京市新增产业的禁止和限制目录

(二) 》 (适用于城市发展新区)中的 电力、热力、 燃气及水生产和供应业禁止新建和扩建: (44) 电力、 热力生产和供应业 (4430) 燃煤、热油热力生产 . 综上所述,本项目符合国家........