编辑: NaluLee 话题热度:1591 2019-11-18
关键词: 锅炉,要求,标准,规定,执行器,风门,调节,执行器的,规范,的调节,风门执行器,风门执行器的,制度,规则,办法,条例,方法,标,调节方法 添加资源
资源与摘要 编辑
NaluLee
   锅炉风门执行器的调节规定

  执行器只是用来带动连杆使风门开闭的,执行器的传动扭矩大小是由定位器决定的,一般调节方式有气动调节和电动调节两种。气动靠起源压力信号的大小调节,电动是靠电位器或电流大小调节;他们再往上一级别就是程序控制了。理论上是调节信号最小时,风门开度最小;调节信号最大时,风门开度最大。

  在过程控制系统中,执行器由执行机构和调节机构两部分组成。调节机构通过执行元件直接改变生产过程的参数,使生产过程满足预定的要求。执行机构则接受来自控制器的控制信息把它转换为驱动调节机构的输出(如角位移或直线位移输出)。它也采用适当的执行元件,但要求与调节机构不同。执行器直接安装在生产现场,有时工作条件严苛。能否保持正常工作直接影响自动调节系统的安全性和可靠性。


  (一)直行程式的调节机构

  01直通单座阀

  所谓单座是指阀体内只有一个阀芯和一个阀座。其特点是结构简单、泄漏量小(甚至可以完全切断)和允许压差小。因此,它适用于要求泄漏量小,工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差,防止阀门关不死。

  02直通双座阀

  直通双座调节阀的阀体内有两个阀芯和阀座。它与同口径的单座阀相比,流通能力约大20%~25%。因为流体对上、下两阀芯上的作用力可以相互抵消,但上、下两阀芯不易同时关闭,因此双座阀具有允许压差大、泄漏量较大的特点。故适用于阀两端压差较大,泄漏量要求不高的干净介质场合,不适用于高粘度和含纤维的场合。

  03角形阀

  角形调节阀的阀体为直角形,其流路简单,服力小,适用于高压差、高粘度、含悬浮物和颗粒状物料流量的控制。一般使用于底进侧出、此种调节阀稳定性较好。在高压场合下,为了延长阀芯使用寿命,可采用侧进底出,但在小开度财容易发生振荡。

  (二)角行程式的调节机构

  01蝶阀

  蝶阀的挡板以转轴的旋转来控制流体的流量。它由阀体、挡板、挡板轴和轴封等部件组成。其结构简单、体积小、重量轻、成本低、流通能力大,特别适用于低压差、大口径、大流量气体和带有悬浮物流体的场合,但泄漏量较大。其流量特性在转角达到70º。前和等百分比特性相似,70º以后工作不稳定,特性也不好,所以蝶阀通常在0º~70º转角范围内使用。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。

  02凸轮挠曲阀

  凸轮挠曲阀又称偏心旋转阀,也是一种新型结构的调节阀。其球面阀芯的中心线与转轴中心偏离,转轴带动阀芯偏心旋转,使阀芯向前下方进入阀座。

  偏心旋转阀具有体积小,重量轻,使用可靠,维修方便,通用性强,流体阻力小等优点,适用于粘度较大的场合,在石灰、泥浆等流体中,具有较好的使用性能。
f19970615123fa
由两个执行器分别控 制调节风门和燃气阀门,实现燃气充分燃烧,根据锅炉厂家提供资料,氮氧化物 排放浓度可稳定控制在 35mg/m3 以下。天然气燃烧所需要的空气由送风机供给... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
yn灬不离不弃灬
应有温度、调节阀、卡件等故障检测及排除功能。系统控制可用常规仪表、无纸记录仪和DCS等多种方式控制。 ④被控变量可用不同动力源、不同的执行器、不同的工艺线路演变... ---摘自《附件3:》
元素吧里的召唤
GB 50041-2008 - 1 - 第一章 总则.3 第二章 基本规定.3 第三章 燃烧的设施.5 第一节 燃煤的设施.5 第二节 燃油的设施.6 第三节 燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉... ---摘自《GB 50041-2008》
静看花开花落
船用柴油机调速比例电磁执行器规定了船用柴油机调速比例电磁执行器的术语和定义、结构与分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。 本适 ---摘自《附件:》
喜太狼911
规定.21 5.2 传感器和执行器.22 5.3 一体化控制箱或柜.24 5.4中央监控管理系统.25 5.5 ... 区域空气调节系统; 7 地热、辐射吊顶、风机盘管、热风幕等暖通空调末端系统; 8 热力... ---摘自《吉林省工程建设地方 DB22》
wtshxd
月1日前对现有锅炉加装低氮燃烧器, 燃烧器采用电 子比例调节系统调节空气/燃气比, 由两个执行器分别控制调节风门和燃气阀门, 实现燃气充分燃烧, 采用低氮燃烧后, 可将 ... ---摘自《建设项目基本情况》
ok2015
锅炉检修项目及主要质量指 109 三、烟气净化检修项目及主要质量指 124 ... 燃烧器风门检修、调整阀位 油泵的解体检查和检修,更换轴承。 油泵房滤网清理。 系统... ---摘自《开封中节能再生能源有限公司》
夸张的诗人
锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放》 (GB13271—2014)表2中燃煤... 通过加入助剂调节物料的粘度和流动性,从而达到合格 产品要求。经处理槽处理后的合格... ---摘自《1.0 总则》
烂衣小孩
本项为否决项,不符合本规定者,不能作为锅炉房 2 技术 档案 资料 2 锅炉出厂资料、辅机和附属设备技术资料、锅炉安装(调试)报告、节能改造资料、锅炉安装、改造与维... ---摘自《附件6:安全与节能减排管理锅炉房验收表》
此身滑稽
半干法垃圾焚烧烟气净化处理方法及其系统设备,烟气从余热锅炉进入喷雾塔,在水平进... 主要用于控制蝶阀、球阀、旋塞阀和风门挡板等旋转类调节机构,实现工艺过程的自动控... ---摘自《九叶青花椒丰产栽培技术规程》
star薰衣草
一般规定 27 5.2 传感器和执行器 28 5.3 一体化控制箱或柜 31 5.4 中央监控管理系统 32 ... 区域空气调节系统; 7 地热、辐射吊顶、风机盘管、热风幕等暖通空调末端系统; 8 热力... ---摘自《吉林省工程建设地方 建筑设备智能一体化监控系统设计...》
学冬欧巴么么哒
调节风门执行器 7.9.1 扭矩大于等于10Nm 7.9.2 0~10VDC或4~20Ma控制 7.9.3 反馈信号:0-10VDC(90º 跨度) 7.9.4 保护等级:IP42 控制要求(详细要求见附件正确顺序依次连... ---摘自《政府采购招项目》
牛牛小龙人
于最小位置,阻风门全开,发动机转速符合制造企业技术文件的规定。 高怠速工况指满足... 轻便摩托车OBD系统至少要(但不限于)监测下列传感器和执行器的电路连通情况: 传... ---摘自《(中国第四阶段)》
贾雷坪皮
风门调节机构 6 – 喷嘴座 7 – 光电管 8 – 液压缸 9 – 启动延迟装置 CE 认证 : 92/42/EEC0036 0310/01. 燃烧器保护等级为 IP 40, EN 60529. 燃烧器符合下列 : EMC 89/336/... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
huangshuowei01
调节阀的泄漏量就是指( )。 A. 指在规定的温度和压力下,阀全关状态的流量大小 B. 指调节阀的最小流量 C. 指调节阀的最大量与最小量之比 D.指被调介质流过阀门的相对流量与... ---摘自《试卷代号 :2609》
飞鸟
电磁执行器规定了柴油机用电 控单体泵电磁执行器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则志、包装、运输和贮存要求。 本适用于汽车、工程机械、发电机... ---摘自《附件1:》
此身滑稽
由尾向首按光学仪的主光轴逐个调节中间轴承的位置。C.或者直接调整轴承,使其位移值符合校中计算文件的规定;或者将各中间轴承均调整至与尾轴同轴,即位移为零,然后在测... ---摘自《模块1理论知识测试02》
匕趟臃39
(国发〔2013〕37号)的规定,国家有关部门进一步加大了对燃煤锅炉的整治力度。根据质检总局《2017年特种设备安全监察与节能监管工作要点》和《关于进一步推进燃煤锅炉... ---摘自《渝质监办发〔2017〕169号》
丑伊
电子式自复位风门执行器 GK24A-MF 技术参数 额定电压 AC 24V 50/60Hz, DC 24V 额定... 旋转角度 最大95º,机械可调 运行时间 - -失电复位 90...150s 可调节 (出厂设置 ... 起始位置 / 启动 在开始工作之前,执行器的旋转角度预设为0°。开始供电后,执行器运行... ---摘自《电子式自复位风门执行器 GK24A-MF》
此身滑稽
电气接线图Hitewell 16 VAD 应用Hitewell执行机构广泛应用于以下领域:电力锅炉配套电动执行机构汽机配套电动执行机构高加配套电动阀风门电动执行机构循环水配套电动阀... 可以评估出执行器整体衰退过程,从而得出不同工况下执行器的寿命曲线。预警维护故障... ---摘自《样本资料》
ACcyL
技术要求 润滑点 终生润滑安全性关键部件所需可靠性不受喷漆过程影响适用于电气触点... S B柱安全带高度调节 x x x xx xx ISOFLEX TOPAS L 32 N / CN, Klübersynth LF 44-22, Klü... ---摘自《技术要求 终》
人间点评
10、加热炉风门挡板执行机构未固定;11、改性沥青添加剂库房存放混乱,未分垛;12... 15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过... ---摘自《2018》
会说话的鱼
规定与《煤矿安全规程》不一致。11.《西三采区辅助运输巷掘进工作面作业规程》中通风系统示意图未注回风联络巷调节风窗,防尘系统示意图未注防尘管路、耙装机喷雾... ---摘自《根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492...》
xiaoshou
电动调节阀 C.电动风门驱动器 D.电动阀门 13.不属于电动风门驱动器的技术参数是()。 A.驱动信号 B.输出力矩 C.关阀压力 角度调整范围 【参考答案】 1.D 【解析】柔性连接—... ---摘自《2018年一级建造师机电工程模拟试题》
芳甲窍交
2.4.2 二次风从锅炉顶部进风口和调节风门经过二次风机, 通过分布在炉膛前后墙 上的二次风管喷嘴分别送入炉膛下部不同高度的空间,调节烟气温度和助燃; 2.4.3 从袋式除尘器... ---摘自《第一章 投邀请》
过于眷恋
13 V2.0. 06.2015 • 资料如有改动,恕不另行通知 防火排烟型机械式自复位风门执行器 BFG24(-T)(-ST) 技术参数 • 用于暖通空调系统中的防火排烟风门控制 • 扭矩: 11/8.5... ---摘自《防火排烟型机械式自复位风门执行器 BFG24(-T)(-ST)》
star薰衣草
应有中央空调,游客可自行调节室温,通风良好; 应有方便使用的电话,可拨通各服务部... 8 3 锅炉 10 lO 9 8 5 6 6 5 4 4 8 3 主配电板 lO 10 9 8 5 12 12 10 8 9 6 6 泵类 lo 10 9 8 5 ... ---摘自《中华人民共和国国家
贾雷坪皮
风门挡板 8 – 燃烧头调节螺丝 9 – 带锁定指示灯的复位按钮 10 – 带绝热垫的法兰 燃烧器随机附件 数量 描述 2 1 4 1 1 1 带变径头的油软管 带绝热垫的法兰 法兰用螺栓和螺母 铰链 固... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
丶蓶一
电动风门执行器 多种 8 FGR 电动调节门 1 套Q235 9 烟气再循环烟道 1 套Q235 8 表5本项目 4#高压锅炉改造主要设备统计表 序号设备名称 台数 技术规格 材质 备注 一、SCR 反应... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
ZCYTheFirst
规则规定锅炉系统节能管理的基本要求,使用单位应当遵照本规则和国家相关节能技术法规的要求,结合行业和自身特点进行节能管理。 各级质量技术监督部门监督本规则的执... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
人间点评
部分锅炉、容器档案资料不全;13.动火等特殊作业票审批不符合规定,等级划分与国家规定不相符;14.应急演练实施情况不细致、不全面;15.日常消防巡查记录不完善,消防档案... ---摘自《2018》
hgtbkwd
多功能执行器的种类 MFT2 风门执行器及控制球阀执行器 品质卓越的 Belimo 连续调节风门执行器及控制球阀执行器: 现在更有总线及传感器 接口,可进行个性化设置。 MFT2 ... ---摘自《BELIMO 产品特点简述》
QQ215851406
依法行政是指行政机关及其工作人员按照宪法和法律规定行使职权 C、依法执政是党最基本的执政方式 D、三者相互依存,相得益彰 (一)判断题 1、“依法执政”最早是《中共中... ---摘自《第一部分 法治理念》
过于眷恋
家用和类似用途电动风门 2018-07-01 1016 GB/T 35721-2017 输电线路分布式故障诊断系... 国家名称国家外文名称 语种 备注 1 GB/T 713-2014 锅炉和压力容器用钢板 Steel... ---摘自《2017年第32号》
苹果的酸
V1.1. 06.2013 • 资料如有改动,恕不另行通知 V1.1. 06.2013 • 资料如有改动,恕不另行通知 防火排烟风门执行器产品概览 防火排烟型机械式自复位风门执行器 BLF.. BF.. BFG.. ... ---摘自《防火排烟风门执行器产品概览》
kieth
自动化仪表 包括温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位及机械量仪表、显示及调节 仪表、气动、电动单元组合仪表、基地式仪表、绘图仪、集中控制装置、 执行器等。 D0402 电工... ---摘自《五莲县人民政府》
hyszqmzc
伺服马达、风门调节执行器、空气压力开关、燃气开关阀、过滤器、膨胀节、稳压调节阀、自关断压力表、双电磁阀、检漏装置、紧急切断和放散、高低压开关及点火气路配件等,... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
梦里红妆
c ) 一次风挡板关闭: d ) 三次风门关闭; e ) 炉膛风量大于3 0 %; f ) 火焰检测器指示无火焰: 9 )无锅炉跳闸指令; h )根据设备、燃料及用户要求的 其他条件。 J B/ T 6 5 1 ... ---摘自锅炉灭火保护装置》
865397499
锅炉运行操作人员职责如下: ⑴认真执行国家有关锅炉安全规定锅炉安全操作规程,确保锅炉安全、经济运行。 ⑵严格遵守劳动纪律,坚守岗位,不做与生产岗位无关的事。 ⑶... ---摘自要求锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
NaluLee
适用于所有风门执行器 LMU.., NMU.., SMU.. and GMU.. • 1或2个开关 (SPDT,单极双投开关) • 切换点可调节 型号概览 型号 开关数量 电缆 外壳颜色:橘色 S1A 1 x SPDT ... 辅助开关直接安装在风门执行器的夹持器上。外罩及开关间的引导槽确保了两者的紧密连... ---摘自《辅助开关S..A..》
星野哀
范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 ... ---摘自《ICS27.100》
liubingb
调节比 1:3 7 结构形式 一体式 8 主要配套件情况 8.1 名称数量 备注8.1.2 风压开关 1 8.1.3 风门执行器 1 8.1.4 火焰探测器 1 8.1.5 点火变压器 1 8.1.6 油嘴 1 按锅炉出力配置 8.1.7 进... ---摘自《政府采购》
yyy888555
影响锅炉稳定燃烧的二次风门 电动执行器故障率日趋上升, 问题 的根源找不到,大家只能在坏了修、修了又坏的无效循环中反复。 浪费了人力物力不说, 最大的弊端 是严重影响... ---摘自《11 人才》
252276522
44 V8.1. 12.2014 • 资料如有改动,恕不另行通知 快速风门执行器 SMD230A 技术参数 额定电压 AC 100...240V 50/60Hz 额定电压范围 AC 85...265V 功耗 4.5W @ 额定电压 / 1W ... ---摘自《快速风门执行器 SMD230A》
烂衣小孩
可靠、经济地运行,请认真、严格按其规定执行。 除本说明书外,随机提供的专项说明书... 水位在控制水位以内。 .进油调节阀开度及送风挡板开度在低负荷位置。 .关闭锅炉及水位... ---摘自《纪鉴调?》
被控制998
符合规定的声明.3 安全使用警告.4 技术规格.6 燃烧器在锅炉上的安装 8 运行说明.8 天然气甲烷的燃烧和调节.9 维护.14 燃气燃烧器LME...的命令控制设置.15 型号为MB-DLE...B01的... 4) 风门调节螺栓 5) 盘-头设置参考 6) 燃烧头 7) 燃烧头火焰盘的调节螺栓 8) 马... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
夸张的诗人
执行器为快速型调节风门执行器,开关速度快,性能稳定性好。 瑞典REGIN(瑞晶)快速风门执行器PDF资料可驱动0.9平米的风门 扭矩:4NM 额定电压: AC/DC24V 控制方式... ---摘自执行器为快速型调节风门执行器,开关速度快,性能稳定性好。》
glay
要求一般正常体格维护人员能够轻松从热风联箱通过调节挡板门。 3节风门应有良好的调节特性,应采用机翼型挡板,在全开状态下阻力小。 4调节风门应在90°动作行程内作无级调... ---摘自《热风调节挡板技术规范
此身滑稽
调试等方面的技术要求。 改造执行器清单 序号 执行器名称 数量 改造方案 1 锅炉风门调节挡板执行器(角行程) 18 执行器齿轮箱保持不变,选用合适力矩及转速的执行器进行更... 并承担招方相应的损失。执行器的生产厂家必须在中国设有代理机构,以确保零配件提... ---摘自《秦皇岛发电有限责任公司》
木头飞艇
规定了工业锅炉系统节能管理的基本要求。 本适用于额定蒸汽压力小于或等于 3.8MPa 的蒸汽锅炉、热水锅炉以及有机热载体锅炉及其 系统的节能管理。 本不适用... ---摘自《工业锅炉系统节能管理要求
发帖评论