编辑: wtshxd 话题热度:1176 2019-09-13
关键词: 操作,压操作,锅炉,流程,boiler,使用,试压,操作程序 添加资源
资源与摘要 编辑
wtshxd
   锅炉试压操作流程,锅炉管道试压操作流程

  1、强度试验

  锅炉房内燃气锅炉管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍,且不得低于0.lMPa。

  在低压燃气管道达到试验压力时,稳定不少于0.5h后,用发泡剂检查所有接头,无渗漏、无压力降为合格。

  在中压燃气锅炉管道达到试验压力时,稳定不少于0.5h后,用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h,观察压力计量装置,无压力降为合格。

  中压以上燃气锅炉管道进行强度试验时,当压力升至50%的试验压力时,停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可缓慢升压至试验压力并稳定不少于1h后,观察压力计量装置无压力降为合格。

  2、严密性试验

  室内燃气锅炉管道严密性试验应符合下列要求:

  ①低压燃气锅炉管道试验压力为设计压力且不小于5kPa,在试验压力下,稳压不少于30min,并用发泡剂检查全部接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。当试验系统中有不锈钢波纹软管、铝塑复合管、耐油胶管、覆塑铜管时,试验压力不小于1h,除对各密封点检查外,还应对包覆层端面是否有渗漏现象进行检查。

  ②中压以上燃气锅炉管道试验压力为设计压力且不小于0.1Mpa。在试验压力下,稳压不少于2h,并用发泡剂检查全部接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。

  ③室外燃气锅炉管道的安装、试压、验收应遵守CJJ33《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的规定,锅炉房内燃气锅炉管道的安装、试压、验收应遵守CJJ94《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的规定。
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 1.20 长的水带,手动或电动试压泵平稳加压至试验压力(工作压力 15 倍), 保压 5min ... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
被控制998
导电良好的地 面、锅炉或金属容器内的照明, 电源电压不得大于 12V。 √ √ √ √ 85 管理措施 项目部安全员进行检查,特殊场 所下发现未使用安全电压或者不 符合规范要求,立... ---摘自《DB37》
丶蓶一
• (5)锅炉安装说明书和使用说明书; • (6)受压元件与设计文件不符的变更资料; • (7)热水锅炉的水流程图及水动力计算书或者计算结果汇总表(自然循环的锅壳式锅炉除外); ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
kr9梯
室外排水管道的安装操作程序 1 140 2 2 2 4 碳素钢管道的安装要点 1 141 2 2 2 5 温度计的安装 1 142 2 2 2 6 PP-R 管安装技术要求 1 143 2 2 2 7 PP-R 管道的试压 1 144 2 2 2 8 PP-... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
戴静菡
锅炉 √ 二 检测设备 1 压力试验机 ≥2000kN,精度±1% 2 100kN 万能材料试验机 ±1% 3 ... 检验工作按检验工作流程图进行。 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 9 如... ---摘自《产品生产必备条件》
鱼饵虫
焊接操作技能教师配备及资质情况 4、考试机构对考评员及技能操作教师考 核和管理情况... 锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 设施、... ---摘自《山东省质量技术监督局》
hyszqmzc
8、 阀门手柄应设置在易于操作的地方 9、 根据现场情况在烟囱底部适当位置设置泄水装置 10、 室内烟道采用双层保温不锈钢烟道 11、 27 管道安装完毕后应进行试压试压压力... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
sunny爹
锅炉房48平方米,为单层砖混结构;泵房42平方米,计算机房52平方米,都为普通平房... 2、操作工艺: ①组砌方法 砖砌体一般采用一顺一丁(满丁满条)梅花丁或三顺一丁砌合... ---摘自《目录》
贾雷坪皮
大小河流汇入长江,属长 江水系。 长江在市境内流程 127km。 从羊石镇史坝沱入境, ... 加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强... ---摘自《重庆市建设项目》
霜天盈月祭
锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准,烟囱高度不低于 8m,具体见... 路进行隔离,以实现分区操作,确保安全。站场名称、里程、站间距及功能,见表 3-16。... ---摘自《1 概述》
贾雷坪皮
号3“加油站操作工”的相近工种,应参照附录A中序号3“加油站操作工”的配备标准确定。本标准中 “n”表示使用年限,可以由企业根据实际情况确定。 DB37/ 1922—2011 1 ... ---摘自《ICS 13.100》
JZS133
通球试压工作在锅炉设备材料堆放仓库进行,制作临时组对支架,进行省煤器和过热器组对,待钢架组合安装后,用20T平板运至现场,进行整体就位安装。 为利用现场空间和保证... ---摘自《第一章:工程概况》
棉鞋
(6)难溶于水;(7)操作易,价格低。" "第一章燃气基础知识","论述2","采用管道来输送天然气具有哪些优点?","答案:(1)压力不分高低、流量不论大小,距... ---摘自《燃气基础知识》
yn灬不离不弃灬
不锈复合钢板的焊接钢 ——焊接梁与焊接柱锅炉、压力容器典型金属结构的焊接知识 ——熟悉焊接工程施工及验收标准有关内容 2 操作技能 ——能够运用手工电弧焊进行困难位置... ---摘自《附件3:》
迷音桑
兼顾穿戴舒适和操作灵活。 5.1.6 需要同时配备多种防护装备时,应考虑使用的有效性、兼容性、灵活性和功能替代性,避免防 护失效。 5.2 选配要求 5.2.1 用人单位应根据本单位... ---摘自《DB36》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
送入控制室的新风量,应按最大班操作人员数量计算。 3.4 设备和管道 3.4.1 燃油锅炉房室内油箱的总容量, 重油不应大于 5m3 , 轻柴油不应大于 1m3 , 室内油箱应安装在单独的... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
865397499
原油库、油罐取样检尺、进出流程切换、压缩机操作、加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修作业、压裂井场、带压作业设备、... ---摘自《ICS 75.020》
此身滑稽
加盲板与水压操作 1 1 6 检验符合标准 1 2 锅炉冷态内部检验 1 2 1 锅筒或汽包的内部缺陷检验 1 2 2 锅筒炉胆及水管烟管烟侧的缺陷检验 1 2 3 集箱内部与各汽水管道阀门的缺陷检... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
2024年05月与锅炉试压操作流程的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题