编辑: 我不是阿L 话题热度:403 2019-09-11
关键词: 锅炉,控制箱,故障,锅炉控制箱,问题,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
我不是阿L
   锅炉控制箱故障

  故障名称原因处理

  蒸汽压力变送器故障蒸汽压力变送器输入端短路或断路报警、停炉

  蒸汽压力高报警蒸汽压力达到“报警压力”设定值报警、停炉

  排烟温度传感器故障排烟温度传感器输入端短路报警、停炉

  排烟温度高报警排烟温度达到“排烟报警温度”设定值a报警、停炉

  极限低水位报警锅炉水位低于“极限低水位电极”报警、停炉

  高水位报警锅炉水位达到“高水位报警电极”报警、不停炉

  水位传感器故障较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水报警、停炉

  炉壁温度高报警“炉壁超温信号”断开报警、停炉

  超压报警“超压报警”信号断开报警、停炉

  燃烧器故障报警“燃烧器故障”信号输入端有220V AC报警、停炉

  1锅壳温度传感器断路温度传感器损坏更换温度传感器

  接插件接触不良更换接插件

  E_02原油出口温度传感器断路温度传感器损坏更换温度传感器

  接插件接触不良更换接插件

  E_03原油进口温度传感器断路温度传感器损坏更换温度传感器

  接插件接触不良更换接插件

  E_04锅壳温度超高(运行时超过“停炉温度+10”设定值)燃烧器失控检修燃烧器、控制触点

  温度传感器损坏检修温度传感器

  E_05排烟温度超高(运行时超过“排烟温度”报警设定值)温度传感器损坏检修温度传感器

  锅炉运行故障

  E_06排烟温度传感器断路温度传感器损坏更换温度传感器

  接插件接触不良更换接插件

  E_07缺水报警 (水位低于“缺水电极”)锅炉排污或新启用手动控制补水泵,将水加至正常水位

  水泵或阀门失控检修水泵、控制触点

  E_08燃气压力低“燃气压力低”端子有220V交流信号

  E_09超压报警压力失控检修压力控制器等

  接线断路或不良清理端子、导线后重接

  E_10燃气泄漏“燃气泄漏”端子有220V交流信号

  E_11低压报警“低压报警”信号断开

  E_12循环泵故障“循环泵联锁”信号断开10秒钟以上

  E_13燃烧器故障燃烧器点火失败、燃料供给中断或故障排除故障后按燃烧器复位按钮

  E_b2B20板故障器件损坏更换B20板

  E_b4B43板故障输入电路器件损坏更换B43板
牛牛小龙人
用于汽车工业、金属熔炼、锅炉等行业;利用其高温下具有优良的导电性能,用于固化燃... 控制箱与加热终端之间由电缆专用接头连接。 该设备的主要特点是: (1)采用中频感应... ---摘自《一、机器人技术 - 1 -》
ok2015
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材... 控制箱、过 滤器、流量计、 部分管线、钢结 构平台,灌装用 的输送泵依托现 有项目。 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
star薰衣草
包括控制屏、控制箱、控制台、控制柜、起动柜、控制板等 2200913 配电屏 台2200914 配电箱 台2200915 端子箱 台2200916 保护屏 台2200917 同期屏 台2200918 故障录波屏 台... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
道口控制箱、 道口闪光器、 设 备支架、 电动栏木、 语言报警器、 、 道口器材箱等 3723... 锅炉给水 泵、 热水循环泵等 108 海南省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用续表 A.3.2 ... ---摘自《住房和城乡建设部备案号:J14715-2019》
霜天盈月祭
热电厂,规模为 3*75t/h 次高压锅炉 +1*C12 抽凝式汽轮机+1*B6 备压式汽 轮机(2 用1... 9 电动阀配电控制箱 300*400 60 外购 10 真空泵 60 外购 11 包装机 DZQ400-1D 3 外购 ... ---摘自《1 概述》
5天午托
热力设备安装工程-工业与民用锅炉 33 021117001 换热器 换热量:8.7MW 热水量:300.... 区域消防报警控制箱 (壁挂) JB-QB-JBF5012(100点) 台17800 198 090440002 区域消... ---摘自《工程造价信息》
于世美
难以像锅炉一样将加热能力配置到最高日的水平。一般可以通过加大储热水箱(罐)容积... 另循环泵在室外安装时需设置防雨罩,水泵控制箱等电气设备需设置防雷保护等措施。 ... ---摘自《备案号:*****-2016》
摇摆白勺白芍
设备应安装现场控制箱,应设置运行和故障状态指示、手动/自动转换开关,防护等 级应满足现场环境要求。 9.1.7 建筑物照明设计应符合 GB 50034 的规定。 9.2 给水、排水和消防... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
jingluoshutong
故障排除信息并引导处理措施。 故障排除 纤细解说对警报和故障的处理方法。 Q&A 如果... 锅炉房 换气扇 有轨吊车(2 吨) 换气扇 备考 : 1. 下记设备由用户供应。 1) 蒸汽锅炉 ... ---摘自《改良 — 浆纱机》
没心没肺DR
炉排故障停转; 八、燃油、燃气和煤粉锅炉的风机故障停运; 九、燃油、燃气和煤粉锅炉熄火; 十、燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位,油温过低和过高; 十一、燃气锅炉燃... ---摘自锅炉房设计规范》
山南水北
电焊机控制箱 XN一600,XU一600,XQ一600 电子管结构、质量不稳定 淘汰的电焊机类产... 立式水管固定炉排锅炉 LSG 0.5—8 运行热效率低,消烟除尘问题难以解决 4-2 1t/h单纵汽... ---摘自《高耗能落后机电设备(产品)》
捷安特680
烧毛、锅炉、精制区、罐区等。 风险点级别确定 按照风险点中各危险源评价出的最高风... 班组长 5 电气控制箱 通风、清洁 3 一般风险 火灾 电控箱内装有排气通风风扇 1、每周对... ---摘自《ICS 59.080.01》
252276522
自动监测控制箱手/自动控 制状态、水泵运行及故障状态,提示定时维修;自动监测变频器电源、故障及管网压力 状态,及时报警。生活水泵的启停及变频控制由设备自带的控制箱... ---摘自《第一章 概述》
摇摆白勺白芍
集尘罩(或锅炉 炉窑烟气) 除尘器 风机 排气筒 卸、输灰 换热器 10 6.2.3 集气罩的排风... 及气动装置应设就地控制箱,并设手动/自动转换开关。 8.1.9 自动保护系统设计应有防止... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
qksr
"包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅炉、余热锅炉等。",... "包括控制屏、控制箱、控制台、控制柜、起动柜、控制板、高压组合电器、高压熔断器... ---摘自《HF20180213》
匕趟臃39
锅炉的安全和节能经济运行都有着非常 重要的意义。 1 炉膛火焰电视成像系统的组成及工作原理 炉膛火焰电视成像系统由镜管总成、执行器、就地控制箱、远操器、画面分割器... ---摘自《的应用》
star薰衣草
冷水机组或热泵、水泵、锅炉、冷却塔风机等设备的启停 和故障状态; 9 冷水机组或热泵蒸发器和冷凝器侧的水流开关状态; 10 水箱的高、低液位开关状态; 11 冷热水、热源的... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 建筑设备智能一体化监控系统设计标...》
star薰衣草
与在锅炉房或热力站总管处测得的总热量(MJ)之比值。 2.0.15供热系统补水率(Rmu... 风机故障报警 冷(热)水流量调节 加湿器动作情况; 2 改变时间表控制程序的设定,观... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉或压力容器在使用中或试压时发生破裂,使压力瞬时降到等于外界大气压力的事故,... 坝腔排水泵控制箱 GE PAC 3i PLC模块板、电源、操作开关、按钮、继电器和温湿度控... ---摘自《广东省乐昌峡水利枢纽管理处》
yyy888555
",,"控制箱","GZ-27(600*1500)","150","台","1","1996.05.01","... 627",,"锅炉离心风机","Y4-73NO20D右45°风量232000m3/h进口最高温度250... ---摘自《1-1房屋建筑物》
枪械砖家
因原有燃气锅炉年久老化及故障较为严重且学生人数增加, 生活热水不能正常保证,现拟对原有热水加热系统进行升级改造,拆除原有两台燃气热水锅炉,新购 模块式燃气锅炉,... ---摘自《投标注意事项》
You—灰機
中国电器工业协会工业锅炉分会理事成员单位和全国船用机械标准化技术委员会成员单位... 自动高低温控制箱、全自动磨床、洗床、恒流数字电桥、光源测试仪、路灯光效调节仪和... ---摘自《2019年九江市部分企业》
此身滑稽
在连续排污扩容器检修或故障时,设有锅炉连续排污直接排至定排的旁路。 为了回收全厂的启动疏水及正常疏水, 节约用水, 设置 1 台20m3 的疏水箱, 2 台疏水泵,1 台0.75m3 ... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
会说话的鱼
·一般故障有驻场技术员现场随时处理,随时配合物业公司执行工作 范围外有紧急故障大... 2、电机起动控制箱 检查所有起动柜内接触器之动作 检测电机接线端子温度 3、润滑系统 ... ---摘自《XXX大学》
王子梦丶
应有自检、消音、复位、故障报警、火警优先及报警记忆功能。 功能测试: 确认火灾报... 应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在 消防控制室内... ---摘自《DB33》
hyszqmzc
b、显示功能及非正常情况下的预警,故障报警,显示锁定功能; c、自动停机保护功能; d、负荷自动调节功能; e、锅炉出口温度显示功能; f、燃气系统燃气泄漏检测和泄漏报... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
戴静菡
包括控制屏、控制箱、控制台、控制柜、起动柜、控制板等 2200913 配电屏 台2200914 配电箱 台2200915 端子箱 台2200916 保护屏 台2200917 同期屏 台2200918 故障录波屏 台... ---摘自《目次》
lonven
的防爆控制箱防爆等级是:ExdⅡBT4,不符合涉氢环境电气防爆等级要求;装 车计量衡... 4#锅炉压力表有效期为 2016 年12 月, 已超期。 广西中油能源有限公司无火炬气液分离... ---摘自《广西壮族自治区重点危险化学品企业》
颜大大i2
5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... 10.1 空调电源及控制箱按第 6 条有关要求执行。 10.2 电器系统接线端子及各紧固螺钉无... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
夸张的诗人
该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉,... 时发现配套的气源控制箱材质不合格,技术协议要求控制箱板厚度为1.5mm,材质为304... ---摘自《SursenReader》
xwl西瓜xym
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... 显示故障点和故障状态,按照报警等级作出相关反应,记录故障的信息;安全操作:设... ---摘自《情况说明》
被控制998
故障,均可能影响设备85 W - 2800 - 230V-50Hz 电源 1N ~ 230 V ±10% - 50 Hz 消耗电功率 *) 0.33 kW 点火变压器 26 kV 40 mA - 230V - 50Hz 控制箱 LANDIS LME 21 重量 Kg 17 ... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
枪械砖家
热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警... 室外电气控制箱、操作箱箱体完好,箱内元器件 齐全、无破损、无积尘、及时上锁; 8.... ---摘自《第1部分 总则》
牛牛小龙人
集中排查警报器、警报控制箱、警报天线、音箱等设施故障,先后对老化、裸露的15处警报终端电源线进行了及时更换,对有故障的5个终端控制器和警报器进行了维修,在“5.12... ---摘自《银川市》
此身滑稽
控制箱铝合金外壳,高度密封手轮在电源故障时紧急手动操作机械传动组件蜗轮蜗杆一级传动,机械结构最简单、可靠,提供更高的效率,故障率大大降低手/自 动离合切换柄下压... ---摘自《样本资料》
旋风
锅炉燃烧废气为例进行举例说明如何选择监控参数。实际案例中,可能同一家排污单位... 风机控制箱内 4 废气治理节点 挥发性有机物(VOCs)废气喷淋循环水泵运行状态信号 ... ---摘自《排污单位污染物全过程监控设施现场端》
ACcyL
锅炉为2t/h真实锅炉控制箱/控制台面板的配置、操作方法等与实际锅炉完全相同;压力表、液位计、阀门、安全阀等均由实物而成,可以获得同实物相同的手感和视觉效果;锅炉... ---摘自《附件一》
252276522
沼气锅炉房宜设置下列检测和监控内容,并应与工艺要求相一致: 沼气锅炉设沼气流量、... 室外环境使用的控制箱、按钮箱等需要较高的防护等级,采用IP65存在散热问题时,可以... ---摘自《UDC》
ACcyL
锅炉常见故障及排除 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 3 - 电话(Tel) :021-58571481 传真(Fax) :021-... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
梦里红妆
动力控制箱锅炉控 制箱电线连接和锅炉自带设备电线连接都由投标方完成。 3.6 土建工程由采购方负责,投标方提供技术要求及协助。 4、服务要求 (一)供货要求: 4.1、满足... ---摘自《新昌县城西小学等学校锅炉设备采购项目采购要素》
南门路口
台12锅炉控制箱 台13系统循环水泵 DN65 台24系统补水泵 DN32 台25补水箱 0.5T 台16全自动饮水箱 0.5t/h 组17阀门仪表、电缆 套18管材、管件及辅材φ65φ50φ32 批19分水器 临... ---摘自《临夏县榆林乡人民政府燃煤锅炉改造项目》
lonven
故障 表A-Ⅲ/2.8 轮机长/大管轮 全任务轮机模拟器 6 o 控制吃水差、稳性和强度 表A-Ⅲ/2.... r 值锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
hys520855
(1)、控制箱(2)、配电系统(2‑1)、控制器(2‑2)、养护管路(3)、移动架(... "锅炉轨道式煤耗动态称重装置","2010-04-29","实用新型","有权","福建... ---摘自《Patent》
烂衣小孩
常见故障及处理方法 〈12〉 一.锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,... ---摘自《纪鉴调?》
人间点评
炉排故障停转; 八、燃油、燃气和煤粉锅炉的风机故障停运; 九、燃油、燃气和煤粉锅炉熄火; 十、燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位,油温过低和过高; 十一、燃气锅炉燃... ---摘自《第一章 总则》
lqwzrs
立即现场查封搅拌配料机4台、锅炉控制箱2部、球磨机2台、搅拌罐电箱3部和蒸压釜控制箱8部等设施设备。 3.2017年4月14日,美兰区生态环保局第二次复查时该公司已整改并停... ---摘自《群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表》
QQ215851406
低流量、断流时停机并报警 5 变频器 控制箱 过载、过压、过流等故障时停机并报警 可选检测、控制设备 表3.2 序号 设备名 安装地址 作用 1 温度传感器 出渣箱 检测出渣温度 2 速度... ---摘自《PLC》
glay
火焰故障、 点火失败 √ 空气压力低 √ 燃烧器摇出 √ 马达过载 √ 2 声、光报警, 锅炉低水位 备用水泵起动 锅炉高水位 3 集控室显示 燃烧器马达运行 √ 无源常开 4 集控室控制 应... ---摘自《广东交通职业技术学院》
AA003
检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚... 3、检查控制箱电源是否正常,确认正常后即可供给主电源。 4、检查各压力表,压力控... ---摘自《武汉理工大学》
静看花开花落
12、平时在不用锅炉时,切断电源,打开控制箱,对所有的电器件连线的螺帽进行检查,对松动的应紧固, 以防接触不良打火烧焦电线及电器件。 13、锅炉本体可有干式保养和湿... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》