编辑: 旋风 话题热度:1878 2019-10-26
关键词: 水位计,原理,压差,锅炉,差压,压差式,式水位计 添加资源
资源与摘要 编辑
旋风
   锅炉压差式水位计原理

  锅炉差压式汽包水位测量装置主要由水位—差压转换容器平衡容器、压力信号表管及差压计3部分组成。

  差压式汽包水位测量装置主要由水位—差压转换容器(平衡容器)、压力信号表管及差压计3部分组成。锅炉压差式水位计工作原理是将水位的高、低信号转换为差压信号实现测量。平衡容器是测量装置的感受部件分为单室与双室两种。



  由于汽包内的饱和蒸汽在冷凝筒内不断散热凝结筒内液面总是保持恒定所以正压管内的水柱高度是恒定的。负压管的水柱高度则随汽包水位的变化而变化。

  这时差压可按以下公式计算:式中H汽包重力水位wρ冷凝筒中水的密度ρ′、ρ〃汽包压力下饱和水、汽的密度g重力加速度。当h、ρ′、ρ〃、ρ为定值时由正、负压引入口得到的差压信号与汽包水位的变化成线性关系:水位愈高差压值愈小水位愈低差压值愈大。

  汽包压力对汽包水位测量的影响由于ρ′、ρ〃的变化影响水位测量结果而ρ′、ρ〃与汽包压力有函数关系因此汽包压力的变化也将影响差压式水位计的测量结果。由水蒸汽状态图(或表)得知(ρ,ρ〃)、(ρ′,ρ〃)与汽包压力p有近似的线性关系。

  以单室平衡容器为代表公式:ΔP=PP=ρ凝*g*Lρs*g*(L(hh))ρw*g*(hh)即:h=((ρ凝ρS)*g*LΔP)(ρWρS)*g式中:h水位(单位:m)ΔP差压(单位:Pa)ρw饱和水密度(单位:kgm)ρS饱和蒸汽密度(单位:kgm)ρ凝汽包外水柱密度(单位:kgm)g重力加速度汽包压力按表压计算汽包水位按差压(Pa)值计算若原为mmHO则换算关系为:mmHO=PaPa
阿拉蕾
限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... 声水水位计 04 1209 90158000 台站测风仪 04 1210 90158000 声学测波仪 04 1211 ... ---摘自《中国高新技术产品》
梦里红妆
** 09040005 声学水位计 测量范围0~10m,测量精度±1cm,分辨率1mm,采样速率1~2... 压差式施肥罐、文丘里施肥器、水动施肥器。灌水器的流量偏差≤10%。 ** 11040007 喷... ---摘自《《中国高新技术产品目录2006》》
645135144
经常说的锅炉3大常规安全附件指(安全阀)、(压力表)和(水位计)。 、常用金属材质的管材,连接方式一般有(焊接)、(丝扣连接或螺纹连接)、(法兰连接)以及承插连... ---摘自《ぴ?(鸶)》
丶蓶一
电接点水位计上相应的接点发出电信号控制电动闸阀开启,把溢水排入疏水箱 ,从而防止... 且阀门前后压差较大,在高温高压工质的 冲刷下,阀芯易受磨损,由此引起系统工质内漏... ---摘自《火力发电厂除氧器内漏热经济探讨》
于世美
在开式非承压系统中,储热水箱应设置水位计、水温指示器、控制器及放空管等;在闭式... 难以像锅炉一样将加热能力配置到最高日的水平。一般可以通过加大储热水箱(罐)容积... ---摘自《备案号:*****-2016》
无理的喜欢
在开式非承压系统中,储热水箱应设置水位计、水温指示器、 控制器及放空管等;在闭式... 这种系统原理简单,安装、维护、使用 时互不干扰。但因其分散,会造成太阳能热水系统... ---摘自《备案号:J13601-2016》
无理的喜欢
在开式非承压系统中,储热水箱应设置水位计、水温指示器、 控制器及放空管等;在闭式... 这种系统原理简单,安装、维护、使用 时互不干扰。但因其分散,会造成太阳能热水系统... ---摘自《备案号:J13601-2016》
QQ215851406
限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... 声水水位计 04 1209 90158000 台站测风仪 04 1210 90158000 声学测波仪 04 1211 ... ---摘自《中国高新技术产品出口目录(2006)》
丑伊
高效音频清仓技术原理装置,清仓原理、高温喷口,安全性、可靠性。 3.高效智能管理系统,主要是对发电厂锅炉、水泥厂成品仓、原料仓、酒厂曲料仓等电力、水泥、冶金等多行... ---摘自《拟入选2018年安全生产重特大事故防治关键技术科技项目清单》
阿拉蕾
热水箱应装温度计、水位计;压力容器设备应装安全阀,安全阀的接管直径应经计算确定,并应符合锅炉及压力容器的有关规定,安全阀。 6.12 消防水箱大样图 1 高位消防水箱的... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
ok2015
⑥防止过热:注意水位及水位计的正确使用,防止锅炉缺水造成锅炉过热引发事故; ⑦早发现,要及时妥善处理水击、骤冷热、负荷波动现象,避免事故的发生。 广西钦州市广联... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
QQ215851406
"包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅炉、余热锅炉等。",... "1050","A02100414","多种原理分析仪","","DZYLFXY","" "1051",... ---摘自《底表》
思念那么浓
** 09040005 声学水位计 测量范围0~10m,测量精度±1cm,分辨率1mm,采样速率1~2... 压差式施肥罐、文丘里施肥器、水动施肥器。灌水器的流量偏差≤10%。 ** 11040007 喷... ---摘自《附件8》
没心没肺DR
必要时用塞尺测量 (2)根据电气原理图和实物状况, 结合模拟操作检 查制动器的电气... 4、 现场进行水位计冲洗, 确认水 位测量装置的准确性。 项目编号:YCZB19QY015 http... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
kieth
这种系统原理简单,安装、维护、使用时互不干扰。但因其分散,会造成太阳能热水系统... 难以像设计锅炉一样将加热能力配置到最高日最大时的水平。一般可以通过加大储热水箱... ---摘自《浙江省工程建设标准》
梦三石
如水位的检测、油罐液位的检测、锅炉液位检测等等.有很多的领域人可能无法靠近或现场... 浮子式水位计的研制.合肥工业大学硕士论文.2004:20~25 23曹玲芝,崔光照,吴刚等.现... ---摘自《毕业论文》
hyszqmzc
锅炉水位计下端,角阀。 电线、电缆分类,主要电压和使用场所。 阀门分类:压力、温度、介质状况、阀体、阀芯、密封垫材质不同及构造形式。 锅炉水冷壁和省煤器,优质碳素... ---摘自《ض丬?》
NaluLee
"包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅炉、余热锅炉等。",... "A02100414","5","多种原理分析仪","","DZYLFXY","","" "A... ---摘自《品目资料查询》
lqwzrs
答:给水泵;锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的... 答:蒸汽;压差和温差。 12.汽轮机调速系统由转速感应机构、______机构、配汽机构和... ---摘自《第二节 中级工》
qksr
373","A02050401","工业锅炉","包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水... ","A02100414","多种原理分析仪","","DZYLFXY","" "1051","A... ---摘自《HF20180213》
木头飞艇
水位计清晰,正常水位线与高低水位线标志正确。 11)汽、水、油等各管道的支吊架完整,锅炉本体刚性良好。 12)汽包、联箱、管道、阀门、烟风道保温完整良好,高温高压设... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
怪只怪这光太美
在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 2.1.6 水雾喷头的有效... 3.2.11 当保护对象为室内燃油、燃气锅炉;电液装置、氢密封油装置;发电机、充油开关... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
yn灬不离不弃灬
** 09040005 声学水位计 测量范围0~10m,测量精度±1cm,分辨率1mm,采样速率1~2... 压差式施肥罐、文丘里施肥器、水动施肥器。灌水器的流量偏差≤10%。 ** 11040007 喷... ---摘自《附件3:》
huangshuowei01
压力远传选用压力变送器,测量压差或微压力选用差压变送器,测量腐 蚀性或易堵介质的压力选用膜片密封式法兰压力变送器。 (3) 压力仪表测量元件的材料最低要求为 316SS 不... ---摘自《秘密 档案号》
此身滑稽
水位计的配置应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。           8.2 汽包水位计的安装           8.2.1 ... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
bingyan8
冲洗水位计 锅炉解(并)汽、开关疏水 SP炉振打装置检查 清洁作业 16 汽轮机房巡检 汽轮发电机组巡检 汽轮机房 1次/班 循环水系统巡检 17 脱硝系统换阀门 关闭管道阀门 氨水罐... ---摘自《ICS 91.100.10》
牛牛小龙人
系统主要由电热水锅炉、供热管道和散热片三个基本部分组成,并设有膨胀水箱、循环水泵、热量表、自力式压差控制阀、电动流量调节阀、电磁阀、自动排气阀、温度采集模块、... ---摘自《制冷空调实训室采购设备及实验室》
JZS133
锅炉蒸汽压力的双位式控制系统中,若停炉或起炉压差过大,则原因是____C____。 . 压力设定值太大 B. 压力设定值太小 C. 幅差值太大 D. 幅差值太小 159. 在用比例调节器组成... ---摘自《助辕扳》
匕趟臃39
锅炉环保检测 国产产品无法满足 需求 121 PTI 密闭容器完整性测试 仪 可对药品包装,食... 便携式微差压检验仪 检定微压差计 国内产品无法满足 需求 248 便携式无纸记录仪 用于各... ---摘自《物理类》
戴静菡
水位计的配置应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何工况下锅炉汽包水位的正确监视。 3.10.2 汽包水位计的安装。 3.10.2.1 水位计取样管应穿过汽包内壁隔层,... ---摘自《目次》
过于眷恋
范围:适用于锅炉房、热力站、楼栋热力入口等。 C.2 原理: 根据室外气候条件及用户负荷需求的变化, 通过自动控制技术实现按需供热的一种供热量调 节技术。 该技术能否起到... ---摘自《ICS》
捷安特680
锅炉压力升到 0.05MPa~0.1MPa 表压时,冲洗水位计锅炉压力升到 0.1MPa~0.15MPa 表压时,冲洗压力表存水弯管。 锅炉压力升到约 0.3MPa 表压时,检查各连接处有无泄漏... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
飞鸟
因此水位计显示水位与实际锅炉汽包运行的水位存在一定的差值。 双色显示原理:由光源发出的光分别射向表体的观测窗,在表体的汽相部分,红光射向正前方,而绿光斜射到壁上... ---摘自《产品名称:云母双色水位计/双色水位计
阿拉蕾
限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... 声水水位计 04 1209 90158000 台站测风仪 04 1210 90158000 声学测波仪 04 1211 ... ---摘自《中国高新技术产品》
没心没肺DR
锅炉烟气超低排放改造项目(脱硫部分) 1.1.2项目地点:陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆... 就地水位测量不采用玻璃管水位计,采用磁翻板水位计。液位指示计的指示范围为整个容... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
没心没肺DR
2011-11-6 1 锅炉原理 II 上海理工大学 动力工程学院 第14章 过热器与再热器 1. 概述 2. 过热器与再热器结构型式 3. 过热器水动力学 4. 过热器与再热器系统的设计与布置 5. 汽温变化... ---摘自锅炉原理 II》
笔墨随风
4.3原理模块,提供本实验的原理展示; 4.4课件模块,主要用于讲解本次仿真具体实验方... U型测压管、U型压差计、双液位压差计、复式U型水银测压计、伯努利方程的应用、雷诺... ---摘自《SIHC》
f19970615123fa
采用气动控制,测量单元用的是压差,通 过不锈钢温度计的水银推动舵阀,舵阀控制空气压力作用到主阀上,主阀来调整对象的流 量。该控制器从原理上讲是比例控制。 但是直到... ---摘自《www.gongkong365.com》
发帖评论
发布一个新话题