编辑: 星野哀 2019-09-25
附件2: 脱硝出入口膨胀节、6号除尘器入口烟道膨胀节、净烟气挡板拆除安装技术要求

一、项目概述 ?6-9号锅炉脱硝水平烟道膨胀节膨胀节自投产运行至今,由于烟气腐蚀和冲刷较为严重,自2015年下半年开始膨胀节连续出现泄漏的情况,江苏华能检机务多次采取堵漏的方法控制泄漏,但并没有从根本上解决烟伸缩节处漏灰隐患.

公司领导研究决定采购新的膨胀节,利用各台炉停炉检修的机会依次进行更换.

二、编制依据 《检修技术方案》、《检修规程》、《吊装安全作业规范》、 《高处安全作业规范》、《动火安全作业规范》

三、检修内容与要求 1.检修内容: (1).拆除6-9号脱硝SCR进口水平烟道蒙皮膨胀节,拆除6-9号脱硝SCR出口水平烟道蒙皮膨胀节,每台炉东西两侧进出口水平烟道4个膨胀节,6-9号脱硝共16个膨胀节,伸缩节前后保温拆除0.5m,防止施工拆除时做好消防措施防止保温着火,更换6mm白钢膨胀节,每台炉东西两侧进出口水平烟道4个共16个,安装后恢复烟道保温及化妆板. (2).拆除6号锅炉电除尘入口左右烟道膨胀节,并在拆除的部位安装新的膨胀节,安装后恢复烟道保温及化妆板. (3).提供、拆除、安装

1、2号吸收塔出口净烟道上的净烟气挡板门,安装后恢复烟道保温及化妆板.详见净烟气挡板门技术要求及规格.(4―8)页 脱硝烟道膨胀节制造规格 序号 生产厂家 膨胀节材质 膨胀节规格 (长宽厚) 单位(个) 密封要求

1 华电电力设备制造有限公司 316L

2500818500 4 100%

2 华电电力设备制造有限公司 316L

25001300500 4 100%

3 华电电力设备制造有限公司 316L

2500900500 4 100%

4 华电电力设备制造有限公司 316L

19002000500 4 100% 6号电除尘入口左右烟道膨胀节规格 序号 生产厂家 膨胀节材质 膨胀节规格 (长宽厚) 单位(个) 密封要求

1 碳钢

24201200500 2 100% 净烟气挡板门设计参数: 设备名称:净烟气密封挡板门 序号 项目 单位 数据 备注 工作介质 脱硫后净烟气 温度 ℃ 150-200 压力 Pa ±5000 挡板形式及布置 单百叶密封挡板水平烟道竖直放置 数量 个1挡板门尺寸(宽*高) m 3200*5600 防腐材料(挡板框架、叶片、轴) 碳钢(Q235)衬316L,满足防腐要求 防腐材料(密封片、螺栓) 密封片采用316L、轴与挡板门箱体连接处要考虑密封 连接方式 法兰连接,考虑防腐,连接处要考虑密封 厂家提供反法兰 驱动方式 电动 严密性 工况下全闭合时99%以上严密性 2.检修要求: 1)拆卸旧膨胀节时,割除的总长度不能大于新膨胀节安装尺寸 10mm;

2)安装水平度≤1mm/m,折口≤1mm/m,错口≤1mm;

3)焊接使用THJ-422碳钢焊条;

每条焊缝焊两遍,焊透、满焊. 4)焊缝焊接均匀,无沙眼、夹渣、气孔、裂纹;

5)安装验收合格后恢复保温及铁皮外衣.

四、检修有关注意事项 1)设备检修前要办理工作票,工作票上到各项安全措施完成后方可施工;

2)必须设专人负责现场监护,在现场进行安全告知,并督促安全防护措施的落实;

3)动火以前严格办理票证,保证易燃易爆气体含量合格,环境卫生浓度合格方可作业,动火现场必须备有灭火器材. 4)遵守中华人民共和国环境保护法和本公司有关规定,防止环境污染,每天要做到工完、料尽、场地清. 5)吊装、搬运膨胀节时,要有专人指挥,正确选用起吊绳索,起吊以前检查绳索是否牢固,严禁超负荷吊装,并设专职监护人. 6)拆卸部件以及检修工具要整齐摆放,装设检修围栏,做到文明检修;

7)施工现场必须做到工完料尽场地清,及时清理现场.

五、施工准备: 1.备件到位,型号规格符合现场使用要求;

2.人员组织,具备资质的电焊工、电工、检修工;

3.更换以前在更换部位搭设合格的脚手架;

4.移动电源,移动防爆照明灯;

5.安全带、安全绳、攀登自锁器准备到位;

六、施工程序与技术要求 1.?技术措施 1)先拆除烟道外侧保温铁皮及岩棉保温外衣(进行保护拆除待安装 完成后恢复使用). 2)对膨胀节两侧的烟道进行加固,防止膨胀节割除后产生应力变形. 3)在割除膨胀节前,先选择合适的吊点,用倒链垂直悬挂加固. 4)割除膨胀节时应先割除底部,然后再割除两侧,最后割除顶部. 严禁站在被割除的膨胀节上进行切割. 5)膨胀节本体在运输、存贮及吊装过程中应将固定螺栓拧紧,保证 其相应的规格尺寸,以防变形, 6)吊装膨胀节时,必须格外小心某些易损部件,例如波纹板,固定 螺栓等.严禁用固定螺栓作为吊点. 7)膨胀节安装过程中,应保持自由状态,避免强制安装以免失去膨 胀效果. 8)膨胀节在安装时应注意设备上标记的风向标记.禁止反装. 9)膨胀节对口点焊完毕后,进行验收合格后方可进行下一道焊接工 序;

10)膨胀节焊接完毕,拆除定位螺栓,进行焊缝严密性试验和整体验 收合格后,才能进行保温恢复.