职工生活废水经隔油池处理后与养殖废水经场内污水处理工程处理,处理后的沼液和农肥综合利用,不外排 / 通风系统 猪舍通风采用无动力轴流风机 / 办公生活区 位于厂区东北侧,包括一栋2F办公楼,一栋1F多功能厅、寝室楼及食堂,建筑面积共1063.07O 生活污水、生活垃圾 运输工程 / 项目出栏生猪采用汽车运输,沼液采用管道运输,病死猪采用专用密封车辆运输 / 环保工程污水处理系统 盖泄湖沼气池一座,位于养殖区南侧,容积9773m?,采用 固液分离+厌氧沼气池 工艺 沼渣、废水、噪声 沼气由火炬燃烧改为本项目利用,剩余少量仍由火炬燃烧 沼液池一座,紧邻沼气池东侧,容积40162m? / 密闭集水池一座,314m?,正常状态用于调节水质水量,事故状态下用于事故应急池 / 不变 生活污水隔油池一座,1m?,用于处理食堂含油废水 废气处理措施 保育舍、育肥舍加强通风系统,及时清理猪粪,采用科学方法存放和处理猪粪,喷洒除臭剂,设置卫生防护距离 恶臭 固废处置区采用喷洒除臭剂 绿化 24830.85O,绿化率约25% 2.3变更项目概况 (1) 项目名称:白水牧原农牧有限公司可仙村分场新增配套饲料中转区项目;

(2) 建设性质:新建;

(3) 建设地点:白水牧原农牧有限公司可仙村分场内;

(4) 项目投资:项目总投资为214万元,其中环保投资32万元,占总投资比例为14.95%. 项目在可仙村分场内的位置见附图3. 2.4变更项目组成 本次在原场内北侧中部新增一饲料中转站,包括制粒机械设备和一台0.5t/h的燃气锅炉.本次新增工程组成见表2.4-1. 表2.4-1 拟建项目组成表 工程内容 建设规模 可能产生的环境问题 施工期 施工期 主体 工程 饲料中转站 钢结构,4F,占地面积66O,建筑面积330m2,安装饲料制粒成套设备一套,包括缓冲斗、待制料仓、调制器、制粒机、冷却器、圆筒筛,塞盘发放系统等 颗粒物、噪声 施工废水、施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾等 辅助 工程 锅炉房 砖混结构,1F,建筑面积48 m2,安装一台0.5t/h燃气蒸汽锅炉 锅炉烟气、噪声 公用工程 供水系统 锅炉新增用水量0.25t/h,由现有自备井提供 噪声 办公生活区 项目依托厂区现有工作人员管理,不新增定员 / 储运工程 / 外购市售粉状配合饲料由螺旋输送机送入缓冲斗,再由斗式提升机送待制料仓,自流入调制器及后续设施制粒,成品由塞盘发放系统散装后汽车转运至各猪舍饲料仓,依托原有饲料仓设备入仓饲喂 颗粒物、噪声 环保 工程 废气 粉状原料卸料设置集气罩和一台袋式除尘器,2台斗式提升机各设一台集气罩和袋式除尘器,处理后3处含尘气体汇流经一根24m高排气筒排放 颗粒物 制粒机、冷却器设置旋风除尘器,处理后含尘气体经24m高排气筒排放 锅炉以净化后沼气为燃料,经低氮燃烧后由8m高排气筒排放 锅炉烟气 废水 锅炉使用自来水,无制水设备及废水;

锅炉蒸汽全部用于调制,不循环使用,无排污水;

项目不新增定员,无生活污水 / 噪声 水泵、除尘器风机和锅炉引风机采用低噪声设备,风机布置在室内,除尘器风机进出口设置消声器 噪声 项目日工作8h,夜间不运行 固废 除尘器收集的粉尘回用于饲料生产 / 2.5平面布置 本项目新增的饲料中转加工区位于场内北侧中部,具体平面布置位置见附图4. 2.6主要新增设备 本项目主要新增设备见表2.6-1 表2.6-1 主要新增设备一览表 序号 名称 数量 型号 备注