编辑: 雨林姑娘 2019-09-11
山西太钢不锈钢股份有限公司2015年 集中供热扩网改造项目竣工环境保护 验收监测报告表 建设单位: 山西太钢不锈钢股份有限公司 编制单位: 山西康标安环科技有限公司 2018年12月 建设单位法人代表:高建兵 编制单位法人代表:赵文杰 项目负责人:秦长睿 填表人:张文俊 审核: 审定: 建设单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 编制单位 山西康标安环科技有限公司

电话:0351-2136120

电话:0351-7031058 传真:0351-2136104 传真:0351-7031058 邮编:030003 邮编:030024 地址:太原市尖草坪街2号 地址:太原市晋祠路一段57号目录表1 验收项目概述

1 表2 工程建设情况

2 表3主要污染源、污染物处理和排放

9 表4建设项目环评报告表的主要结论与建设及审批部门决定

11 表5验收监测质量保证及质量控制

14 表6 验收监测内容

16 表7 验收监测结果

17 表8 验收监测结论

18 表9建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表

20 表一 验收项目概述 建设项目名称 山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目 建设单位名称 山西太钢不锈钢股份有限公司 建设地点 太原市尖草坪街2号 建设项目性质 新建 改扩建 技改(迁建 主要产品名称 --- 设计生产能力 回收余热量69.

49MW 实际生产能力 回收余热量69.49MW 环评时间 2015年10月 开工时间 2015年12月 投入试生产时间 2018年11月 现场监测时间 2018年12月24日至25日 环评报告表 审批部门 太原市环境保护局 尖草坪分局 环评报告表 编制单位 山西清泽阳光环保科技 有限公司 环保设施设计单位 山西太钢不锈钢股份 有限公司 环保设施施工 单位 山西钢铁建设集团 有限公司 投资总概算 3929.39万元 环保投资概算 22.3万元 比例 0.57% 实际总投资 3890万元 实际环保投资 24万元 比例 0.62% 验收监测依据 中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》;

环境保护部环发[2009]150号《建设项目 三同时 监督检查和竣工环保验收管理规程(试行)》);

3、中华人民共和国国务院令[2017]第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》;

4、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》;

5、《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月1日;

6、《中华人民共和国水污染防治法》,2017年6月27日,2018年1月1日起执行;

7、《中华人民共和国大气污染防治法》,2015年8月29日修订通过,自2016年1月1日起施行;

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2016年11月7日修正;

9、生态环境部公告[2018]第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》;

10、山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》(山西省环境保护厅,晋环许可函[2018]39号,2018.1.17);

11、《建设项目环境影响报告表》山西清泽阳光环保科技有限公司2015年10月;

12、关于对《山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目环境影响报告表的批复》太原市环境保护局尖草坪分局, 并环尖审批(2015)44号《(2015年11月4日);

验收监测标准 环境要素 污染源 标准名称 标准号、级别 污染物 标准限值 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) Ⅲ类标准 昼间噪声 65dB(A) 夜间噪声 55dB(A) 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) Ⅱ类标准 昼间噪声 60dB(A) 夜间噪声 50dB(A) 表二 工程建设情况 2.1 地理位置 项目选址位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内,占地253.4m2,太钢位于太原市北部的尖草坪区,处于太原盆地的北端,为太原市市区的上风向和汾河太原段的上游. 地理位置如图2.1 图2.1 项目地理位置图 2.2 工程主要建设内容 表2.1 项目主要建设内容一览表 名称 设施名称 环评要求建设内容 工程实际建设内容 是否与环评一致 三烧机头烟气换热站 换热器 基础 换热器采用钢结构框架,8X2X30m(长宽高).基础采用钢筋混凝土. 换热器采用钢结构框架,8X2X30m(长宽高).基础采用钢筋混凝土.在出三烧脱硫脱硝机组的DN7300的主烟气管道上直接安装烟气-水换热器,换热器旁通安装一根DN5000烟气管道,管道上设置烟气电动蝶阀. 与环评一致 管道 在出三烧脱硫脱硝机组的DN7300的主烟气管道上直接安装烟气-水换热器,换热器旁通安装一根DN5000烟气管道,管道上设置烟气电动蝶阀. 干熄焦(CDQ)空冷乏汽换热站 换热器 基础 换热器基础采用钢筋混凝土结构,平面尺寸为5X5m. 换热器基础采用钢筋混凝土结构,平面尺寸为5X5m.从CDQ空冷汽轮机主排汽管(DN3000)上增设一旁路排汽至凝汽器(乏汽-水换热器),通过凝汽器表面换热来加热热网循环水回水. 与环评一致 凝汽器 从CDQ空冷汽轮机主排汽管(DN3000)上增设一旁路排汽至凝汽器(乏汽-水换热器),通过凝汽器表面换热来加热热网循环水回水. 循环泵站 循环泵站基础 平面尺寸为9X23.6m,采用钢筋混凝土框架结构. 平面尺寸为9X23.6m,采用钢筋混凝土框架结构.站内设有四台循环水泵(流量1600m3/h,扬程90m,三用一备)、两台变频加压泵(流量750m3/h,扬程30m). 与环评一致 循环泵站 站内设有四台循环水泵(流量1600m3/h,扬程90m,三用一备)、两台变频加压泵(流量750m3/h,扬程30m)等. 辅助工程 外线管道 从原竖炉南侧埋地管道上预留的DN1000采暖水管接头处一直埋地敷设两根DN1000的采暖水管至现CDQ空冷岛西侧,长约0.7km. 从原竖炉南侧埋地管道上预留的DN1000采暖水管接头处一直埋地敷设两根DN1000的采暖水管至现CDQ空冷岛西侧,长约0.7km. 与环评一致 辅助工程 室外管道支架 4根,6X8m高,采用钢结构,基础采用钢筋混凝土. 4根,6X8m高,采用钢结构,基础采用钢筋混凝土. 与环评一致 控制系统 PLC控制系统采用S7-300,实现系统工艺逻辑控制,完成数据采集、报警状态的显示与设定,电动阀门及泵的远程控制等相关操作.上位机放在中控室,主要完成远程集中操作和监控、实时数据的显示、历史数据查询和报表打印等功能. PLC控制系统采用S7-300,实现系统工艺逻辑控制,完成数据采集、报警状态的显示与设定,电动阀门及泵的远程控制等相关操作.上位机放在中控室,主要完成远程集中操作和监控、实时数据的显示、历史数据查询和报表打印等功能. 与环评一致 办公 办公场所依托太钢能源动力厂现有办公楼. 办公场所依托太钢能源动力厂现有办公楼. 与环评一致 公用工程 供水 依托太钢厂区内供水管网. 依托太钢厂区内供水管网. 与环评一致 供电 10kV电源取自厂内东厂1#线、2#线现有接点. 10kV电源取自厂内东厂1#线、2#线现有接点. 环保工程 噪声防治 主要是基础减振、和密闭厂房隔音. 主要是基础减振、和密闭厂房隔音. 与环评一致 污水处理排放 乏汽冷凝水 通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱,经过处理后送回到锅炉给水系统. 乏汽冷凝水通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱,经过处理后送回到锅炉给水系统.生活污水依托太钢厂区现........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题