编辑: yyy888555 2019-07-04

(2)支承件和固定支架安装位置的准确性和牢固性;

(3)伸缩节设置与安装的准确性,伸缩节预留伸缩量的准确性;

(4)排水系统按规定作通水试验,检查排水是否畅通,有无渗漏. 质量要求: [1]承插管道的接口,应以麻丝填充,用石棉水泥打口,塑料排水管为承插粘接;

[2]排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,应使用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通,应使用45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头;

[3]在生活污水管道上,设置的检查口的清扫口应符合以下规定: 1)在立管上应每二层设置1个检查口,但在最低层的有卫生器具的最高层必须设置,检查口中心距地面高度为1米,允许偏差土20mm,并应高于该层卫生器具上边缘150mm,检查口朝向应便于检修;

2)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口,污水管道起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm,若污水管道起点设置堵头代替清扫口,堵头与墙面距离不得小于400mm;

[4]塑料排水横管固定件间距为公称直径的10倍,离墙净距大于40mm时,应采用角钢支架固定, U 型卡应外套塑料管,与角钢支架间加软垫片,立管底部的弯管处应有支墩;

[5]出屋面通气管应使用铸铁排水管,承口设在天棚以下,塑料排水管变铸铁排水管时,具体作法参照省标LS06;

[6]塑料排水管应按要求设置伸缩节: 1)若管道穿过楼板处为固定式,每层各设1个伸缩节,伸缩节上口必须露出保护台,底层塑料排水管变铸铁排水管小于4米时,可不加伸缩节,但铸铁排水管承口必须露出地面40mm;

2)管道穿过浴盆端部平台时,需加同质套管,套管内用油麻填塞,油灰封口;

3)立管与水平管上的合流部的间距在2~4米时或每隔4米设伸缩节1个;

4)水平泛与其支管合流部的伸缩节需固定,并且伸缩节应设在合流部的上流侧;

5)水平管穿墙时,宜设套管.

(六)各类支架制作安装 加工前要画出加工大样图,方能加工制作,孔眼的钻眼,必须用机械钻眼,严禁用气焊、电焊冲眼代替. 管道不允许有任何位移的部位,应设置固定支架如水幕头等,固定支架要牢固,固定在可靠的结构上,在管道无垂直移位,或位移很小的地方,可设活动支架,为了保证支架的耐用美观,各楼层立管架根据结构应采用落地支架,敷设在吊顶内管道,应采用吊架方法时吊杆焊接在预埋铁件上. 各类支架严禁埋设在12cm 墙上或加气混凝土内,吊顶内的管道放在托架上或吊架上,严禁放在装饰龙骨上,各类支架安装前必须做好防腐处理. 安装前,严格按设计规范规定,确定支架距离,应根据管道图纸中标高与土建施工的标高核对,用水平仪抄到墙壁或柱上,然后根据管道走向和坡度计算出每个支架的标高和位置,弹好线再进行安装. 安装时支架应牢固的固定的结构物上,横向长度应水平,墙面与管子中心线平行,不允许上翘下垂,或扭斜.在墙上固定支架时,如砖砌体,可直接埋入墙内,埋设时,应清除砖孔内的砖屑及杂物,并用水将孔洞浇洗,埋设深度应符合设计,并使用1∶3水泥砂浆,填补饱满, 在钢筋混凝土上安装支架必须结实牢固.

(七)卫生器具安装 [1]卫生器具间距应符合以下规定: 1)第一具洗面盆与侧墙面净距不应小于0.55米;

2)大便器中心与两侧障碍物的净距不得小于0.45米;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题