编辑: yyy888555 2019-07-04

(2)楼层管道安装宜在墙面粉刷结束后连续进行,当安装中断时,敞口处用尼龙带临时封闭;

(3)管道井及吊顶内的检查口或清扫口,在检查口或清扫口位置设检修口;

(4)管道的配管要求: 锯管长度根据实测并结合各连接件的尺寸逐段确定;

(5)管道穿越楼板处的施工: 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束配合土建支模,用C20细石混凝土分二次浇捣密实;

浇注结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈;

.2材料要求 (1)管材、管件等材料有产品合格证,管材标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,管件上有明显的商标和规格,包装上标有批号、数量、生产日期和检验代号;

・管材水平堆放在平整的地面上,用支撑物支垫时,支垫宽度不小于75mm,间距不大于1000mm,外悬的端部不大于500mm,叠置高度不超过1500mm;

(2)管件凡能立放的,逐层码放整齐;

不能立放的管件,应顺向或使其承口插口相对地排列整齐;

3管道安装 (1)按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留孔洞或预埋管件;

(2)检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;

(3)按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细注明尺寸;

(4)按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管;

预制的管段配制完成后按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向;

(5)作管道支架;

(6)土建墙面粉刷后,将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;

(7)管道安装自下而上分层进行,先安装立管,再安装横管,连续施工;

(8)管道系统安装完成后,对管道进行外观和安装尺寸检查;

4立管安装 (1)立管安装前,先按立管布置位置在墙面划线并安装管道支架;

(2)安装立管时,先将管段扶正,再按要求安装伸缩节,将管子插口试插入伸缩节承口底部,将管子拉出预留间隙,在管端划出标记,最后将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤;

安装完毕,随即将立管固定;

5横管安装: (1)将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接;

(2)粘接后迅速摆正位置,校正管道坡度,用木模卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定,待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧;

(3)拆除临时铁丝,并将接口临时封严;

(4)洞口支模浇筑水泥砂浆封堵;

(5)安装后的管道严禁攀踏或借作他用;

6管道检验项目、允许偏差及检验方法 序号 检验项目 允许偏差 检验方法

1 立管垂直度 (1)每米高度不大于3 mm;

(2)5米内,全高不大于10 mm;

(3)5米以上,每米水大于10 mm;

全高不大于30 mm. 挂线附和用钢卷尺测量

2 横管弯曲度 (1)每米高度不大于2 mm;

(2)10米内,全高不大于8 mm;

(3)10米以上,每米水大于8 mm 作水平尺、直尺和拉线测量

3 卫生器具排水管口及横支管口的坐标 单独器具不大于±10 mm;

成排器具不大于±5 mm. 用水平尺或钢卷尺测量

4 横干管坡度 不得小于最小坡度 用水平尺或钢卷尺测量

5 卫生设备接口标高 单独器具不大于±10 mm;

成排器具不大于±5 mm. 用水平尺或钢卷尺测量 7验收前检查和校验: (1)连接点或接口的整洁、牢固和密封性;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题