KKS编码导则 设计证书甲级160001-sj 勘测证书甲级160001-kj 目录目录1

第一章 总则

1 1.

1 前言

3 1.2 KKS编码的结构

4 1.3 KKS编码的标识规则

4 1.4 标识说明

12 1.5 各专业编码总的说明

13

第二章 汽机专业

17 2.1 汽机专业系统级编码定义

17 2.2 汽机专业设备级编码定义

22 2.3 其它说明

23

第三章 锅炉专业

24 3.1 锅炉专业系统级编码定义

24 3.2 锅炉专业设备级编码定义

28 3.3 其它说明

29

第四章 电气专业

31 4.1 电气专业系统级编码定义

31 4.2 电气专业设备级编码定义

35 4.3 其它说明

36

第五章 热工专业

39 5.1 热工专业系统级编码定义

39 5.2 热工专业设备级编码定义

40 5.3 热工专业附加代码A3

40 5.4 其他说明

41

第六章 化学专业

42 6.1 编码说明

42 6.2 全厂公用部分编码

43 6.3 化学专业进行定义的系统级、设备级如下

43 6.4 化学专业所用编码

44

第七章 灰水专业

49 7.1 灰水电除尘电气专业

49 7.2 灰水除灰机械系统

50 7.3 除灰系统(机械设备)

52

第八章 燃料专业

56 8.1 基本要求

56 8.2 方向与序号

56 8.3 输煤系统系统级编码定义

56 8.4 输煤系统设备级编码定义

57 8.5 燃料系统KKS工艺系统码编码表

58

第九章 烟气脱硫

69 9.1 烟气脱硫系统级编码定义

69 9.2 烟气脱硫设备级编码定义

69

第十章 土建专业

73 10.1 标识规定

73 10.2 标识代码索引表

73

第一章 总则 1.1 前言 新乡宝山电厂规划容量为4*660MW,一期工程建设2*660MW机组,预留二期2*660MW机组.一期工程第一台660MW机组计划2006年底投产发电,第二台660MW机组计划2007年5月底投产发电. 本导则遵循以下标准和规范: 德国工业标准DIN(Deutsche Industrie-Norm)(German Industrial Standard) 国际电工技术协会标准IEC(International Electrotechnical Commission ) 国际标准化组织标准ISO(International Standardization Organization ) 国内电力能源产业的行业规范 华电集团电厂设备编码规则V1.0版 本导则作为新乡宝山电厂一期2(660MW机组工程初步设计阶段、施工图设计阶段和竣工图设计阶段的KKS编码指导性文件. KKS是德语《电厂标识系统》(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写.KKS码初期版本于上世纪70年代由德国技术委员会(VGB)发表.为了适应电厂规模的不断增大,电力设备的日益复杂,设备部件的日趋增多,德国技术委员会先后推出了四个KKS版本(

1978、

1983、

1988、1995版本).现在执行的最新版本为第四版修订本. KKS编码是用数字与字母,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理. KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;

它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;

KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在.这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息管理系统(MIS)的建立提供强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算管理提供良好的基础数据平台.另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值.也为产业集团内部、产业集团之间、以及国内和国际之间的多元化交流提供了方便.KKS编码是目前国际上应用成功的一种设备编码方案. 1.2 KKS编码的结构 KKS编码由相关工艺码、安装位置码、地点场所码组成,根据不同的专业、系统类别和设备类别进行编码.相关工艺码描述标识对象所在系统的工艺特征;

安装位置码描述电气和I&

C设备在盘柜中的安装位置(坐标)特征;

地点场所码描述设备所在建(构)筑标识物中的位置以及建(构)筑标识物本身的特征.具体的KKS码由上面三类码中的相关工艺码、安装位置码、地点场所码之一单独组成,或由其中二者或三者组合而成.三种代码类型用相同的标识方法分成4或3层,其名称与格式如下: 分类层次

0 1

2 3 相关工艺码= 全厂 系统组代码 设备组代码 元件组代码 安装位置码+ 全厂 安装单元代码 安装空间代码 地点场所码+ 全厂 建(构)筑物代码 房间代码 相关工艺码格式: 分层序号

0 1

2 3 相关工艺码标识 全厂 系统组代码 设备组代码 元件组代码 数据字符代号 (G) F0 F1F2F3 FN A1A2 AN (A3) B1B2 BN 数据字符类型 = A或N N AAA NN AA NNN A AA NN 安装位置码格式: 分层序号

0 1

2 安装位置码标识 全厂 安装单元代码 安装空间代码 数据字符代号 (G) F0 F1F2F3 FN A1A2 AN (A3) 数据字符类型 + A或N N AAA NN AA NNN A 地点场所码格式: 分层序号

0 1

2 地点场所码标识 全厂 建(构)筑物代码 房间代码 数据字符代号 (G) F0 F1F2F3 FN A1A2 AN (A3) 数据字符类型 + A或N N AAA NN AA NNN A 1.3 KKS编码的标识规则 1.3.1 字符的含意和约定: A表示字母型字符,其可能的取值是除I和O以外的英文字母;

将I和O排除,是为了避免与阿拉伯数字1和0混淆;

字母型字符具有分类功能. N表示数字型字符,其可能的取值是0-9,即所有阿拉伯数字;

数字型字符具有编号功能四个图形符号 和 - 的含意分别是: = ---相关工艺码的前缀符,当标识清楚时,前缀符 = 可以省略. + ---安装位置码和地点场所码的前缀符,当标识清楚时,前缀符 + 可以省略. ? ---安装位置码中,层次1和层次2之间的分隔符号, ? 表明层次2中的数据所标识的是位置特征,符号 ? 不能省略. - ---电气设备或元件的标识符号. 冗余的零不能省略. 分解层次从左到右,表示逐渐变小的实体. 如果代码可以唯一标识对象,则括号中的字符可以省略. 前面的代码元素改变,后面的编码应重新开始;

编码可以连续,也可以不连续;

编号规则应保持一致,惯例一旦确定就不可以变动. FN的编号方向应尽量与正常工况介质或电能的流向一致. 1.3.2 相关工艺码的标识规则: 第0层 G 的标识规则: G 称为全厂码,用于标识本厂范内的机组编号,本期工程安装两台660MW机组,所以 1号机组0层 G 标识为

1 ,2号机组0层 G 标识为

2 ,本期工程(

1、2号机组)的公用系统0层 G 标识为 A ,全厂公用系统0层 G 标识为

0 . 第1层的标识规则: 相关工艺码描述标识对象所在系统的特征,所以将第1层称为系统码,由三段组成: 第一段(F0)是系统码的前缀码,为一位阿拉伯数字,F0用于区分同一机组内的多个功能相 同的系统的序号,如两炉一机系统,则该台机配套的两台炉的F0分别用

1 和

2 来区分;

本期工程为一机一炉单元系统,所以前缀号码F0为

0 . 第二段(F1F2F3) 是三个英文字母,在系统码中,这三个英文字母称为功能码. 功能码中的第一个字母F1称为主组,第二个字母F2称为组,第三个字母F3称为子组,在不同的专业有其特定的含义,本导则将在有关章节中分专业作详细的说明,并列出每个专业的编码索引和特殊规定. 相关工艺码中,功能码主组F1的取值是A-Z(除I、O)之中的某一个字母. KKS编码功能码主组F1与标识对象的对应关系如表1-1所示. 表1-1 功能码主组F1与标识对象的对应关系 F1 名称A电网和配电系统 B 电力传输和厂用电供应 C 控制、计量及保护系统 E 常规燃料供应和残渣处理 G 供水和排水 H 锅炉及相关设备(常规热生成) L 蒸汽、水、水循环 M 主机装置 P 冷却水系统 Q 电厂辅助系统 S 附属系统 U 建筑结构 X 重型机械(不是主机装置) Z 车间和办公室设备 相关工艺码中,第三段(FN )两位阿拉伯数字表示标识物序列.当标识系统细分为子系统(分支、区段)时,两位阿拉伯数字表示子系统的序号按介质流向逐渐升序,如:

10、

20、30……,而子系统的分支或区段则以11,12,13……等来标识. 第2层的标识规则: 相关工艺码第2层称为设备码,第一段的两个英文字母(A1A2)用于标识设备类别,其中的第一个字母A1称为设备组代码主组,A1与标识对象的对应关系如表1-2所示. 第二段AN的三位阿拉伯数字(NNN),用于标识设备序号;

第三段为一个英文字母(A3),用于辅助性标识,当代码可以唯一的标识设备时,在相关工艺码中,括号中的字符 (A3)可以省略. 表1-2 设备组代码主组A1与标识对象的对应关系 序号 A1 标识对象

1 A 有驱动机械设备

2 B 无驱动机械设备

3 C 测量回路

4 D 闭环控制回路

5 E 模拟和二进制信号调节

6 G 电气设备

7 H 主机和重型机械 在KKS设备码中,阀门统一以 AA 标识,管道统一以 BR 标识,为更清晰地标识阀门和管道,表1-3对各阀门和管道编码作出下述详细约定: 表1-3 阀门类别与标识代码对应关系 设备组编码AN编号各专业自定,对于阀门(AA)、管道(BR)来说,应使用下列的编号逻辑: 编号范围 阀门(AA) 管道(BR) 界定范围 001-100 一般阀门 一般管道 管道中的隔绝门、截止阀、逆止阀 101-190 调整门、挡板 不对应 汽水管道调节门、风粉管道挡板、风门 191-199 安全门 对应安全门来汽及排放管道. 所有安全门 301-399 测量用阀门 对应测量管道 压力表(继电器)一次门、流量一次门 401-499 排放、冲洗、排污门 对应排放、冲洗、排污管道 疏水、放水、冲洗、排污门 501-599 排气阀门 对应排气管道(区别与安全门排汽) 空气门、排大气门 601-699 取样、加药阀门 对应取样、加药管道 取样一次门、汽包加药门 元件编号BN没有通用规定,可以先后顺序而定. 第3层的标识规则 相关工艺码的第3层又称元件码,它由两段组成:第一段的两个英文字母(B1 B2)用于标识表示元件的名称或类别;

第二段的两位阿拉伯数字(NN),用于标识元件的序列号. KKS编码第3层代码(元件组代码)B1标识对象的对应关系如表1-4所示. 表1-4 B1与标识对象的对应关系 B1 标识对象

1 K 机械部件

2 M 机械部件

3 Q 仪表和控制部件(非电气的)

4 - 电气部件 1.3.3 安装位置码的标识规则: 第0层 G 的标识规则: 本期工程安装2*660MW机组,本期两台机组的编号为: 1号机组0层 G 标识为

1 ,2号机组0层 G 标识为

2 ,

1、2号机组的公用系统0层 G 标识为 A ,全厂公用系统0层 G 标识为

0 . 第1层的标识规则: 安装位置码描述电气和I&

C标识对象所在安装单元(盘、柜)中的位置特征,所以将第1层称为安装单元代码,第一段(F0)是系统码的前缀码,为一位阿拉伯数字,F0用于区分同一机组内的多个功能相同的系统的序号,如两炉一机系统,则该台机配套的两台炉的F0分别用

1 和 2........