编辑: 烂衣小孩 话题热度:674 2019-08-30
关键词: 疏水,启动,开启,锅炉,时候,时间,打开,时刻,日期,时候启动,起动,时间段,锅炉疏水 添加资源
资源与摘要 编辑
于世美
锅炉给水泵疏水隔离 • 锅炉给水泵壳疏水锅炉给水泵最小流量隔离 • 锅炉给... 即使是在低压的时候 • 更长的弹簧使用寿命意味着更长的阀门使用 寿命 5. 阀杆 – 一件式... ---摘自《电站阀门》
此身滑稽
在连续排污扩容器检修或故障时,设有锅炉连续排污直接排至定排的旁路。 为了回收全厂的启动疏水及正常疏水, 节约用水, 设置 1 台20m3 的疏水箱, 2 台疏水泵,1 台0.75m3 ... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
我不是阿L
"1","锅炉启动疏水管道" ,,"放水点阀门" ,"J0702","钢制截止阀","PN40DN32","件","组合件"2","J41H-40","含反法兰、螺栓连接件、缠绕垫... ---摘自《阀门》
静看花开花落
至零时,开启各空气门、疏水门,根据需要可进行放水。 2.4  启动前的检查     确认锅炉检修作业已全部结束,工作票注销后,司炉组织本炉人员进行下列 项目的检查: ... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
星野哀
配有企业与宾客同时开启的贵重物品保险箱, 保险箱位 置应安全、隐蔽; g) 客人存放... 且疏水器应装上旁路水阀门。 2 1) 相应规格的锅炉未装设相应的安 全装置的,扣2分; ... ---摘自《DB11》
向日葵8AS
排汽管底部应装有疏水管。省煤器的安 全阀应装排水管。在排水管、排汽管和疏水管上,... 应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪; 3 其它辅助间与锅炉房... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
XR30273052
在学习掌握蒸汽疏水阀及其他蒸汽使用装置相关知识之前,需要我们从掌 握蒸汽的基础知... 1.3.3 干度 蒸汽由锅炉生成后被运往各个使用地点。在生成蒸汽时完全不含水分是不可能... ---摘自《1. 蒸汽基础知识》
wtshxd
锅炉采用柴油助燃方式点火,将少量柴油泼洒在秸秆燃料上,点火启动燃烧系统。预计每... (6)加热器疏水系统 汽机本体及主汽门后的蒸汽管道和各级抽汽阀的疏水接至汽机本体疏... ---摘自《建设项目基本情况》
ddzhikoi
锅炉首次启动启动床料采用河砂。在锅炉运行过程中可采用本水中断 10~15min 的锅炉... 高压加热器设 有电动旁路,当高压加热器发生故障时,高加旁路自动开启,系统经由高加... ---摘自《第1章 总则》
lqwzrs
高加随机启动疏水可以始终导向除氧器。 (*) 应为:高加启动时,只有高加汽侧压力高... 答:给水泵;锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的... ---摘自《第二节 中级工》
没心没肺DR
• 水平过热器易于疏水排气, 但支吊较为困难。 2011-11-6 2 2.1 对流过热器 • 过热器... 设 置锅炉启动时的专用保护系统。 2.3 包墙管过热器 • 主要目的:采用悬吊结构和敷管 ... ---摘自锅炉原理 II》
旋风
⑵保持火焰中心不偏斜,充满度好;⑶开启疏水门,及时疏水;⑷降低火焰中心,控制炉膛出口烟 锅炉的主要参数 , 包括锅炉产生热能的数量和质量两个 方面的指标。如蒸汽锅炉... ---摘自锅炉控制系统》
star薰衣草
启动疏水疏水阀门,其中一个应 为动力驱动阀。 g) 对于管径在500mm的蒸汽管道, ... 为生产过程提供干蒸汽应注意锅炉运行状况和管道的保温绝热情况, 安装蒸汽分离器在主... ---摘自《汽配送和利用》
戴静菡
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 高加疏水、低加疏水、闭式循环冷却水、发电机内冷却水)每月不少于1次。 运行中发现... ---摘自《目次》
ZCYTheFirst
为高压缸设置专用疏水扩容器 ™ 4.对中压调门提出更高的要求 ™ 5.设置高压缸倒暖阀、... 有利于锅炉控制 ™ 5.缩短启动时间,减少启动锅炉燃油费用 ™ 6.允许长时间低负荷运行... ---摘自《第八章 汽轮机运行》
kieth
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体,在一定压力下,必须用足够的... 当背压超过一定限度,动作压差太小的时候,某些类型的蒸汽疏水阀就会产生不同程度的... ---摘自《蒸汽知识》
人间点评
锅炉通向室外的门应向外开启锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉 间内... 采用水疏水加压器(凝结水自动泵)作为加压泵时,在各用汽设备的凝结水管道上 GB ... ---摘自《第一章 总则》
我不是阿L
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 也许有时候在一定场合,可能不需要疏水阀具备全部上述设计特点,但是,在绝大多数情... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
没心没肺DR
锅炉通向室外的门应向外开启锅炉房内的工作间或生活间直通锅 炉间的门应向锅炉间内... 条 采用水疏水加压器(凝结水自动泵)作为加压泵时,在各用汽设 备的凝结水管道上应... ---摘自锅炉房设计规范》
Mckel0ve
二次疏水疏水泵直接打人凝汽器。这种启动方式低负荷运行能力以及适应机组频繁启动... I l开启再循环泵,锅炉进入循环清洗阶段。调整给水流量至锅炉最大连续蒸发量的 2%, 0... ---摘自《600MW瑛媒舣党檐》