编辑: ok2015 2019-04-21

当临机检修停机时,通过3抽和冷段各供75t/h满足工业热负荷的要求,工业供汽的可靠性是有保障的.

5、建设内容 本项目主要建设供热首站、供热改造水处理车间、原水箱以及配套管道.热网首站建设3层,热网管道通过3m宽综合管架从汽机房A排3#4#轴之间向南敷设至热网首站,管架长约90m.出首站热网管道地埋送出至厂区围墙外1m,最终送至送至用户.

6、主要生产设备 项目是供热改造工程,利用现有工程锅炉通过调节其汽轮机中压缸和低压缸连通管道上加装调节碟阀对外抽汽供热,工业抽汽由3抽蒸汽冷却器前接出,不改变锅炉总的负荷,现有工程主要设备情况见表2(a). 表2(a) 现有工程主要设备情况一览表 项目 单位 备注 锅炉 种类 - 超超临界参数变压直流炉,一次再热、平衡通风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉 蒸发量 t/h 2*3002.8 汽轮机 种类 - 超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式、九级回热抽汽. 出力 MW 2*1000 发电机 种类 - 水氢氢冷、机端自并励 容量 MW 2*1000 本项目在现有项目基础上,新增设备循环热水系统以及处理系统设备,项目所需设备情况见表2(b). 表2(b) 热网设备一览表 序号 名称型号及规范单位 数量 备注

1 热网加热器 卧式、管壳式,进水流量:1800t/h, 进水温度60℃,出水温度100℃ 台22热网加热器疏水箱 有效容积20 m3 台13电动自动排污过滤器

2800 t/h 1kW 台14电动热网循环水泵(带变频器) Q=1480t/h H=130m水柱, 进水温度:70℃,900kW,10KV 台35热网加热器疏水泵(带变频器) Q=180 t/h H=50m水柱,进水温度:100℃,75 kW,10kV 台2表3(c) 水处理系统所需设备情况 序号 名称 型号及规范 单位 数量备注 A 设备

1 超滤给水泵 Q=180m3/h P=0.3MPa 台22自清洗过滤器 Q=180t/h 过滤精度 200um 台23超滤装置 Q=150t/h 套24超滤出水泵 Q=180t/h H=0.22MPa 台25清水泵 Q=410m3/h P=0.3MPa 台16精密过滤器 Q=203t/h 台27高压泵 Q=203t/h P=1.35Mpa 台28反渗透装置 Q=145m3/h 台29淡水箱 V=300m3 台110 淡水泵 Q=150m3/h P=0.30MPa 台111 逆流再生阳离子交换器 ?2520X10 树脂层高 H=1600 台112 除二氧化碳器 ?2020X10 填料层高 H=2000 台2一台布置在原车间预留位置

13 除二氧化碳风机 台214 中间水箱 ?3020X10 V=15m3 台215 中间水泵 Q=150m3/h P=0.35MPa 台116 逆流再生阴离子交换器 ?2520X10 树脂层高 H=2500 台117 混合离子交换器 ?2020X10 台118 凝结水补水泵 Q=240m3/h P=0.4MPa 台2更换原设备

19 热网补水泵 Q=60m3/h P=0.4MPa 台220 树脂捕捉器 DN150 台121 废水泵 Q=100m3/h P=0.3MPa 台222 废水池 V=200m3 台

17、原辅料消耗情况 项目新增原辅料主要是煤、脱硫所用石灰以及脱硝所用氨,具体消耗情况见表4. 表4 原辅料消耗情况 序号 原料名称 消耗量(t/a)

1 煤120178

2 石灰

4800 3 尿素

1200

三、政策符合性分析

1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目,属允许类,项目建设符合产业政策要求.

2、用地符合性分析 项目位于神华国华寿光发电有限责任公司院内,利用厂区空地新建一座换热首站,并对现有化水车间进行改造,不新增用地,项目用地符合要求.

四、公用工程

1、给排水 (1)给水 本项目用水为热网补水,用水水源来自山东中材默锐水务有限公司提供的工业用水,其水质的主要指标不低于当地的自来水水质标准.热网补充水处理系统采用 超滤反渗透 的处理方式处理. (2)排水 本项目排水为水处理车间产生的酸碱废水,排入现有工程污水酸碱废水中和池处理后回用于现有工程输煤系统及脱硫系统用水.