河南省经济管理学校教学楼一,外部交流中心 中央空调 工程概况: 本工程为河南省经济管理学校教学楼一,外部交流中心 .

本工程为一类高层建筑,建筑耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级.主体占地面积:3058m2;

总建筑面积:35918.82;

其中地下总建筑面积:3797.4m2.建筑总高度73.1米;

空调机房设备参数: 1:空调主机技术要求: 数量:2台 品牌要求:合资或独资国际品牌 能效等级:二级及以上 制冷剂:R134a 单台机组压缩机数量:2台及以上 制冷量 kW ≥2124 冷量调节范围 % 8-100 制冷剂 R134a 能效标准 二级 压缩机 驱动形式 电机直接驱动 封闭形式 半封闭 压缩形式 双螺杆 蒸发器 进、出水温度 ?C 12/7 流量 m3/h 水压降 kPa ≤80 进出口径 Dg 污垢系数 m2.℃/kW 0.018 形式 满液式 冷凝器 进、出水温度 ?C 30/35 流量 m3/h 水压降 kPa ≤80 进出口径 Dg 污垢系数 m2.℃/kW 0.044 形式 满液式 电机 电源 380V-3Ph-50Hz 额定输入功率 kW ≤380 额定工况电流 A 外形 尺寸 长mm 宽mm 高mm 2:冷却塔:2台,冷却水流量600m3/h,功率15KW. 3:冷冻循环水泵(变频泵):3台,2用1备.单台流量:442m3/h;

扬程:37m;

功率:75KW;

设备承压:1.6MPa. 4:冷却循环水泵(变频泵):3台,2用1备.流量:607m3/h;

扬程:35.5m;

功率:90KW;

设备承压:1.6MPa. 5:定压补水装置:1套,调节容积:1.95m3/h;

总容积:4.95m3/h;

配备两台50GDL12-15*7型变频泵,一用一备;

水泵流量:12m3/h;

扬程:105m;

功率:7.5KW;

设备承压:1.6MPa. 6:全自动软水器:1台;

产水量:9~10T/h;

双阀双罐交替运行,连续供水. 7:装配式钢板软水箱:V=10m3,2500*2000*2000 8:分、集水器:设备承压:1.6MPa. 9:燃气常压真空热水锅炉:发热量2.1MW,出水温度60℃,回水温度50℃,燃气耗量:229Nm3/h;

电压380V;

耗电量:7.5Kw.