H0――墙的计算高度;

h――墙厚;

μ1――非承重墙修改系数;

μ2――门窗洞口修正系数;

L0――相邻横墙的间距;

b0――L0范围内的洞口宽度;

[β] ――允许高厚比. 2.3 分类 2.3.1 按干密度分类 按轻质混凝土干密度分为10个等级,分别用符号A

04、A

05、A

06、A

07、A

08、A

09、A

10、A

12、A

14、A16表示. 2.3.2 按强度等级分类 按轻质混凝土强度等级分为10个等级,分别用符号C

02、C

03、C

04、C

05、C

06、C

07、C

08、C

10、C

12、C14表示. 2.4 标记 2.4.1 标记方式 轻质混凝土墙体用以下方式标记,参数无要求的可缺省. 墙体高度 墙体长度 墙体厚度 强度等级 干密度等级 轻质混凝土代号:LC 2.4.2 标记示例 干密度等级为A

08、强度等级为C

07、墙体厚度200mm、墙体长度600mm、墙体高度2450mm的轻质混凝土,其标记应为:LC A08-C07-200-600・2450.

3 技术要求 3.1轻质混凝土所用砂浆 3.1.1 轻质混凝土所用砂浆应符合下列规定,检验方法按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70. 1轻质混凝土所用砂浆的表观密度不应小于2000 kg/m3;

2 轻质混凝土所用砂浆的保水率不宜小于88%;

3 轻质混凝土所用砂浆的强度等级不宜小于M25;

4 轻质混凝土所用砂浆的凝结时间6~9h. 3.1.2 轻质混凝土所用砂浆的流动度宜为180~220mm,流动度检验方法按《水泥基灌浆材料》JC/J986中流动度检验方法进行. 3.1.3 泡沫剂应符合《泡沫混凝土用泡沫剂》JC/T2199 ,还应符合下列规定:

1 将泡沫剂按供应商推荐的最大稀释倍数配成泡沫液制泡,其发泡倍数应为15~30.

2 泡沫1h沉降距应不大于50mm,1h泌水率应不大于70%.

3 气泡群密度宜为50~70kg/m3. 3.1.4 轻集料应符合《轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料》GBT17431.1中规定的要求. 3.2 轻质混凝土拌合物 3.2.1 轻质混凝土拌合物应具有良好的粘聚性、保水性和流动性,不得泌水.轻质混凝土工作性应满足工程设计和施工要求. 3.2.2轻质混凝土拌合物静置1h的湿密度增加值不应大于50kg/m3. 3.2.3 轻质混凝土拌合物的湿密度允许偏差为±10 kg/m3. 3.2.4轻质混凝土拌合物的流动度宜150~180mm,检验方法按《水泥基灌浆材料》JC/J986中流动度检验方法进行. 3.3 硬化轻质混凝土 3.3.1 轻质混凝土按其抽取的立方体试块干表观密度分为表3.0.1所示的10个等级.常用轻质混凝土为400~1600干密度等级.干密度测试方法按《泡沫混凝土》JG/T266进行. 表3.0.1 轻质混凝土干密度 干密度等级 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A12 A14 A16 标准值(kg/m3)

400 500

600 700

800 900

1000 1200

1400 1600 允许范围(kg/m3) ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 3.3.2 强度等级应按表3.0.2中立方体抗压强度标准值确定.抗压强度按《泡沫混凝土》JG/T266进行测试. 表3.0.2 轻质混凝土强度等级 强度等级 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C10 C12 C14 抗压强度(MPa) 每组平均值 ≥2.00 ≥3.00 ≥4.00 ≥5.00 ≥6.00 ≥7.00 ≥.8.00 ≥10.00 ≥12.00 ≥14.00 每组最小值 ≥1.70 ≥2.55 ≥3.40 ≥4.25 ≥5.10 ≥5.95 ≥6.80 ≥8.50 ≥10.20 ≥11.90 3.3.3 轻质混凝土在干燥条件下的导热系数应符合表3.0.3要求,测试按照《泡沫混凝土》JG/T266的规定进行. 表3.0.3 轻质混凝土导热系数 干密度等级 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A12 A14 A16 导热系数λ(W/m・K) ≤0.08 ≤0.12 ≤0.16 ≤0.20 ≤0.23 ≤0.26 ≤0.28 ≤0.36 ≤0.49 ≤0.57 3.3.4 根据工程需要或环境条件,需要抗冻性的场合,其抗冻性应符合表3.0.4要求.抗冻性测试按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定进行. 表3.0.4 轻质混凝土的抗冻性 抗冻指标 质量损失率 强度损失率 D15 ≤5% ≤20% 3.3.5 轻质混凝土燃烧性能等级按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 8624应达到A1级要求. 3.3.6 轻质混凝土放射性核素放射性比活度应满足《建筑材料放射性核素限量》GB 6566标准的规定. 3.3.7 轻质混凝土体积吸水率应小于15%.吸水率测试按照《泡沫混凝土》JG/T266的规定进行. 3.4 轻质混凝土墙体 3.4.1 轻质混凝土墙体不应有影响构件性能和使用功能的尺寸偏差,截面尺寸误差不超过±5mm,平整度与垂直度不应超过±3mm. 3.4.2 轻质混凝土的裂缝应符合现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T266中的相关规定. 3.4.3 轻质混凝土施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定.