其它区域为一般防渗区,全部用混凝土硬化.污水处理站修建专用泵房,地面采用抗渗等级不低于P6的混凝土硬化防渗;

污水管道基底采用混凝土管沟,采用抗渗混凝土防渗;

事故池采用无纺土工布+1.5毫米HDPE膜+无纺土工布的复合结构做基底处理,其上铺设12厘米砂砾石垫层,池体采用抗渗等级不低于P6的混凝土浇筑;

污泥堆放库采用封闭结构库房,地面采用抗渗等级不低于P6的混凝土硬化防渗.

(三)加强大气污染防治工作.施工期加强施工管理,在区界设围墙或遮挡物;

施工现场及道路每天定时洒水;

加强运输管理,科学选择运输路线,保证汽车安全、文明、中速行驶;

水泥、灰土、砂等粉状材料的运输时,应封闭或遮盖,以减少扬尘产生;

建筑材料轻装轻卸,尽量降低装卸高度;

运输车辆驶出工地时,应对其轮胎进行清洗,以减小扬尘影响;

购买商砼,避免产生大量拌合扬尘;

水泥、灰土、砂等粉状材料堆放场周围设围栏,遇恶劣天气加蓬覆盖;

施工中应选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械,加强施工机械和车辆的维护和保养. 营运期锅炉采用燃气锅炉,燃烧废气经过15米高烟囱达标排放;

污水处理站、污泥脱水房、UASB顶部等臭气浓度较大的处理设施安装除臭系统,废气经过集中收集后通过等离子法进行除臭处理,周边种植2米宽的绿化隔离带;

生产车间内设置排风管,酒糟和生产车间内异味排入等离子除臭系统一并处置.厂区周边设置100米宽的卫生防护距离,卫生防护距离内不得规划住宅、学校、医院以及其他敏感性永久建筑物.

(四)声环境保护措施.尽量选取低噪声设备,高噪声设备布置于室内,风机等气动性噪声设备设置相应的消声装置,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准.

(五)做好固体废物防治措施.施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后纳入园区环卫系统统一收集处理;

建筑垃圾统一收集后清运至住建部门指定的建筑垃圾堆放场妥善处置;

施工弃土用作厂区绿化填土,不得随意丢弃. 营运期原料清理杂质、酒糟均作为饲料外售;

对污水站污泥性质进行专业鉴定,并根据鉴定结果,选择适宜的污泥处理技术路线使污泥得到无害化处置;

生活垃圾集中收集后清运至园区生活垃圾收集点统一运至拉萨市生活垃圾填埋场填埋处置.

(六)环境风险防范.制定有效的环境风险应急预案,建立完善的风险防范及应急指挥系统,落实各项风险防范措施和责任,严格管理易燃物料、化学药品,防止环境污染事故的发生.设置风险事故池,一旦发生安全事故,事故状态下的废水污染物排入厂区内的事故池,以便尽快进行污水处理站的检修调试.提高污水处理站自动化水平和监控水平,建立在线监测系统、预警系统,严格控制处理单元的工艺参数,在污水处理站进水口、出水口安装污水水量自动计量装置及主要水质指标(pH、色度、氨氮、化学需氧量等)在线监测装置,实时监测污水处理状况,发现异常应及时采取补救措施,消除隐患.

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护 三同时 制度,落实各项环境保护措施.

(一)建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算.你公司应当将环境保护设施建设纳入施工合同,保证环境保护设施建设进度和资金,并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及审批决定中提出的环境保护对策措施.在工程建设和运行过程中,应依法公开相关环境信息,及时解决公众担忧的环境问题,满足公众合理的环境诉求.