20 12 单芯和多芯PE护套电缆

15 10

5、安装的管道 当电缆用于管道敷设时,应选用能抵挡在电缆安装时不变形的聚氯乙烯重型硬管,且内壁应光滑.同时在安装敷设的电缆护套上涂上石墨、滑石粉和其它适当的润滑剂,以防止安装时电缆的护套损坏.

6、安装时电缆的拉力 安装时,电缆的拉力应在一定的范围内,否则会损坏电缆.电缆的最大安全抗力取决于电缆材料的应力极限. 电缆的最大拉力F按下式计算(具体最大拉力见电缆结构参数表) F = N * Ac * S (kN) 式中: F ------ 电缆最大拉力(kN) N ------ 电缆导体中单线根数 Ac ------ 每根单线截面积 (mm2) S ------ 最大安全抗拉应力(kN/mm2)(见下表) 电缆导体材质 最大安全抗拉应力S (kN/mm2) 多股绞合铜导体 0.05 多股绞合铝导体 0.03 实心铝导体 0.02 ?

7、安装前的检验 安装前,应仔细检查电缆的外护套外观和两端头密封罩密封状况.外护套出厂前已经火花试验确保不存在针孔,但在储存或运输、装卸过程中可能会出现意外情况而造成破损.外护套的破损可能会影响电缆的正常使用,应采取适当可行办法修补后才能使用.电缆端头密封罩应密封牢固.凡松动的电缆端头密封罩,应仔细检查电缆芯内不能存在潮湿水份.否则会影响电缆正常工作.

8、电缆沟深度要求 电缆直埋敷设时,电缆沟至少应有0.6m深度,如属冻土地,电缆沟深度必须在冻土层以下.电缆沟的宽度满足电缆数量及工作需要即可.当电缆沟深度不能满足要求时,或需穿跨铁路、过路车主要通道时,电缆应用金属或混凝土管道保护.

9、其它要求 电缆的中间和终端接头必须按规范严格操作小心处理.同时应选用相应电压等级高质量的中间和终端电缆附件.由于电缆在运行中会发热,电缆可能会出现微小的径向膨胀和导体伸长现象.因此,在安装敷设时,电缆的弯曲半径应符合规定要求,电缆终端头设计应考虑导体的推力而采取相应措施,防止电缆热机械效应造成不良影响.安装好的电缆投入运行前应进行电气测试,合格后才能投入运行.对运行中的电缆进行耐压试验测试时,应采用交流而不应采用直流耐压试验.对电缆端头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;

b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型胶绝缘材料;

c.密封良好;

d.足够的机械强度,能适应各种运行条件;

电缆端头必须防止水及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水引起绝缘层老化而导致击穿. 电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力操作或因人工拖动而擦伤. 电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒端头进水等;

电缆安装使用时应用放线架,线缆的线头应从线盘的上方引出,正方向放线. 控制电缆

1、电缆用途: 本产品主要适用于交流额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线线路,作控制电缆;

2、电缆使用特性: ①电缆导体的长期工作温度为70℃. ②最低环境温度:固定敷设-40℃;

非固定敷设-15℃. ③电缆弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍. ④对电缆端头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;

b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型胶绝缘材料;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)