编辑: 摇摆白勺白芍 2016-07-07
产品使用说明书 塑力缆

1、电缆的用途: 本产品适用于额定电压0.

6/1KV及以下有阻燃要求的输配电线路上作输出配电能用.

2、电缆使用特性: ①电缆导体的长期工作温度不超过70℃;

②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过160℃;

③敷设电缆时环境温度应不低于0℃. ④在空气中敷设 a.单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2 及以下为电缆直径的2倍:240mm2 及以上为90mm;

b.周围环境温度:30℃;

c.不同环境温度下载流量的校正系数;

环境温度(℃)

20 25

30 35

40 45 校正系数 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 ⑤直埋敷设: a.单芯电缆不接触敷设时,中心距离主电缆直径的2倍;

b.周围环境温度:25℃ c.土壤热阻系数:1.0ak.m/w;

? d.直埋深度:0.7m;

e.不同环境温度下载流量校正系数;

环境温度(℃)

15 20

25 30

35 校正系数 1.11 1.05 1.00 0.94 0.88

3、电缆安装注意事项 ①电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离、交叉时应保持0.5m ②电缆与其它管道平行或交叉安装时要保持0.5m的距离 ③电缆敷设温度不低于0℃,弯曲半径芯电缆>

=15(D+d),单芯电缆>

=20(D+d)(D为电缆外径,d为导体外径 ④对电缆端头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;

b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型胶绝缘材料;

c.密封良好;

d.足够的机械强度,能适应各种运行条件. ⑤电缆端头必须防止水及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水引起绝缘层老化而导致击穿. ⑥电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力操作或因人工拖动而擦伤. ⑦电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒端头进水等. ⑧电缆安装使用时应用放线架,线缆的线头应从线盘的上方引出,正方向放线. 35kV及以下交联电力电缆

1、电缆用途 本产品适用于固定敷设在交流50HZ,额定电缆35kV及以下的电力输配电线路上作输送电能.与聚氯乙烯电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单、重量轻,不受敷设落差限制.

2、电缆额定电压选择 采购电缆时,选用电缆的额定电压U0应适应电缆所在电力系统的运行条件,这些运行条件分为下列三类: A类: 指中性点有效接地的电力系统 B类: 指中性点非有效接地的电力系统 C类: 指不属于A类和B类的那些电力系统 选用电缆额定电压U0时,可按下表选择. U Um U0 A类 B类

3 6 1.8 3.6

6 7.2 3.6

6 10

12 6 8.7

15 17.5 8.7

12 20

24 12

18 35

42 21

26 ? U-------电缆设计用的导体之间的额定工频电压 Um-----设备最高电压(使用设备的系统最高电压的最大值) U0-------设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压

3、导体的正常运行最高允许工作温度 虽然交联聚乙烯电缆的导体最高允许正常工作温度为90℃,短路时为250℃,但这都是交联聚乙烯材料所能承受最高的极限.电缆在实际运行中适当降低些,对延长电缆使用寿命有好处.

4、电缆的弯曲半径 电缆安装敷设时,在弯曲各曲线处会产生不同方向拉伸力,产生导致电缆损坏的动态压力.而且电缆有安装敷设牵引时所产生的动态压力比电缆在静止时大得多,所以在各种情况下,电缆的弯曲半径尽可能的大一些. 电缆最小弯曲半径可按下式计算: R = F * D (mm) 式中: R ------ 电缆弯曲半径 (mm) D ------ 电缆外径 (mm) F ------ 弯曲半径系数, 参见下表. 电缆类型 最小弯曲半径系数F 敷设时 敷设后 单芯和多芯PVC护套电缆

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题