编辑: 黑豆奇酷 2016-03-13

2.避雷器接紧绝缘子紧固可靠,受力均匀;

3.放电记数器密封良好,绝缘垫及接地良好、牢靠;

油漆完整,相色正确. 电容器 1.电容器组的布置和接线正确,电容组的保护回路完整;

2.外壳应无凹凸或渗油现象;

3.引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全;

放电回路完整且操作灵活;

4.电容器外壳及构架的接地可靠;

5.油漆完整. 变压器 1.油漆完整;

2.相色标志正确;

3.变压器冷却装置及附件无缺陷,不渗油;

4.接地引下线及其与主接地网接地可靠. 母线装置 1.所有螺柱、垫圈、闭口销、弹簧垫圈、锁紧螺母等齐全、可靠;

2.母线配制及安装架设连接正确,螺柱紧固,接触可靠;

3.瓷件完整、清洁;

4.铁件和瓷件胶合处均完整无损,冲油套管无渗油,油位正常;

5.油漆完整、相色正确,接地良好. 电缆电线 1.排列整齐,无机械损伤;

2.标志牌装设齐全;

3.电缆沟内无杂物,盖板齐全. 盘柜及 二次回路接线 1.盘柜的固定及接地可靠、盘柜漆层完好、清洁整齐;

2.盘、柜内所装电器元件齐全完好,安装位置正确,固定牢固;

3.所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰;

4.手车或抽屉式开关柜开关灵活,机械闭锁可靠,照明装置齐全. 房地产开发建设单位(签章): 查验人(签字): 年月日物业服务企业(签章): 查验人(签字): 年月日物业承接查验专家(签字): 年月日备注:1.移交供电部门管理的不用填写此表所列项目,但应在相应栏目内注明 已移交供电部门管理 . 2.在承接查验时,将存在问题如实填写在相应空格栏内,待问题整改完成后,再由接管物业服务企业进行复验,并将复验结果填写在整改复验栏内;

如在查验中未发现问题,在查验问题栏内写 未发现问题 字样;

如表中所列查验内容在本项目未设置,在所涉项目相应空格栏内注明 未设置 字样;

未完工事项在相应空格栏内注明 未完工 字样. 电梯承接查验表(表4) 项目名称: 房地产开发建设单位: 物业服务企业: 编号: 序号 查验项目 查验内容与标准 查验存在问题 整改复验情况及时间

1 基本要求 1.电梯电源单独铺设专用;

2.开闸扳手放置合理,标有标志;

3.控制柜的柜体、锁、器件完好,无伤痕;

4.盘车配备工具齐全,控制柜清洁及导线联接正常有序;

5.制动器、限速器、电动机运行正常;

机房内对讲机可正常通话.

2 配电柜 1.安装布局合理;

2.设备固定牢固;

3.线路布设合理.

3 机械选层器 1.安装位置合理、牢固,便于维修检查,;

2.触头动作和接触可靠.

4 井道和 桥顶传感器 1.安装紧固、垂直、平整;

2.偏差不大于1mm,支架螺栓固定,不得焊接;

3.井道清洁,无杂物;

4.安全回路及轿顶各开关工作正常;

5.各线、缆、管、槽、箱的接线正常.

5 曳引机 1.运行平稳,无异常噪声;

2.曳引机润滑油在标定位置;

3.曳引绳磨损和绳头正常;

4.电梯升降标志和轿厢所在楼层的位置标志;

5.制动器手动开闸扳手栓在指定墙面位置.

6 轿厢要求 1.厅门、轿厢门地坎清洁,轿厢内无划痕或明显伤痕;

2.对讲机能与中控室(保安室)直接通话,照明、风机、应急灯完好正常;

3.轿厢在运行时无机械碰撞和振动声;

4.操纵按钮动作灵活,对讲信号清晰,超载信号准确、可靠;