编辑: 喜太狼911 2015-09-10

1 4.2

28 0.0013

131 小计 0.001

131 注: 1)q2---用水流量:q2=K1*K3*Q2*N2/3600 K1---未预计施工用水系数,取1.0~1.15 K3---不均衡系数,取1.0~1.5 Q2---工作量 N2---用水定额 H---日工作时间 2)日用水量=q2*H*3600/1000 4.5.3工地及生活区用水计算 生活用水按600人计算,日用水量计算见表10. 表10 工地及生活区用水量计算表 参数 用水项目 K4/K5 P1/P2 N2/N3 H (h) q3 (L/s) 日用水量 (m3) 工地生活用水 1.4

480 40

24 0.31 26.8 生活区生活用水 2.25

600 100

24 1.56

135 场内小计 1.87 161.8 注: 1)q3---用水流量:对工地生活用水:q1=K4*P1*N2/(h*3600) 对生活区生活用水:q1=K5*P2*N3/(h*3600) K4/K5---未预计施工用水系数 P1/P2---施工工地高峰昼夜人数 N2/N3---用水定额 H---日工作时间 2)日用水量=q3*H*3600/1000 4.5.4总用水计算 q1+q2+q3=321.2+112+161.8=595m3 Q=595/3600/24=0.0068m3/s 4.5.5供应网路管径计算 进场区管径 D=(4*Q/(n*1000*π*v))0.5 =(4*6.8/(1*1000*3.14*1.5)) 0.5 =0.076(m) 取设计管径D=100mm. n:水管路数 v:流速,施工及生活用水取1.5m/s(经济参考流速) 供水网布置:箱梁预制场铺设1路内径φ100mm钢管作为主水管即可满足施工需要. 4.5.6排水系统 排水系统:沿制梁台位纵向,存梁台位横向和办公、生活区及整个梁场外侧布置排水沟,在搅拌站附近设置沉淀池及污水处理池........