编辑: 紫甘兰 2015-08-31

73、FP

21、SR

253、MR13三回路等,可设计低、中、高温区的电流限制.此外可采用SR53线性限幅,输出功率能自动跟随仪表的设定值线性增加. 硅碳棒: 一般采用缓起动 〉1分钟或更长,避开在700℃附近负阻的冲击电流(新棒更明显).使用方法有降压变压器、硅碳棒串联或采用中心接地的3AC00(可单独调整每路功率,平衡硅碳棒老化).过零方式的全电压启动,不可避免地造成过大的冲击电流,易于损坏晶闸管和加速硅碳棒老化. 纯阻(泛指冷热阻变化小的负载)- 简单可靠的方法为:周期(占空比控制)或周波过零调功技术和大功率SSR,克服调压方式功率因数低、污染电网的缺点.周波过零的负载电流以全正弦波为单位均匀分布,多台设备运行时,总动力电流相对均衡(避免了周期方式电流集中),改善炉温均匀性,避免了电流表撞针,重要的是:提高了电 源利用率和避免电力设备增容,节电效果十分明显. 调压调功一体化技术:调压方式具有负载电流冲击小,适合变压器控制,但不可避免带来电源污染,降低功率因数.过零调功方式无法限制电流,冷态冲击将影响加热管的寿命.PAC03I的U1用户功能提供了两者结合的输出. U1用户开关功能协议例:(U1短路时为调压.U1开路时,可通过内部功能开关选两种调功方式) UNN 功能开关S3 ON S3 OFF 说明:可配合岛电下限报警接点自动转换

01 单周波 PWM(同步占空比) 纯阻负载

02 单周波 多周波 纯阻负载

03 多周波 软PWM(同步占空比) 缓起-调功-缓停,适合冷热阻变化大的纯阻负载

04 软周波 软PWM(同步占空比) 感性负载、变压器的缓起缓停调压/调功结合 同步PWM:正负半周对称的过零调功方式 异步PWM:正负半周不完全对称的过零调功(一般的占空比调节) 软: 缓起缓停的调压 软PWM:缓起-PWM-缓停 软多周波: 缓起-多周波-缓停 单周波:变周期,最小分辨力单位为三相ABC的单个波.中心不接地时,第一个波会产生波形畸变. 多周波:变周期,最小分辨力单位为三相ABC多个连续单波,减少了周波波形畸变的数量 U1的调压调功自动转换例: 十.电流扩展: 希曼顿SW-03P三路调压大功率调压晶闸管扩展板.(略,详见SW03P扩展板使用说明) 十一. 希曼顿XDR五路遥控继电器应用(详见XDR使用说明) 参见原理图,安装在面板上的XDR五路遥控继电器输出,可直接驱动白炽灯指示:散热器超温、过流、缺相、运行、主板电源状态.例如:电源灯亮、缺相灯亮说明主板上电,三相负载电源未上电.状态输出还可用于PLC逻辑检测. 十二. PAC03I的三相半控整流桥 - W03I半控整流桥驱动插板应用 希曼顿(北京)科技有限公司

电话:010-62611202 传真: 010-62611203 地址:北京市海淀区上奥世纪大厦2号楼17层

网址:www.shimaden.cc E-mil:maxiaoyunlove@126.com 邮编:100096

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题