编辑: 紫甘兰 2015-08-31
调试中的几个问题及故障排除: 相位测试端线电压低于280VAC,例如:变压器低压侧.

可减小相位检测电阻的阻值.参照如下: 44K 2W (280~470 VAC);

22K 2W (150~290 VAC);

11K 2W (80~160VAC );

5.5K 2W (40~90 VAC);

2.2K 2W (20~45 VAC);

560Ω 2W (10 VAC).一般调整到10 mA,三个电源灯全亮. CT电压输入:手动给定出负载电流,对应正常的负载范围,XCT1输出的范围为 2~4.5V.如果电流限制不起控,可能为主辅互感器安匝比不合适,例如: 200:5,实际用50A.负载电流过小,可在XCT1的两只小互感器上分别套两圈, 满足5安匝或打开XCT1变换器白色上盖,调整内部W1电位器,增大输出幅度.反之CT电压过大,又造成电流限制提前,出现电流限制死区,影响了输出.CT电压不合适,同时也影响过电流保护的设定. 前置放大器的调整:出厂电位器P1(斜率调整)已调整到4~20mA 输入,R2端为0~5V输出.5.6mA起控. 当用户系统出现故障时,可分别接硬手动和仪表,根据状态确定故障范围.前级故障查仪表输出、控制板的前级放大,R1端的输入电压 .后级查带LED指示的SSR、保险、电源、负载接触不良、负载断线等.SSR故障,可用指针万用表电阻挡测量,SSR的输入端为发光二极管特性,输出端为反并联的单向晶闸管,一般大于200 KΩ.查主板电源15V、隔离8V、VO的5V基准兼CPU电源等.如电源正常,黄灯始终亮,说明CPU停止工作. 七.常见的负载输出方式及加热器特性 负载 分类 类型最高温度 电阻-温度特性 适用的调节方式 纯阻 冷热阻变化小 合金 镍铬 铁铬 铁铝钴 1100℃(空气) 1200℃(空气) 1330℃(空气) Ω ℃ 普通调压方式:PAC03基本型 过零SSR方式 ZAC00周波过零 调压调功一体化 变阻负载冷热阻变化大 纯金属 钨W 钼Mo 白金Pt MoSi2 硅钼棒 2400℃(真空) 1800℃(真空) 1400℃(真空) 1700℃(空气) Ω ℃ 缓起动 >10S 或更长 最大电流限制 一般配变压器 带多组输出限幅PID调节器 跟随仪表设定值的线性限幅 硅碳棒 SIC 1600℃ (空气) Ω 700℃ 缓起动 > 10S 或更长 取消变压器,但需带最大电流限制 带输出限幅控制器 先调压,700℃后调功 八.PAC03I的基本特性图示: 外接最大电压线性限幅(斜率调整)CT最大电流限制 缓起动及电流限制减小了负载的冲击电流 线性化提高了调节均匀性 九. 希曼顿产品对于有关负载的控制策略 变压器控制: 变压器过流的原因:a)饱和磁通密度设计余量不足.当电流增加到一定程度, 负载电流剧增、波形畸变、损坏器件.b)运行过程的缺相或三相严重不平衡,直流分量过大,使变压器迅速进入磁饱和区,产生严重过流.C)运行过程瞬间断电后又上电等,由于电感电流不能突变,造成磁通极性与剩磁极性(固有剩磁和瞬间断电正在衰减的磁场)的"撞车"产生的危害性冲击电压、电流. 电感负载,采用上电缓起动逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场;

脉宽可变直流触发技术,能提供足够到达晶闸管擎驻电流的锁定时间,避免窄脉冲脉冲变压器触发不可靠;

采用离子注入技术制造的中心门极晶闸管(希曼顿相控大功率SSR),具有开通速度快、导通均匀、特性参数一致,对称度高、直流分量小,有利于变压器控制.此外,六相脉冲合并为三路,电路简单可靠. 纯金属类:虽硅钼、钼丝、钨、白金冷热阻变化大,但电阻与温度关系呈线性,采用降压变压器、XCT1电流限制以及配合带有多组PID以及功率限制的仪表,例如岛电FP

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)