4 系统设计和施工要求 4.1 总体要求 4.1.1 旅馆重要部位的安全技术防范系统应根据表1的要求配置. 旅馆安全技术防范系统配置表 序号 系统组成 与相关子系统 安装区域或覆盖范围 配置 要求

1 视频监控系统 彩色摄像机 旅馆的正门外、候车区 应装

2 地下停车场(库)与外界相通的出入口 应装

3 地下停车场(库)层与层、库与库之间的车辆通道 应装

4 每层电梯厅 应装

5 内部停车场(库)及旅馆周边配套的机动车、非机动车停车场(位) 应装

6 与外界相通的楼栋出入口 应装

7 前厅(大堂) 应装

8 电梯轿厢(包含楼层显示器)、底层楼梯出入口、地下停车场(库)楼梯出入口 应装

9 其它楼层楼梯出入口和非客房通道 宜装

10 餐厅、酒吧、会议及康乐设施场所的楼梯出入口和主要通道 应装

11 厨房、配餐间、食品存放处 应装

12 客房通道 应装

13 自动扶梯 应装

14 避难层 应装

15 总台接待处、收银处、外币兑换处 应装

16 贵重物品寄存处 应装

17 旅馆区域内室外主要道路、公共活动场所、广场 应装

18 购物中心、商务中心 宜装

19 顶层出入口 应装

20 配电间、锅炉房、水泵房等重要设备机房门口 应装

21 消控中心、安防中心控制室 应装

22 入侵报警系统 入侵探测器 周界围墙封闭屏障处 应装

23 重要物品间、设备层、财务出纳室、水泵房和房屋水箱部位、配电站(所) 应装

24 紧急报警装置 总台接待处、收银处、外币兑换处、财务出纳室、贵重物品寄存处、行李存放处、 应装

25 公共区域残疾人卫生间 应装

26 客房内部 宜装

27 安防中心控制室 应装

28 防盗报警控制器、声光告警器 安防中心控制室 应装

29 门禁控制系统 客房 应装

30 贵重物品寄存处、行李存放处 宜装

31 安防中心控制室 应装

32 无线对讲信号覆盖系统 全区域 应装

33 声音复核装置 总台接待、收银处、外币兑换处 宜装

34 电子巡查系统 配电房、锅炉房、电梯机房、空调机房、总机房、停车库(场)、地下汽车库人防复杂区域、避难层、各楼层出入口以及其他重要部位 应装

35 控制、记录、显示装置 安防中心控制室 应装

36 实体防护 防盗防护门、防盗栅栏 财务出纳室、重要物品库 应装

37 安防中心控制室 应装 4.1.2 商务办公楼重要部位的安全技术防范系统应根据表2的要求配置. 商务办公楼安全技术防范系统配置表 序号 系统组成 与相关子系统 安装区域或覆盖范围 配置 要求

1 视频监控系统 彩色摄像机 正门外、候车区、周边配套的机动车、非机动车停车位 应装

2 区域内室外主要道路、公共活动场所、广场 应装

3 内部停车场(库)及周边配套的机动车、非机动车停车场(位) 应装

4 地下停车场(库)出入口 应装

5 与外界相通的楼栋出入口 应装

6 电梯轿厢(包含楼层显示器) 应装

7 各楼层的楼梯出入口、电梯厅、主要通道 应装

8 避难层 应装

9 不同功能区域转换的通道口 应装

10 顶层出入口 应装

11 总服务台 应装

12 配电间、锅炉房、水泵房等重要设备机房门口 应装

13 地下人防复杂区域(移动电站、战时医院、救护所等)出入口 应装

14 消控中心、安防中心控制室 应装

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)